1?冷却水流量计算:

L= (Q1+Q2) / (△ t*1.163) *1.1 L—冷却水流量(m3/h

Q1—乘以同时使用系数后的总冷负荷, KW Q2—机组中压缩机耗电量,KW

△ t—冷却水进出水温差,C, 一般取 4.5-5 冷却塔的水流量=冷却水系统水量X (1.2?1.5);

冷却塔的能力大多数为标准工况下的出力(湿球温度 28 C,冷水进出温度32o

C/37OC),由于地区差异,夏季湿球温度会不同,应根据厂家样册提供的曲线进行 修正.湿球温度可查当地气象参数获得.

冷却塔与周围障碍物的距离应为一个塔高。

冷却塔散冷量冷吨的定义:在空气的湿球温度为 27C,将13L/min (0.78m3/h) 的纯水从37E冷却到32C,为1冷吨,其散热量为4.515KW。 湿球温度每升高1C,冷却效率约下降17% 2. 冷却塔冷却能力计算:

Q=72*L* (h1-h2) Q-冷却能力(Kcal/h)

L-冷却塔风量,m3/h h1-冷却塔入口空气焓值 h2-冷却塔出口空气焓值

3. 冷却塔若做自控,进出水必须都设电动阀,否则单台对应控制时倒吸或溢水 4. 冷却水泵扬程的确定

扬程为冷却水系统阻力+冷却塔积水盘至布水器的高差+布水器所需压力

5.冷却塔不同类型噪音及处理方法: mt ma i? 空q 传咖 ms 轍薦垩鱷翹翳 尊常邮州躺音屏 1卜厉 15-20 10-15 职向 ;鞘詼氤改鶴音刼方斓議 水菅 mt 龍与轍瞇焉曽道览擁

水泵噪音类型及处理方法

噪音类3 传蜕物廣 Jt理加6 橡胶诫扳垫和薜簧诚掘誥 隔声效果dB(A) 10^25 20-40 固体传走 机械噪音 水渡嗓音 岂蚀噪皆 管道传递 空气 水流 水營詐 水管 偽芦消再甘叶墙及隔音屛 15-20 进,出水口后须有大于管越5轩的宜管段 安装排气刪幡荻内空气 営這丄H;最戏二三按.酋烂拦之支養 10^25 dBUO? 蔽少握动传谨 备注;有较高■音要求时可OjSO.

6?冷却水管径选择

虽夭流速 (mw) (m/s) 蚌量

1.6 19 ] 51 92 137 241 438 屿 &4 127 266 n 417 620 630 215 399 605 1268 1986 2955 3989 2 2.2 2.2 2.3 2.3 655

400 450 500 2.3 2.4 1062 1448 1778 2612 — 5152 6894 8467 12437 2.4 2.5 n 600 7?冷却水泵扬程:

— 冷却水泵射扬程需要克服1?机粗的冷濮屡阻力九管追沿程局部咀力乳冷却辭的高碰差4.冷却塔的 吹霽压力「企常需冷却成衆时痔更忏细段实冷却堆的各种参数.冷却水泵的杨科送择按盘卜述公弍选审4 净却

氷泵扬握汁算舍式:H= { P ] + P2-P? -0.04* L*.: I -K| }*it 真中

H——木辜所雅扬程

P1——空逓主机机组冷擬犠阳力.tn;

P2——冷却増喷木口与落水盎之间的高反差?m;

P3——冷却书?布水黠吩口的皎霉压力〔國闿逆询冷扛堆的为2—;5mHm」m; L——最不利环路总袪期:

K——毘不利环路中商部迥力当重长度忌和与貢管总长的比懐(mh —骰K联03?03; n——京全系誓「一般麻1,1~1总,

扬程通常是指水泵所能够扬水的最高度, 用H表示。最常用的水泵扬程计算公式 是 H=(p2-p1)/ p g+(c2-c1)/2g+z2-z1 。

其中,H 扬程,m;p1,p2 泵进出口处液体的压力,Pa;c1,c2 流体在 泵进出口处的流速,m/s;z1 ,z2 --------------------------- 进出口高度,m;p --- 液体密度,kg/m3;g ------ 重力加速度,m/s2。

通常选用比转数ns在130?150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定 流量的1.1?1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。

按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O水泵扬程计算公式(mH2O) Hmax£ P1+A P2+0.05L(1+K)

△ P1为冷水机组蒸发器的水压降。

△ P2为该环中并联的各占空调未端装置的水压损失最大的一台的水压降。 L为该最不利环路的管长

K为最不利环路中局部阻力当量长度总和和与直管总长的比值, 当最不利环路较 长时K值取0.2?0.3,最不利环路较短时 K值取0.4?0.6。

8?冷却塔的选择: