发现和制止登杆员工的严重违章行为,没有履行监护人员的安全职责。

103.××年×月×日×供电所在开发区内将原接于10kV××114线的后项宅分支线改接至新架设的同杆双回的工业108线53号杆(另一回园区112线已架设未投运)的工作中。

工作班成员周××在后项宅分支9号杆(耐张杆)搭接A相跳线(接地线挂在9号杆大号侧,9号杆 A. B相跳线已拆开,仅C相与接地线相连),9时30分周××搭接A相跳线时,突然周××连说:“有电、有电”,人仰挂在杆上,(第二天检查,发现接在后项宅分支13号杆的后项宅村配电变压器的××装潢厂有未经审批的12kW自备发电机,线路停电时在发电,接在后项宅分支8号杆的周宅村配电变压器的开小店村民周××擅自用软电缆从××装潢厂自备发电机接入低压电源,工作班未对周宅村配电变压器高、低压未采取任何安全措施,导致自备电源从周宅村低压经配电变压器倒送到后项宅分支9号杆。伤者经现场急救,后送医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

1)在9号杆解开跳线前,未在小号侧加装接地线。当解开A、B相跳线时,工作人员失去了一端接地线保护。(2)现场勘察不到位,没有发现工作地段有自备电源。(3)该事故供电部门对用户自备电源管理存在漏洞,用户私自外接,管理上存在隐患。(4)村民周××擅自用软电缆从××装潢厂自备发电机接入低压电源,造成低压倒送电。(5)事故当事人及工作班成员对现场未到位的安全措施未提出任何异议,拒绝违章指挥作业。