好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)考试题和答案解析(一)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

word格式整理版

《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(一)

单位: 部门: 姓名: 题型 单选题 多选题 判断改错题 填空题 简答题 问答题 案例分析 总分 阅卷人签字 分值 20.0 20.0 15.0 20.0 12.0 6.0 7.0 100 密 封 线

得分 内 请 勿 答 题 一、单选题(共40题 每题0.5分)

1.在停电的配电设备上的工作应填用( A ) 工作票。

A. 第一种 B. 第二种 C. 事故应急抢修单 D. 事故紧急抢修单 线

2.测量人员应熟悉仪表的性能、使用方法和正确接线方式,掌握测量的 ( C ) 。

A. 测量方法 B. 技术措施 C. 安全措施 D. 组织措施

3.倒闸操作( A ) ,应按操作票顺序在模拟图或接线图上预演核对无误后执行。

A. 前 B. 时 C. 后 D. 中

4.在城区、( D ) 地段或交通道口和通行道路上施工时,工作场所周围应装设遮栏(围栏),并在相应部位装设标示牌。

A. 山区 B. 郊区 C. 有人区域 D. 人口密集区

5.成套接地线应由有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,其截面不准小于( D ) mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。

A. 16 B. 18 C. 20 D. 25

6.长期停用或新领用的电动工具应用500V的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到( B ) MΩ,应进行维修处理。

A. 1

B. 2 C. 3 D. 4

7.填用电力线路第二种工作票时,不需要履行( B ) 手续。

A. 工作票 B. 工作许可 C. 工作监护 D. 工作交接

8.工作票所列人员的安全责任中工作前对被监护人员交待监护范围内的安全措施、告知危险点和安全注意事项是( D ) 的安全责任。

A. 工作票签发人 B. 工作负责人(监护人) C. 工作许可人 D. 专责监护人

9.上树时,不应攀抓脆弱和枯死的树枝,并使用 ( B ) 。

A. 安全帽 B. 安全带 C. 梯子 D. 登高板

10.第一种工作票需办理延期手续,应在( B ) 尚未结束以前由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。

A. 工作时间 B. 有效时间 C. 检修时间 D. 计划时间

11.电缆及电容器接地前应( A ) 放电。

A. 逐相 B. 充分 C. 逐相充分 D. 一次

范文范例 学习指导

12.第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以批准的( D ) 为限。

A. 工作时间 B. 申请时间 C. 停役时间 D. 检修期

13.在停电的线路或同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作应填用( A ) 工作票。

A. 第一种 B. 第二种 C. 带电作业 D. 事故紧急抢修单

14.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按( B ) ,熟悉《安规》的相关部分,并经考试合格。

A. 专业特点 B. 工作性质 C. 分工不同 D. 岗位不同

15.动火工作票的有效期:线路一级动火工作票应提前办理。线路一级动火工作票的有效期为( B ) h,动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。

A. 12 B. 24 C. 36 D. 48

16.火灾危险性很大,发生火灾时后果很严重的部位或场所是( A ) 动火区。

A. 一级 B. 二级 C. 三级 D. 四级

17.工作场所的照明,应该保证足够的( B ) ,夜间作业应有充足的照明。

A. 功率 B. 亮度 C. 空间 D. 数量

18.电力电缆沟(槽)开挖深度达到( C ) m及以上时,应采取措施防止土层塌方。

A. 1.0 B. 1.2 C. 1.5 D. 1.8

19.钢丝绳端部用绳卡固定连接时,绳卡间距不应小于钢丝绳直径的( A ) 倍。

A. 3

B. 4 C. 5

D. 6

20.多个小组工作,(C ) 应得到所有小组负责人工作结束的汇报。

A. 工作票签发人 B. 专责监护人 C. 工作负责人 D. 工作许可人

21.配电带电作业时,作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加( C ) m以上。

A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5

22.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不准小于( C ) m。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

23.所有电气设备的( A ) 均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。

A. 金属外壳 B. 绝缘部分 C. 电机部分 D. 操作手柄

24.电力电缆工作前应详细核对( B ) 的名称与工作票所填写的相符,安全措施正确可靠后,方可开始工作。

A. 电缆井标志牌 B. 电缆标志牌 C. 分接箱命名 D. 开闭所命名

25.验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好;无法在有电设备上进行试验时,可用( A ) 高压发生器等确认验电器良好。

A. 工频 B. 高频 C. 中频 D. 低频

26.牵引绳应从卷筒下方卷入,排列整齐,并与卷筒垂直,在卷筒上不准少于( C ) 圈。

word格式整理版

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 27.220kV邻近或交叉其他电力线工作的安全距离不得小于( D ) m。

A. 1.8 B. 2.1 C. 3.0 D. 4.0

28.带电作业应设( C ) 。监护人不准直接操作。监护的范围不准超过一个作业点。复杂或高杆塔作业必要时应增设(塔上)监护人。

A. 工作票签发人 B. 工作负责人 C. 专责监护人 D. 工作许可人

29.配电设备应有防误闭锁装置,防误闭锁装置( A ) 退出运行。

A. 不准随意 B. 不宜 C. 宜 D. 可以

30.禁止与工作无关人员在起重( A ) 行走或停留。

A. 工作区域内 B. 物品下方 C. 工作半径内 D. 工作点下方

31.在同杆塔架设多回路中部分线路停电的杆塔上进行工作时,( D ) 进入带电侧的横担,或在该侧横担上放置任何物件。

A. 可以 B. 经工作负责人同意可以 C. 不宜 D. 不准

32.安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用( C ) 的方式。

A. 低挂低用 B. 高挂高用 C. 高挂低用 D. 低挂高用

33.( D ) 采用突然剪断导、地线的做法松线。

A. 可 B. 宜 C. 不宜 D. 禁止

34.放线、紧线与撤线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护。工作( A ) 应检查放线、紧线与撤线工具及设备是否良好。

A. 前 B. 中 C. 后 D. 结束

35.立、撤杆塔过程中,杆塔起立至( C ) 时,停止牵引,用临时拉线调整杆塔。

A. 60° B. 70° C. 80° D. 90°

36.在杆塔上作业时,应使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,当后备保护绳超过( C ) m时,应使用缓冲器。

A. 2

B. 2.5 C. 3

D. 5

37.在超过( B ) m深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。

A. 1.0 B. 1.5 C. 2.0 D. 2.5

38.在±( A ) kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着全套屏蔽服。

A. 50 B. 400 C. 500 D. 660

39.起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷,不准超过 ( A ) 。

A. 铭牌规定 B. 起吊物的重量 C. 起吊绳的荷载 D. 吊钩的荷载

40.导线联结网套,导线穿入联结网套应到位,网套夹持导线的长度不准少于导线直径的30倍。网套末端应以铁丝绑扎不少于( C ) 圈。

范文范例 学习指导

A. 10 B. 15 C. 20 D. 25

二、多选题 (共20题 每题1分)

41.施工机具的各种监测仪表以及( ABCD ) 等安全装置应齐全、完好。

A. 制动器 B. 限位器 C. 安全阀 D. 闭锁机构E.液压系统

42.进行线路停电作业前,应断开危及线路停电作业,且不能采取相应安全措施的( CDE ) 线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。

A. 低压 B. 分支 C. 交叉跨越 D. 平行E.同杆架设

43.在( ABCDE ) 、吊桥以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,作业人员应使用安全带。

A. 陡坡 B. 屋顶 C. 悬崖 D. 杆塔E.坝顶

44.各类绞磨和卷扬机作业前应进行检查和试车,确认卷扬机设置稳固,防护设施、( ABCDE ) 、索具等合格后方可使用。

A. 电气绝缘 B. 离合器 C. 制动装置 D. 保险棘轮E.导向滑轮

45.对无法进行直接验电的设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。即通过设备的( ABCD ) 及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。

A. 机械指示位置 B. 电气指示 C. 带电显示装置 D. 仪表E.电表

46.安全带禁止系挂在移动或不牢固的物件上,如隔离开关(刀闸)支持绝缘子、( ABCD ) 等。

A. 瓷横担 B. 线路支柱绝缘子 C. 避雷器支柱绝缘子 D. 未经固定的转动横担E.杆塔构件上

47.抱杆的( ACE ) 和回转部分等,应每年对其变形、腐蚀、铆、焊或螺栓连接进行一次全面检查。

A. 金属结构 B. 滑车组 C. 连接板 D. 抱杆底脚E.抱杆头部

48.工作地段如有( BCD ) 及同杆塔架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。

A. 分支线 B. 邻近 C. 平行 D. 交叉跨越E.用户线

49.安全帽使用前,应检查( ABCDE ) 等附件完好无损。使用时,应将下颏带系好,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。

A. 帽壳 B. 帽衬 C. 帽箍 D. 顶衬E.下颏带

50.带电作业工具应( ABC ) ,并建立试验、检修、使用记录。

A. 统一编号 B. 专人保管 C. 登记造册 D. 统一领用E.定点摆放

51.装运( ABC ) 应绑扎牢固,并用绳索绞紧。

A. 电杆 B. 变压器 C. 线盘 D. 塔材E.金具

52.在工作中遇( ACE ) 或其他任何情况威胁到作业人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,临时停止工作。

A. 雷 B. 雾霾 C. 雨 D. 闷热天气E.大风

53.进行线路停电作业前,应断开(ABCDE ) 等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。

word格式整理版

A. 发电厂 B. 变电站 C. 换流站 D. 开闭所E.配电站(所)(包括用户设备) 54.使用工具前应进行检查,机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用,不准使用( BCD) 的机具。

A. 淘汰 B. 已变形 C. 已破损 D. 有故障E.型号陈旧

55.杆塔分解组立时,塔片就位应 ( AB ) 。

A. 先低侧 B. 先高侧 C. 后低侧 D. 后高侧E.后中侧

56.高架绝缘斗臂车的工作位置应选择适当,支撑应稳固可靠,并有防倾覆措施。使用前应在预定位置空斗试操作一次,确认( BCDE ) 工作正常、操作灵活,制动装置可靠。

A. 制动装置 B. 液压传动 C. 回转 D. 升降E.伸缩系统

57.动火工作完毕后,( BCDE ) 应检查现场有无残留火种,是否清洁等。确认无问题后,在动火工作票上填明动火工作结束时间,经四方签名后(若动火工作与运维无关,则三方签名即可),盖上“已终结”印章,动火工作方告终结。

A. 动火工作票签发人 B. 动火执行人 C. 消防监护人 D. 动火工作负责人E.运维许可人

58.工作终结后,工作负责人应及时报告工作许可人,报告方法包括 ( BD ) 。

A. 口头汇报 B. 当面报告 C. 发送短信 D. 用电话报告并经复诵无误E.派人报告

59.放线、紧线时,应检查接线管或接线头以及过( ABCD ) 等处有无卡住现象。

A. 滑轮 B. 横担 C. 树枝 D. 房屋E.牵引

60.在邻近或跨越带电线路采取张力放线时,( ABCDE ) 应接地。

A. 牵引机 B. 张力机本体 C. 牵引绳 D. 导地线滑车E.被跨越电力线路两侧的放线滑车

三、判断改错题 (共15题 每题1分)

61.在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。 正确

62.装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒或专用的绝缘绳。

正确

63.一级动火时,动火部门技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。 错误

一级动火时,工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。

64.若停电线路还涉及其他单位配合停电的线路,工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管理单位

范文范例 学习指导

联系人通知这些线路已停电和接地,并履行许可手续后,才可开始工作。

正确

65.安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行外观检查。 正确

66.在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,但应在事前进行报告。

在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急错施后撤离作业场所,并立即报告。

67.电缆井内工作,进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并作好记录。

电缆井内工作时,禁止只打开一只井盖 (单眼井除外)。进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用气体检测仪检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并做好记录。

68.邻近带电的电力线路进行工作时,有可能接近带电导线至《线路安规》表4“邻近或交叉其他电力线 工作的安全距离”规定的安全距离以内时,作业的导、地线还应在工作地点接地。

邻近带电的电力线路进行工作时,有可能接近带电导线至《线路安规》表4“邻近或交叉其他电力线 工作的安全距离”以内时,作业的导、地线还应在工作地点接地

69.绝缘斗中的作业人员可以不使用安全带。 错误

绝缘斗中的作业人员应正确使用安全带和绝缘工具。

70.工作负责人在征得工作许可人同意后可变更工作票中指定的接地线位置。 错误

word格式整理版

禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置。如需变更应由工作负责人征得工作票签发人同意。

71.动火工作票不准代替设备停复役手续或检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单,并应在动火工作票上注明检修工作票、工作任务单和事故紧急抢修单的编号。

正确

72.配电设备验电时,应戴橡胶手套。 错误

配电设备验电时,应戴绝缘手套。

73.第一、二种工作票及带电作业工作票的延期只能办理一次。 错误

第一、二种工作票只能延期一次。带电作业工作票不准延期。

74.链条葫芦不得超负荷使用,起重能力在5t以下的允许2人拉链,不得随意增加人数猛拉。 错误

链条葫芦不得超负荷使用, 起重能力在 5t 以下的允许 1 人拉链, 起重能力在 5t 以上 的允许两人拉链,不得随意增加人数猛拉

75.所有配电箱、电表箱均应可靠接地且接地电阻应满足要求。作业人员在接触运用中配电箱、电表箱前,应检查接地装置是否良好,并用验电笔确认其确无电压后,方可接触。 正确

四、填空题(共20题 每题1分)

76.起吊物件应____绑扎牢固____,若物件有棱角或特别光滑的部位时,在棱角和滑面与绳索(吊带)接触处应加以包垫。起重吊钩应挂在物件的重心线上。 77.绞磨受力时,不准用____松尾绳____的方法卸荷。

78.电力电缆施工挖到电缆保护板后,应由有____经验____的人员在场指导,方可继续进行。

79.连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设__漏电保护器__,金属外壳应接地。 80.可直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操动机构(操作机构)上应___加锁_____。 81.作业人员攀登杆塔、___杆塔移位_____及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不准失去安全保护,并防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。

范文范例 学习指导

82.带电作业应在_良好天气____下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨、雾等,禁止进行带电作业。

83.导线联结网套,导线穿入联结网套应到位,网套夹持导线的长度不准少于____导线直径____的30倍。网套末端应以铁丝绑扎不少于20圈。

84.安全工器具经试验合格后,应在不妨碍___绝缘性能_____且醒目的部位粘贴合格证。

85.杆塔等的固定爬梯,应牢固可靠。高百米以上的爬梯,中间应设有___休息_____的平台,并应定期进行检查和维护。

86.砍剪树木应有__专人监护______。待砍剪的树木下面和倒树范围内不准有人逗留,城区、人口密集区应设置围栏,防止砸伤行人。

87.进行地面配电设备部分停电的工作,人员工作时距设备小于《线路安规》表1“设备不停电时的安全距离”规定的安全距离以内的未停电设备,应增设___临时围栏_____。

88.绝缘工具电气预防性试验中,工频耐压试验以无击穿、__闪络______及过热为合格。 89.新插接的钢丝绳套应做125%允许负荷的__抽样______试验。 90.电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行__封堵______。

91.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉《安规》,经考试合格,并经__设备运维管理单位______认可,方可参加工作。

92.第一种工作票,每张只能用于一条线路或同一个_电气连接部位___的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。

93.作业人员的基本条件规定,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会__触电急救____。 94.带电清扫作业人员应站在___上风侧_____位置作业,应戴口罩、护目镜。 95.各类交通道口的跨越架的拉线和路面上部封顶部分,应悬挂醒目的__警告______。

五、简答题 (共4题 每题3分)

96.在电力线路上工作,保证安全的组织措施应包括哪些内容?

1、现场勘察制度;2、工作票制度;3、工作许可制度;4、工作监护制度;5、工作间断制度; 6、工作终结和恢复送电制度。

97.架空绝缘导线作业有哪些安全规定?

(1)架空绝缘导线不应视为绝缘设备,作业人员不准直接接触或接近。

word格式整理版

(2)禁止工作人员穿越未停电接地或未采取隔离措施的绝缘导线进行工作。

(3)在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。

98.电力电缆采用非开挖施工的安全措施有哪些?

1)采用非开挖技术施工前,应首先探明地下各种管线及设施的相对位置。 2)非开挖的通道,应离开地下各种管线及设施足够的安全距离。 3)通道形成的同时,应及时对施工的区域进行灌浆等措施,防止路基的沉降

99.在电力线路上工作,工作票制度应按哪些方式进行? 1)填用电力线路第一种工作票;

2)填用电力电缆第一种工作票;

3)填用电力线路第二种工作票;

4)填用电力电缆第二种工作票;

5)填用电力线路带电作业工作票;

6)填用电力线路事故应急抢修单;

7)口头或电话命令。 六、问答题(共2题 每题3分)

100.钢丝绳遇有哪些情况之一者应予报废

1、对于交绕的钢丝绳在一个捻距(指任意一个钢丝绳股环绕一周的轴向距离)内的断丝数达该绳总丝数的10%。

2、钢丝绳表面层钢丝腐蚀或磨损达表面原丝径的40%。 3、钢丝绳直径减小量达7%。

范文范例 学习指导

4、钢丝绳有明显的内部腐蚀。

5、钢丝绳表面有磨损或腐蚀,又有一定数量的断丝,断丝数应在⑴和⑵的规定上乘以折减系数后判定:当磨损或腐蚀率分别在10、15、20、25、30-40%时,折减系数对应为85、75、70、60、50%。 6、整股断裂或烧坏。

7、局部外层钢丝绳伸长呈“笼”形或钢丝绳纤维芯的直径增大较严重。 8、钢丝绳发生扭结、死角、硬弯、塑性变形、麻芯脱出等严重变形。

101.登杆塔及作业前有哪些规定?

1、登杆塔前,应先检查登高工具、设施,如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠;禁止携带器材登杆或在杆塔上移位;禁止利用绳索、拉线上下杆塔或顺杆下滑;攀登有履冰、积雪的杆塔时,应采取防滑措施。2、攀登杆塔作业前,应先检查根部、基础和拉线是否牢固;新立杆塔的杆基未完全牢固或做好临时拉线前,禁止攀登;遇有冲刷、起土、上拔或导地线、拉线松动的杆塔,应先培土加固,打好临时拉线或支好架杆后,再行登杆。

七、案例分析(共2题,第一题3分,第二题4分)

102.根据××供电局月度工作安排,3月16~17日,对35kV城北3501线进行年度检修。线路工区编制了《35kV城北3501线年度检修方案》,3月15日14时30分,组织35kV城北3501线年度检修交底会,工作负责人刘×介绍了该线路概况,进行安全交底,对危险点和预控措施进行了分析和告知,并对工作进行了分工。 3月16日7时,工作负责人刘×向各工作小组布置了当天的工作任务并分发了《工作任务单》。当日工作共分4个工作小组,其中一组为方×与王×,工作任务是35kV城北3501线12~15号杆进行年度检修。(35kV城北3501线5~22号处于南山附近的山岭之中,该区域由低到高,平行地分布着35kV龙北、城西、城北线,35kV城北3501线处于最高的山坡。)

8时30分左右,方×与王×下车前往检修点。9时左右,两人到达半山坡一基35kV铁塔下,两人抬头看到是12号杆,9时10分左右方×从铁塔小号侧开始登杆,王×在塔下监护。方×登上C相横担,将安全带副保险系在C相横担拉杆上,沿着C相绝缘子向导线爬下,9时20分左右,方×双手扶住横担,右脚踩在第一片绝缘子上,左脚向导线探去。王×看见方×左脚与导线之间有弧光闪了一下,方×叫道:“有电”,随即一头向铁塔内侧栽下来,被安全带副保险悬挂在半空中。方×被从杆上放下来,随即被救护车送往医院救治。医院诊断为左足、右大腿多处灼伤。请分析本事故中有哪些违章行为。

(1)工作人员方×登杆前未现场认真核对设备双重名称。(2)工作人员方×在工作地段有邻近、平行架设线路,接触导线前未使用个人保安线。(3)监护人王×未认真履行监护责任。未现场核对设备双重命名,没有及时

word格式整理版

发现和制止登杆员工的严重违章行为,没有履行监护人员的安全职责。

103.××年×月×日×供电所在开发区内将原接于10kV××114线的后项宅分支线改接至新架设的同杆双回的工业108线53号杆(另一回园区112线已架设未投运)的工作中。

工作班成员周××在后项宅分支9号杆(耐张杆)搭接A相跳线(接地线挂在9号杆大号侧,9号杆 A. B相跳线已拆开,仅C相与接地线相连),9时30分周××搭接A相跳线时,突然周××连说:“有电、有电”,人仰挂在杆上,(第二天检查,发现接在后项宅分支13号杆的后项宅村配电变压器的××装潢厂有未经审批的12kW自备发电机,线路停电时在发电,接在后项宅分支8号杆的周宅村配电变压器的开小店村民周××擅自用软电缆从××装潢厂自备发电机接入低压电源,工作班未对周宅村配电变压器高、低压未采取任何安全措施,导致自备电源从周宅村低压经配电变压器倒送到后项宅分支9号杆。伤者经现场急救,后送医院抢救无效死亡。请分析本事故中有哪些违章行为。

1)在9号杆解开跳线前,未在小号侧加装接地线。当解开A、B相跳线时,工作人员失去了一端接地线保护。(2)现场勘察不到位,没有发现工作地段有自备电源。(3)该事故供电部门对用户自备电源管理存在漏洞,用户私自外接,管理上存在隐患。(4)村民周××擅自用软电缆从××装潢厂自备发电机接入低压电源,造成低压倒送电。(5)事故当事人及工作班成员对现场未到位的安全措施未提出任何异议,拒绝违章指挥作业。

范文范例 学习指导

国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)考试题和答案解析(一)

word格式整理版《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(一)单位:部门:姓名:题型单选题多选题判断改错题填空题简答题问答题案例分析总分阅卷人签字分值20.020.015.020.012.06.07.0100密封线得分
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6ztoe3djvv0wk4t3v4f03ibqw7s1xb00tkc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享