贵 州 万 代 商 贸 广 场 、贵 州 银监局基础采用大直径桩基础,其中桩基要求桩
端持力层深入中风化泥质白云岩。该工程场地岩 层岩性比较复杂,地下含水量极为丰富;施工难度大,工期紧,质量要求高;为此,制定具体施工方案及控制措施如下: 一、施工准备 (一)、材料
水泥: 425#普通硅酸盐水泥,具有出厂合格证 钢筋:有出厂合格证及现场抽样复试报告
砂:根据当地情况,采用过筛五眼砂,含泥量不大于3%。 石子:15-30mm碎石
(二)、机具
机架、吊桶、溜槽、导管、振捣棒、粗麻绳、安全活动盖板、防水低压照明灯、风机、电焊机、水泵、活动爬梯、风镐等。 (三)劳动力计划
根据现场布置,每2~3根桩配备一台挖桩机械,每台机械2人,一人操作机械,一人进行挖桩作业。人员配备见主要劳动力计划表:表(一)。 (四)、现场作业要求
1、现场必须先进行基础垫层浇筑,后挖桩;在人工挖桩直径3m围不得有碎砖、碎石及其它杂物。
2、现场供电、通风、低压照明、安全设施已就位。
3、根据桩定位图,放测出各桩位中心“十”字控制线,并用白灰撒出桩孔线,放线完毕,经自检无误,报现场监理复验无误后,方可进行挖孔工序施工。
4、人工挖孔前必须先对所有井上、井下人员进行全面的施工技术交底,并合理安排好上、下井倒换人员,同时在操作前对所有吊具、通风设备进行全面的安全可靠性检查和试验后,方可下井施工。
5、在全面开挖前,必须有两根桩提前于大面积挖孔桩,便于提前分析土质、水文等地质构造,为大面积挖孔桩施工提供技术支持。 二、施工工艺
桩测量定位放线→开挖第一节桩孔土方→支护壁模板放附加钢筋→浇第一节护壁砼→对桩位(中心)轴线复验→安装三角垂直运输架→安装提升设备→安装吊桶、照明、活动盖板、水泵、通风机→开挖第二节桩孔土方→拆第一节模、支第二节模和放附加筋→浇第二节护壁砼→检查桩位轴线→……→逐层往下循环作业→检查验收→吊放钢筋笼→放砼溜筒→浇筑桩身砼(随浇随振)→插桩顶钢筋 三、施工方案
(一)、按施工图纸及甲方所提供的轴线控制桩和高程点,测定桩位中心并以桩中心为中心,按桩身半径加护壁厚度为半径,撒出桩孔开挖尺寸线。桩位放测完毕后,报请监理工程师进行复验。
(二)、开挖桩孔前应先清除桩孔周围杂物或在孔边用砖石围成井口,严防杂物落井。
(三)、根据本工程的地质情况及桩孔径,确定孔桩挖设节深为0.9米。 (四)、降水施工
根据地质报告,该场地地下水体总量不大,但局部岩溶裂隙水很发育,水量很大,且容易发生涌土现象;施工时采用边挖边降水的自身降水法施工。并根据地下水流经方向选择四周较深的桩孔,以及施工时渗水量较大的桩孔作为降水井,施工时集中力量挖深该部分桩孔为其它桩孔起降水作用。
当作为集水井的桩孔开挖至潜水层时,可集中力量先挖四周孔桩(同时,注意观测周围建筑物、构筑物以及道路的沉降),及时浇筑桩芯砼,以减少对周围建筑物、构筑物、道路以及边坡等沉降。
作为集水井的桩孔施工时,除按常规的安全规程操作外,还应指派专人作安全监督,特别遇透水和软弱土层进行挖掘时,井下作业人员不得少于2人,随时注意孔发生的异常情况,如发现较严重的流沙、塌方、涌土、孔壁开裂、土渗透性较大、稳定性差时,应停止施工,立即通知有关技术人员,采取足够的安全措施后才能继续施工。严禁违章作业,冒险施工。
基坑四周和场地中间设纵横循环的排水沟,集中抽水处设水坑。根据水量大小,集水坑放置1~2台潜水泵,抽入基坑上沉淀池再经水沟流入市政雨水系统。
(五)、孔桩开挖
1、挖土顺序是先中间,后周边。采用人工提土至孔口,地面用人力手推车运至临时堆土场。施工中如遇孤石或质坚岩石,用风镐掘进或爆破施工;如出现流沙、流泥等,护壁节高要适当缩至300~500mm,在支模前,仍应先采取打木桩或钢筋、堵沙包、稻草等特殊防护措施后再进行挖土,所塌崩的空洞应在捣护壁的同时用砼填好;如遇特别松散土层,塌方量较大,采取上述方法无效时,可用3~5mm厚的钢护筒代替砼护壁,用人工平衡打入后挖出中间余土,每500mm为一节,循环作业直至穿过松散土层。如遇流沙、流泥较严重,用一般方法不能施工时,可采用在桩护壁外侧钻孔灌入水泥砂浆固结周围土体,以达到正常开挖效果。视塌方情况,必要时与设计、监理、甲方共同商量,作出处理方法,记录签字后作为备忘录存档。每节护壁高度0.9m,若遇软弱土层或沙层等每挖0.5m为一节。每挖完一节土后,立即进