燃气管道工程施工作业指导室内管
燃气管道工程(户内管)施工作业指导书
1. 适用范围
本作业指导书适用于户内燃气管道施工监理质量安全过程控制 2. 作业人员
专业监理工程师、监理员、见证员 3. 作业过程控制 3.1 事前控制
3.1.1 熟悉施工图纸,对设计管位与现场预留管位进行核对,如管位需作调整,应征得原设计单位同意并出具设计变更,方能实施。
3.1.2 进场材料、构配件、设备报审。施工单位上报“工程材料/构配件/设备报审表”(浙建监A10表)和主要施工机械设备报审表(浙建监A5-1表),随附产品出厂合格证、检验报告以及221号文质检表1、2、试验表15,专业监理工程师对报审表、检查试验记录予以审查签认,对主要材料根据需要实行见证取样,由见证员对“见证记录”(试验表3)审查后签字确认。
3.1.3 对特殊工种人员(焊工、电工)查验上岗证,并留复印件备案。对所委托的材料测试单位,审查其资质,并对施工单位上报的“特殊工种人员报审表”(浙建监A2表)予以审核签认。
3.1.4 参加图纸会审和设计交底,并有“施工图会审记录”和“施工技术交底记录”(施管表4、5)。
3.1.5 审查施工组织设计,重点审查组织机构、质量保证体系、施工方案和执行强制性标准等内容。如符合要求,由总监签署“施工组织设计报审表”(浙建监A2表)和“施工组织设计审批表”(施管表3)。
3.1.6 审查开工条件,如符合要求,由总监签认“工程开工报审表”(浙建监A1-1表)。 3.2 事中控制 3.2.1管道安装
a. 管道切割宜采用钢锯或机械方法切割,切口表面应平整,无裂纹、重皮、毛刺、凹凸、缩口,切口端面倾斜偏差不应大于管道外径的1%,且不得超过3mm,凹凸误差不得超过1 mm。
b. 弯管制作应符合现行国家标准《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235的规定。管道弯曲半径宜大于管道外径的3-5倍。弯管截面最大外径与最小外径之差不得大
30
于管道外径的8%。
c. 户内立管安装应保持垂直,每米垂直偏差不大于1 mm。横管安装其坡度应控制在不大于2%的范围。
d. 燃气管道采用镀锌管作螺纹连接时,管道与设备、阀门螺纹连接应同心,不得用管接头强力对口;管道螺纹接头宜采用聚四氟乙烯带做密封材料,管螺纹应保持光滑端正,无斜丝、乱丝、断丝或破丝,缺口长度不得超过螺纹全扣数的10%。
e. 燃气管道采用无缝钢管作焊接时应符合下列规定。
(1) 管道与管件的坡口形式和尺寸应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97的规定。
(2) 等壁厚对接焊件内壁应齐平,内壁错边量不宜超过管壁厚度的10%,且不大于2 mm。
(3) 焊条、焊丝的选用应符合设计文件规定或按现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98的规定选用。
(4) 管道焊接工艺应符合GB50236的有关规定,焊接时应先点焊,然后再全面施焊。点焊必须焊透,点焊处如有裂纹、气孔、夹渣等缺陷时应铲除重焊,必须在点焊合格后方可全面施焊。
(5) 焊完后应清除焊缝表面的渣皮、飞溅物,然后进行焊缝外观检查,焊缝外观质量应符合GB50236-98中的III级焊缝标准。
(6) 在主管道上开孔接支管时,开孔边缘距管道对接焊缝不应小于100 mm,管道对接焊缝与支、吊架边缘之间的距离不应小于50 mm。
(7) 焊接工序质量检查验收合格后,由专业监理工程师对工序报验申请表(浙建监A5表)和关键工序报验报告(G-B表)予以签认。