一、施工组织设计
大众一汽平台零部件有限公司联合厂房
1. 编制依据
本施工组织设计的编制依据该工程的招标文件、施工图、现行施工规范规程及法规等有效文件。 2.概况
2.1工程概况、
本工程位于长春高新开发区,总建筑面积35744平方米,其中厂房建筑面积35264平方米,长253.58米,宽120.3米,为一层钢结构;生活间建筑面积4886平方米,长128.64米,宽23.14米,为二层框架结构。 2.2现场情况:
本工程位于长春高新开发区,交通十分方便,地场较为平整。 2.3建筑概况:
厂房外墙1米以下部分采用内外双层120厚红砖内夹60厚苯板砌筑,外贴面砖。1米以上部分采用内夹100厚超细玻璃棉毡彩色压型钢板墙面。外门采用电动提升门,窗为塑钢窗。墙面抹混合砂浆并刷涂料,地面采用C20砼,局部采用不发火花水磨石地面,屋面采用压型钢板。
生活间内、外墙体采用240厚红砖砌筑,外墙面挂金属装饰板,
内夹50厚超细玻璃丝绵。外门为白钢玻璃门,内门为实木门,窗为塑钢窗。天棚、砖墙面、地面均抹水泥砂浆。屋面防水采用4厚SBS卷材防水。 2.4结构概况:
厂房基础为独立基础,钢结构。生活间基础为独立基础,局部为毛石基础。 3.施工准备
3.1临时设施及临时用地
根据市建委关于文明工地要求,以及施工需要,达到生活区及生产区分开的要求,栋号四周设环形道路,具体平面布置,详见施工总平面图及临时用地表(附表)。 3.2现场临时用电
现场临时供电按《工业与民用供电系统设计规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》设计组织施工,供配电采用TN-S接零保护系统,按三级配电两级保护设计施工。
编制目的:为了保证主体、安装、装修工程用电,对土建、安装、装修等整个过程用电进行整体规划,充分考虑各施工阶段用电机具的用电量,以满足工程施工过程用电要求。 3.2.1电源
施工现场电源由建设单位提供。 3.2.2供电方案
供电线路选用五芯电缆,使供电系统做到“三级配电,两级保护”施工机具严格执行“一机、一箱、一闸、一漏”标准要求。 3.2.3配电箱设置
根据工程要求,本工程设置总配电箱一台,二级分配箱四台,
同时每两层设置一台开关箱,用于工程内部用电需要。 3.2.4总用电量计算
施工用电量达到峰值时用电机具主要有 塔吊:2×26kw=52kw 切断机:3×7 kw=21kw 弯曲机:2×5.5 kw =11kw 调直机:5.5kw 电锯:3×7.5 kw=15kw 电刨:2×4.5 kw=9kw 振捣器:4×1.5 kw=6kw 振捣棒:4×1.5 kw=6kw 电焊机:10×15 kw=150kw 搅拌机:2×6 kw=12kw 生活用电:45kw
施工现场所有电能总功率287.5KW需要系数k1取0.5,电机的平均功率数cosp取0.8。
施工现场所用电焊机10个,设备总功率∑P2=150kw,需要系数K2取0.6。
P=1.1×(K1∑P1/cosp+ K2∑P2+ K3∑P3)
=1.1×(0.5×287.5/0.8+150×0.6+0.9×75) =371KW 3.3现场临时用水
生活及施工用水由建设单位提供水源. 3.3.1临时水道管径确定。 生产用水,每天按浇筑400m3砼计算
1.1×∑Q1N1K1 1.1×400
q1= = =0.07l/s t×8×3600 20×8×3600 生活用水量
1.1×∑P1N3’K3 1.1×∑P1N3″K3 q3= + 6×8×3600 24×3600
1.1×300×30×1.5 1.1×1.5×100×200 = + 3×8×3600 24×3600 =0.55l/s
消防用水量:q4=10l/s
管径:D=(4Q/3.14v1000)1/2 =(4×40/3.14×1.5×1000)1/2=0.092m 选用Ф100焊接钢管按平面埋设水道。 3.4技术准备
3.4.1组织工程技术人员学习图纸,了解设计意图进一步弄清工程特点,组织图纸会审,消除错、漏、碰、缺问题,解决设计与施工技术之间的矛盾。
3.4.2编制施工组织设计时要兼顾全面,突出重点,以施工图、施工规范、质量标准、操作规程作为组织施工的指导文件。 3.4.3编制施工预算,计算出各分项工程的工程量,分析劳动力与技术力量,建立施工技术机械管理机构,组织质量安全体系,编制详细网络活动计划。
3.4.4配备必需的施工规范、标准及操作规程、标准图集、地方法规。
4.总体施工方法
本工程体量大,工期紧,为了保证工期及工程质量,在施工安排上采用厂房和生活间同时施工。施工现场设2个800L砼搅拌站,