规划文本 嘉善县姚庄镇、经济开发区天然气利用专项规划(2012-2024)
第4章 储气与调峰
第21条 随着城市规模的不断扩大,供气量的迅速增加,结合区域内的用气规模和上游供气特点,合理地确定日时调节用气量和季节调节用气量以及选择合理的储气调峰办法和设施是非常必要的。本规划考虑城市中压管网用气不均匀性及调峰措施。
第22条 根据嘉善县姚庄镇、经济开发区现状及今后发展方向,参照邻近同类型城市和经验推荐数据,确定用气不均匀系数。
表4-1 各类用户月、日、时最大不均匀系数
类别 Kmaxmaxmaxm Kd Kh 居民 1.15 1.1 3.2 商业 1.15 1.1 3.0 工业 1.15 1.1 1.1 汽车 1.15 1.1 1.5 第23条 嘉善县姚庄镇、经济开发区城市调峰气考虑采用次高压管线储气和新建LNG站(液化天然气气化站和天然气液化工厂)相结合的方式解决。
表4-2 调峰储气建设规模
期限 项目 近期(2015) 远期(2024) 次高压管道储气量(m3) - 5000 LNG储存容积(m3) 187500 28125 建设调峰能力(m3) 187500 33125 所需储气调峰量(m3) 4500 15200
嘉善县姚庄镇人民政府 嘉善嘉港燃气有限公司 嘉兴市规划设计研究院有限公司 5
规划文本 嘉善县姚庄镇、经济开发区天然气利用专项规划(2012-2024)
第5章 输配系统
第24条 嘉善县姚庄镇、经济开发区天然气输配系统主要包括场站工程系统和城市管网系统工程两部分。场站工程系统主要包括城市接收门站、高中压调压站、调峰气源站和应急气源设施等。本规划管网系统根据嘉善县姚庄镇、经济开发区的城市大小,用户输送需求,并结合城市调峰所需采用高压、中压二级管网系统。各级管道设计压力确定为:
高压管线设计压力:4.0MPa 次高压管线设计压力:1.6Mpa 中压管线设计压力:0.4Mpa 低压管线设计压力:7000Pa
第25条 规划范围内现有压缩天然气调压站一座,位于经济开发区晋亿工厂内,规模为4000Nm3x4,气化量为2500Nm3/h,主要供应姚庄镇、经济开发区内的居民用户、公建用户及工业用户,近期,此压缩天然气调压站将整体搬迁至黄山路与丽正路交叉口的嘉善大澈天然气有限公司内。
近期在姚庄镇丁枫公路东侧、申嘉湖高速公路南侧新建姚庄镇天然气门站,门站调压站(T1),与原有天然气管道联通,并敷设一条次高压管线,从姚庄镇天然气门站至经济开发区,与经济开发区内嘉善城乡天然气有限公司高中压调压站(T2)相连,为经济开发区(局部)及魏塘镇(局部)用户供气,并与现状的天然气管道实现互通。在红旗塘边上新建一座液化天
然气气化站(LNG),作为调峰、应急气源。丁栅、俞汇等暂时不通管道天然气的小区采用新建两座CNG调压站供气。
第26条 近期管线走向:从姚庄镇天然气门站引出一条次高压管道至城乡天然气有限公司T2调压站,管径DN250mm。 从姚庄镇天然气门站引出,沿丁枫公路至姚庄镇城区、临沪工业区和经济开发区,并与原有天然气管道连通,沿申嘉湖高速公路、320国道、玉山路、丁枫公路布置管径为DN300mm的管道,沿新华路、善江公路、成功路布置管径为DN250mm的管道,其余主要道路布置管径为DN100—DN200mm的管道。另外,在玉山路与320国道交叉口与嘉善门站出站中压管相接。
近期管道的建设应与远期有机衔接,形成城市良性滚动发展。管线需穿越主干道的,而主干道建设时燃气管线还未建设的,需按规划管径要求预埋横穿套管,套管直径应比燃气管直径大100mm以上。
第27条 远期将敷设两条次高压管道。一条从姚庄镇天然气门站至俞汇,并在俞汇新建一座高中压调压站,为俞汇丁栅用户供气,原有的两座CNG调压站取消。另一条沿红旗塘北侧敷设,与城乡天然气公司的管网相接。并做好与嘉善门站的
嘉善县姚庄镇人民政府 嘉善嘉港燃气有限公司 嘉兴市规划设计研究院有限公司 6
规划文本 嘉善县姚庄镇、经济开发区天然气利用专项规划(2012-2024)
连通工作,实现和嘉善其他城市天然气管网的互通、互联,储备共享。
第28条 远期管线走向:从姚庄镇天然气门站引出一条次高压管道至俞汇调压站,管径DN250mm。红旗塘北侧敷设一条次高压管道,与城乡天然气有限公司管网相连,管径为管径DN250mm。从姚庄镇天然气门站及T2调压站引出中压管线,覆盖嘉善县姚庄镇、经济开发区内主要道路,并使姚庄、经济开发区内各主要道路和支路联网。沿申嘉湖高速公路、320国道、玉山路、丁枫公路布置管径为DN300mm的管道,沿新华路、善江公路、成功路布置管径为DN250mm的管道,其余主要道路布置管径为DN100—DN200mm的管道。
第29条 管道位置:
1、城市燃气中压管网应尽量作环状布置,以保证事故状态下具有一定的水力可靠性,在周边地段或特殊地区,也可采用枝状管。庭院管一般采用枝状布置。燃气干管一般敷设在道路西北侧的人行道下,管位不够时,可依次敷设在慢车道和快车道下。
2、管线走向尽量靠近用户,并且避开主要交通性道路,特别是横穿,当确实需要时,可在道路建设时预留横穿套管,以减少路面开挖与影响交通。
3、燃气管道埋地敷设时,应位于土壤冰冻线以下,为防止管道由于挤压而破坏,一般覆土厚度应符合下列要求: 车行道 ≥0.9米 非车行道 ≥0.6米 庭院内 ≥0.3米
聚乙烯燃气管道埋设的最小管顶覆土厚度应符合下列要求: 埋设在车行道下时,不宜小于0.9米; 埋设在非车行道下时,不宜小于0.5米;
当采取行之有效的防护措施后,上述规定可适当降低。
4、为排除管道内可能产生的冷凝液,管道应采用不小于0.3%的坡度坡向凝液缸。 5、地下中压燃气管道与建、构筑物或相邻管道的水平及垂直净距: 水平净距:
建筑物基础 1.5米 给 水 管 0.5米
嘉善县姚庄镇人民政府 嘉善嘉港燃气有限公司 嘉兴市规划设计研究院有限公司 7
嘉善县姚庄镇、经济开发区天然气利用专项规划(2012-2024)
排 水 管 1.2米 电力 电缆 0.5米 通讯 电缆 直埋0.5米 导管1.0米 电杆基础 ≤35KV 1.0米 规划文本 >35KV 2.0米 通讯照明电杆 1.0米 街 树 0.75米 垂直净距:
给水、排水管 0.15米 电 缆 直埋0.5米
导管0.15米
第30条 本次规划原则上确定除特殊地段规定必须采用焊接钢管或无缝钢管连接外,其余均采用聚乙烯管。聚乙烯管采用PE80 SDR11系列。
第31条 为防止埋地钢制管道腐蚀,保证管道的设计使用寿命,必须对埋地钢管采取防腐措施,对次高压管道和城市主
干道钢管防腐应采用三层PE,同时配以牺牲阳极联合保护措施,防腐等级为特加强级。
第32条 燃气管道穿越铁路、河流、主要道路时需进行特殊处理。穿越主要道路时采用套管保护方式,套管两端采用防腐、防水密封材料进行密封。中压穿越河流时优先考虑采用沿桥梁敷设,以降低造价,不能利用桥梁时采用架设管桥施工、沿河底敷设或定向钻等其他方式。穿越铁路时应制定详细的穿越方案,并经铁路管理部门审批认可。
第6章 天然气汽车加气站布点规划
第33条 规划近期在规划范围内新建三座天然气加气站。
一座位于洪福路与万泰路交汇处(规划公共交通站场处),占地面积5亩,为LNG/L-CNG加气站,也可以与加油站合建。
嘉善县姚庄镇人民政府 嘉善嘉港燃气有限公司 嘉兴市规划设计研究院有限公司 8
规划文本 嘉善县姚庄镇、经济开发区天然气利用专项规划(2012-2024)
日供气量20m3。
一座位于嘉善经济开发区黄山路、丽正路(经济开发区嘉善大澈天然气有限公司内),占地面积约6亩,为LNG/L-CNG加气站,日供气量CNG1.5万m3,LNG20m3。
一座位于嘉善县姚庄镇天然气门站内,占地面积约15亩,为CNG加气子母站,日供气量20万m3。 规划远期在规划范围内新建两座天然气加气站。
一座位于320国道嘉善段东,路北虹桥加油站,占地8亩,为LNG/L-CNG加气站,日供气量为20m3。 一座位于嘉善段东面,航道南侧姚庄展丰加油站,占地8亩,为LNG/L-CNG加气站,日供气量为120m3。
第7章 应急气源与分布式能源系统
第34条 应急气量
本规划考虑对嘉善县姚庄镇、经济开发区的居民用户设置100%的应急气量,对重要商业用户及不可间断工业用户暂取50%和20%设置应急气量。
嘉善县2024年应急气量预测 用户种类 平均日用气量(万m3) 考虑应急可能 考虑应急气量(万m3/d) 居民 2.5 100% 2.5 公建 1.22 50% 0.61 工业 73.37 20% 14.67 车用 2.0 不考虑 - 未预见量 3.95 不考虑 - 合计 83.04 17.78 第35条 应急方案 当长输天然气发生中断时,城市天然气应急供气主要靠调峰储备解决,即利用LNG站对天然气用户进行供气。液化天然气气化站规模为450立方米,可以满足嘉善县姚庄镇、经济开发区应急、调峰需求。
第36条 分布式能源系统
规划在经济开发区和姚庄各建设一处以天然气为原动力的冷、热、电联产联供示范基地。
嘉善县姚庄镇人民政府 嘉善嘉港燃气有限公司 嘉兴市规划设计研究院有限公司 9