裁纸刀小心划开,将相邻两幅卷材搭接边的隔离膜撕掉,搭接边进行冷粘接,气温偏低(一般为10 度以下)卷材粘性较差时可用喷灯对搭接边加温辅助粘贴,用压辊等排气压实。

4) 铺贴后卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得扭曲。

80~100

图表 3 防水卷材搭接边粘贴示意图

(5) 卷材收头细部节点处防水密封

防水卷材伸至砖胎膜顶部,上压一皮砖固定;后浇带位置防水卷材预留足够的搭接长度,并上盖木模板进行保护。

(6) 检查验收

卷材铺贴完成并经检查合格后,在绑扎底板钢筋之前,提前将卷材表面隔离膜撒掉。为防止施工时粘脚,卷材表面可薄撒素水泥粉,绑扎钢筋过程中,应注意保护以避免破坏防水卷材。

1.1.8、 注意事项

(1) 当有管、件等穿过防水层是,应铺设此部位的加强层卷材,加强层卷材采用满粘法固定在基面上,大面防水层也满粘固定在加强层表面、

1) 平面防水层的甩槎(超出钢筋的部分)应采取临时措施进行保护(模板、砖、沙袋等硬质材料覆盖),避免后续施工过程受到破坏。

2) 侧墙防水层应连续铺设至顶板上表面以上40cm高度。

3) 里面防水层分段铺设完毕后,除需要进行后续搭接的防水层外,均需要及时施工保护层,保护层采用1:2.5的水泥砂浆,厚度不小于15mm

4) 预留孔洞四周的防水层均需采用厚度不小于10mm的复合板进行保护

(2) 阴阳角部位施工

阴阳角(此处的阴阳角专指三维交叉部位)在防水层施工中,数量诸多,也是防水层薄弱的部位之一,该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和安装:

阴角部位卷材的裁剪、叠合、密闭:

阳角部位卷材的裁剪、叠合、密闭:

1.1.9、 湿铺防水卷材施工工艺

湿铺法:是指将用于非外露防水工程的湿铺防水卷材,用水泥凝胶(素水泥浆)与基层粘结的施工方法。适用于各类工业与民用建筑的屋面、地下室等防水工程,特别适用于防水等级较高、施工环境较差、潮湿、赶工期的防水工程。

(1) 施工工具准备:

基层清理工具:钢丝刷、扫帚、小平铲、锤子等、冲洗水管。

施工工具:铁抹子、电动搅拌器、配料桶、塑料刮板、橡胶压辊、剪刀或裁

纸刀、钢卷尺、皮卷尺、墨盒、热风枪或喷枪等。

防护工具:工作服、安全帽、橡胶手套、平底橡胶鞋、安全带(绳)等。 (2) 基层要求:

层表面应坚实、平整、干净、并充分湿润无积水。进入施工现场,首先进行基层和节点部位检查,若发现基层有鼓泡、分层、起皮、蜂窝、麻面的必须凿除重新进行修补;阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm;然后将基层表面的凸起物、砂浆疙瘩等异物铲除掉;节点部位可用吹风机辅助清理;若基面较干燥,须洒水充分润湿,有明水和积水的要及时扫除。

①各种预埋件已安装并固定完毕,如管道、排水口等。

②清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、管壁 上的水泥砂浆等附着物;

③阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧形,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。 ④基面若有明水,扫除即可施工。 (3) 工艺流程:

基层清理、修补、润湿→节点密封、附加增强层→配制水泥素浆→弹基准线试铺→撕开卷材底部隔离纸→刮涂水泥素浆→卷材铺贴(滚铺法、抬铺法)→辊压排气→卷材搭接、收头密封→成品养护及保护→检查修补→质量验收

(4) 施工步骤: 1、基面清理:

清除基层表面杂物、油污、砂子,凸出表面的石子、砂浆疙瘩等应清理干净,清扫工作必须在施工中随时进行,并修补平整表面。尤其铲除排水口、烟囱、管壁上的水泥砂浆等附着物;

阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。 基面若有明水,扫除即可施工。

2、配置水泥素浆:

按水泥:水=2:1(重量比)。先按比例将水倒入原已备好的拌浆桶,再将水泥放入水中,浸泡15~20分钟并充分浸透后,把桶面多余的水倒掉;然后加入

水泥用量的5%~8%聚合物建筑胶(保水剂),用电动搅拌机进行搅拌,搅拌时间5分钟以上。

3、弹基准线试铺:

根据施工现场状况,进行合理定位,确定卷材铺贴方向,在基层上弹好卷材控制线,依循流水方向从低往高进行卷材试铺。

4、撕开卷材底部隔离纸:

卷材试铺后,先将要铺贴的卷材剪好,反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上),撕剥去卷材隔离纸。撕剥时,已剥开的隔离纸宜与粘结面保持45~60度的锐角,防止拉断隔离纸,尽量保持在自然松弛状态,但不要有皱折。

5、卷材铺贴:

滚铺法:将卷材对准基准线试铺,在约5m长处用裁纸刀将隔离纸轻轻划开,注意不要划伤卷材,将未铺开卷材隔离纸从背面缓缓撕开,同时将未铺开卷材沿基准线慢慢向前推铺。边撕隔离纸边铺贴。铺贴好后再将前面试铺剩余的约5m长卷材卷回,依上述方法粘贴在基层上。

抬铺法: 把已剪好的卷材反铺于基面上(即是底部隔离纸朝上),待剥去卷材全部隔离纸后,再将水泥素浆刮涂在卷材粘结面和基面待铺位置,然后分别由两人从卷材的两端配合抬起,翻转和铺贴在待铺位置上。卷材与相邻卷材之间为平行搭接,待长、短边搭接施工时再揭除上下卷材搭接隔离膜。

6、辊压排气:

待卷材铺贴完成后,用软橡胶板或辊筒等从中间向卷材搭接方向另一侧刮压并排出空气,使卷材充分满粘于基面上。搭接铺贴下一幅卷材时,将位于下层的卷材搭接部位的隔离纸揭起,将上层卷材对准搭接控制线平整粘贴在下层卷材上,刮压排出空气,充分满粘。

7、搭接封边、收头密封:

单面粘卷材搭接边施工:短边相邻卷材之间为平行搭接,用HNP胶粘带盖条加温粘结(屋面胶粘带盖条宽度100㎜,地下室胶粘带盖条宽度160㎜)。长边为加温自粘搭接,搭接宽带不小于80mm。大面积铺贴完成后24小时再进行搭接边施工,施工时清理干净搭接边部位的泥浆及灰尘,再揭除上下卷材搭接隔离膜(短边不用撕隔离膜),用热风枪边加温边粘结。

双面粘卷材搭接边施工:直接将上下卷材搭接处的隔离膜撕开,搭接边刮涂(大面积涂刮水泥素浆时同时施工)水泥素浆胶搭接在一起,直接用水泥素浆封口,长、短边搭接宽度:不小于80㎜。最后用水泥素浆抹平封死。