好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【精品】计算机监控系统运行规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

计算机监控系统运行

管理规程

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除

贵州电网变电站计算机监控系统运行管理规程(试行)

一、 总则

(一)本规程所指变电站计算机监控系统为变电站当地计算机监控系统。为加强变电站计算机监控系统中的各装置的运行管理工作,保障电力系统的安全稳定运行,特制定本运行规程。

(二)本规程是在参照了《贵州电网调度自动化系统运行管理规程》的基础上,结合变电站计算机监控系统的特点编制而成。

二、 范围

(一)本规程适用于贵州电网变电站计算机监控系统的运行管理。

三、 引用文件

(一)电网调度自动化系统运行管理规程 DL516-93

(二)电力系统调度自动化设计技术规范 DL-5003-91

(三)继电保护及安全自动装置检验条例 Q/CSQ 10008-2004

(四)无人值班变电站调度自动化设备运行管理规定

(五)贵州电网调度自动化系统运行管理规程

四、 管理体系与职责分工

(一)贵州电力调度通信局(简称中调)职责

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除2

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除

1、贵州中调是变电站贵州电网计算机监控系统的技术管理归口单位,其自动化科是变电站计算机监控系统的技术管理职能部门,负责变电站计算机监控系统的技术监督和专业技术指导工作。

2、负责贯彻执行上级主管部门颁发的变电站计算机监控系统各项规程、规定、制度、标准和导则。结合具体情况组织起草贵州电网变电站计算机监控系统的技术标准、规程规范和管理制度并贯彻执行。

3、负责审核贵州电网变电站计算机监控系统技术要求和规划方案。 4、参加220kV及以上变电站计算机监控系统重大事故的调查和分析。 5、组织贵州电网变电站计算机监控系统的技术、经验交流和专业培训。

6、负责220kV及以上变电站计算机监控系统重要运行指标的集中统计、分析及评价并定期上报和下发。

(二)供电局职责

自动化管理机构职责

1、负责调度管辖范围内计算机监控系统的设计方案的审查、规划的制定、事故的调查分析。

2、贯彻执行上级主管部门颁发的变电站计算机监控系统各项规程、规定、制度、标准和导则,及贵州电网变电站计算机监控系统的技术标准、规程规范和管理制度。

3、负责组织变电站计算机监控系统的整体验收工作,做好各类测试数据的记录,办理相应的设备交接手续。

4、负责协调变电站计算机监控系统建设与一次设备同步设计、同步施工、同步验收和同步投入运行。