好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

采暖热负荷计算方法(特选内容)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

热负荷计算方法

发布时间:2016-02-24

城市集中供热系统的用户在单位时间内所需的热量。它是制订城市供热规划和设计供热系统的重要依据,也是对供热系统设计进行技术经济分析的重要原始资料。集中供热系统的热负荷主要有采暖、通风、热水供应和生产工艺等热负荷。其中采暖和通风用热是季节性热负荷,而热水供应和生产工艺用热则多是常年性热负荷。季节性热负荷随气候条件而变化,在一年中变化很大,但在一天内波动较小。常年性热负荷受气候条件影响较小,在一年中变化不大,但在一天内波动大,特别是对非全天需热的用户。

参照材料# 1

采暖热负荷

在冬季某一室外温度下,为达到要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给

的热量。采暖设计热负荷是指当室外温度为采暖室外计算温度时,为了达到上述所要求的室内温度,供热系统在单位时间内向建筑物供给的热量。

在制订城市或区域供热规划或设计其供热系统时,往往缺乏确切的原始资料,一般只能用热指标法估算,即用单位建筑面积的热指标乘以建筑面积,得出采暖的设计热负荷Q(瓦)。用公式表示为: Q=qfF

qf--单位建筑面积热指标(W/㎡); F--建筑面积(㎡)

如已知房屋体积,也可采用每立方米建筑体积在室内外温差为1°C时的热指标qv【W/(m3·°C)】 Q=qvV(tn-tw)

参照材料# 2

V--建筑体积(m3);

tn--室内计算温度(°C); tw--采暖室外计算温度(°C)。

采暖热指标qv和qf的大小与建筑物围护结构的传热系数、外围体积、密闭性或通风条件、建筑物的类型和外形以及墙窗面积比等许多因素有关,通常是依据实际工程统计分析而得,设计时可参考有关部门提供的资料,结合具体情况选用。

一、维护结构的耗热量 1.维护结构的基本耗热量

Qj--j部分围护结构的基本耗热量,W; Aj--j部分围护结构的表面积,m2;

Kj--j部分围护结构的传热系数,W/(m2*℃); tR--冬季室内计算温度,℃; tow-- 采暖室外计算温度,℃; α --围护结构的温差修正系数

2.维护结构附加耗热量

参照材料# 3

(1)朝向修正率

不同朝向的围护结构,收到的太阳辐射热量是不同的;同时,不同的朝向,风的速度和频率也不 同。因此对不同的垂直外围护结构进行修正。修正率为: 北、东北、西北: 0~10% 东、西: -5%

东南、西南 -10%~-15% 南 -15%~-30%

选用修正率时应考虑当地冬季日照率及辐射强度的大小。冬季日照率小于35%的低区,东南、西 南、南向的修正率宜采用-10%~0,其他朝向可不修正。 (2)风力附加率

在不蔽风的高地、河边、海岸、旷野上的建筑物以及城镇、厂区内特别高的建筑,垂直的外护结构热负荷附加5%~10%。 (3)外门附加率

为加热开启外门时侵入的冷空气,对于短时间开启无热风幕的外门,可以用外门的基本耗热量乘上相应的附加率。阳台门不应该考虑外门附加率。 (4) 高度附加率

由于室内温度梯度的影响,往往使房间上部的传热量加大。因此当民用建筑物和工业企业辅助建筑物的房间净高超过4m时,每增加1m,附加率为2%,但最大附加率不超过15%。

二、门窗缝隙渗入冷空气的耗热量

参照材料#

4

采暖热负荷计算方法(特选内容)

热负荷计算方法发布时间:2016-02-24城市集中供热系统的用户在单位时间内所需的热量。它是制订城市供热规划和设计供热系统的重要依据,也是对供热系统设计进行技术经济分析的重要原始资料。集中供热系统的热负荷主要有采暖、通风、热水供应和生产工艺等热负荷。其中采暖和通风用热是
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
7007p8hjzj76vac3ljxx41z4g1sgcd01871
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享