GCK成品确认检验记录
项目名称: ***配电工程 产品型号:GCK 序号 1 试验项目 不同极性的裸露导体之间以及它们与外壳之间 电气间隙 技术要求 ≥10mm 检验方法 确认 钢板尺 游标卡尺 钢板尺 游标卡尺 钢板尺 游标卡尺 2 布线检查 爬电距离 ≥12.5mm 隔离距离 ≥20mm 布线应整齐、美观、压接牢固、线号清晰且元器件之间的导线不应有中间接头或焊接点,线束需缠套有不自燃的软管。 绝缘导线不应支靠在不同电位的裸带电部件和带尖角的边缘上,应用适当的方法固定线束。 过门的导线,应使门的移动不会对导线产生任何机械损伤,线束的受弯半径大于10倍的线束外径。 检查导线、电器的布置、安装是否正确 检查连接,特别是螺钉的连接是否接触良好 成套设备与技术数据、标志、电路图、接线图、资料是否相符。 目测 3 电器安装及一致性 符合图纸要求及认证产品一致性 应有良好的保护电路有效性措施 前门上门锁对地 受电 柜 前门下门锁对地 断路器框架对地 P1回路所在单元下门锁对地 馈 电 P1回路断路器框架对地 P2回路所在单元上门锁对地 P2回路断路器框架对地 C3回路所在单元抽屉对地 控 制 柜 C4回路所在单元抽屉对地 C5回路所在单元抽屉对地 C6回路所在单元抽屉对地 侧门锁对地 金属壳体框架对地 不由主电路直接供电的辅助电路与框架之间2320V无击穿及闪络现象 所有带电部件与裸露导电部件之间2500V无击穿及闪络现象 每一相和连接到裸露导电部件上的所有其他相之间2500V无击穿及闪络现象 施压时间 确认5s ≤100mΩ 目测 目测 4 保护电路连续有效性 用接地导通电阻测量仪 恒流25A进行测量 柜 5 介电强度 用耐压仪 进行试验 6 操作试验 手动操作试验 通电操作试验 7 8 绝缘电阻的验证 标志(铭牌) 带电部件和用金属箔裹缠的绝缘手柄之间3750V无击穿及闪络现象 不带电手动分合50次操作灵活无卡死现象; 进行50次抽屉插拔试验操作灵活无卡死现象; 需通电操作的电器,通电操作不少于50次,动作应灵活敏捷无短路现象,各元件操作指示正常。 电路与裸露导电部件之间每条电路对地标称电压的绝缘电阻应≥1000Ω/V。 每台设备至少有一个铭牌,坚固耐久,位置明显,字迹清楚,并且应有明显的接地标志。 手动 通电 兆欧表 目测
9 防护等级 应符合防护等级IP30要求。 用直径为2.5mm的试棒,施加3±0.3N的试验力做试验,试棒的端面无毛刺,并与其长度成直角,试棒应不能进入柜体内。 结论: 合格 质检员: ** 年 月 日