一级消防工程师《技术实务》强化练习题五 1、某城市一条地铁车站内要设置防排烟设施,下列关于防烟分区划分的规定中,不正确的是()。 A.站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2 B.站台至站厅的楼扶梯等开口四周临空部位应设置挡烟垂壁 C.设备与管理用房每个防烟分区的建筑面积不宜超过1000m2 D.防烟分区不得跨越防火分区 参考答案:C
参考解析:防火分区应划分防烟分区,站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2;站台至站厅的楼扶梯等开口四周的临空部位应设置挡烟垂壁;设备与管理用房每个防烟分区的建筑面积不宜超过750m2;防烟分区不得跨越防火分区。 2、某5层数据计算机房,层高5m,每层有1200m2的大空间计算机用房,设置IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为()个。 A.5 B.6 C.8 D.10
参考答案:D
参考解析:气体灭火系统按其结构特点可分为管网灭火系统和无管网灭火装置。管网系统又可分为组合分配系统和单元独立系统。无管网灭火系统,又称预制灭火系统。防护区应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,防护区划分应符合下列规定:①防护区宜以单个封闭空间划分;②同一区间的吊顶层和地板下需同时保护时,可合为一个防护区;③采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于800m2,且容积不宜大于3600m3;④采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于500m2,且容积不宜大于1600m3。本题中,该灭火系统属于管网灭火系统,每层需要划分2个防护区,5层共需要划分10个防护区,故气体灭火系统防护区最少应划分为10个。 3、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于()m。 A.2 B.1.5 C.1.1 D.0.9
参考答案:B
参考解析:手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或桂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。 4、固体根据燃点的高低分为可燃固体和易燃固体,其中易燃固体和可燃固体的临界燃点为()℃。 A.100 B.150 C.200 D.300
参考答案:D
参考解析:根据燃点的高低,固体燃烧物质可分为易燃固体和可燃固体。燃点高于300℃的称为可燃固体,燃点低于300℃的为易燃固体。 5、对于灭火器配置场所,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于()具。 A.1 B.2 C.4 D.5
参考答案:B
参考解析:一个计算单元内的灭火器数量不应少于2具,每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。 6、某新建的汽车加油加气合建站,设置消防设施时,下列说法中错误的是()。 A.在CNG储存和加气站应设置可燃气体检测报警系统 B.设置2台消防水泵时,可不设备用消防水泵 C.在加油站的罩棚下应设置事故照明 D.可燃气体检测器的一级警报值应设定为可燃气体爆炸下限的30% 参考答案:D
参考解析:因为加气站、加油加气合建站应设置可燃气体检测报警系统;可燃气体检测器一级警报设定值应小于或等于可燃气体爆炸下限的25%。 7、市政消火栓的保护半径不应大于()m。 A.60 B.100 C.120 D.150
参考答案:D
参考解析:市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。 8、对于粉尘爆炸而言,其颗粒越细小,则其比表面积越大,氧吸附也越(),在空中悬浮时间越长,爆炸危险性越大。 A.大 B.小 C.多 D.少 参考答案:C
参考解析:可燃性粉尘因其燃烧热的高低、氧化速度的快慢、带电的难易、含挥发物的多少而具有不同的燃烧爆炸特性;其中颗粒越细小其比表面积越大,氧吸附也越多,在空中悬浮时间越长,爆炸危险性越大。 9、易燃气体有氢气、乙炔气、一氧化碳、液化石油气等,其按火灾危险性分为()级。 A.两 B.三 C.四 D.五 参考答案:A
参考解析:易燃气体分为两级。Ⅰ级:爆炸下限<10%;或不论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12个百分点。Ⅱ级:10%≤爆炸下限﹤13%,且爆炸极限范围﹤12个百分点。 10、车站每个站厅公共区应设置不少于两个直通地面的安全出口,且应分散布置,当同方向设置时,两个安全出口通道口部之间的净距不应小于()m。 A.5 B.10 C.15 D.30
参考答案:B
参考解析:车站的每个站厅公共区应设置不少于两个直通地面的安全出口,安全出口应分散布置,当同方向设置时,两个安全出口通道口部之间的净距不应小于10m。 11、下列说法,正确的是()。 A.在地上建筑中,各楼梯总疏散宽度应按本层人数计算 B.在地下建筑中,下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算 C.在地上建筑中,下层楼梯总疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算 D.在地下建筑中,上层楼梯的总宽度应按其下层人数最少一层的人数计算 参考答案:C
参考解析:地上建筑中疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算,地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算。 12、公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过()层。 A.10 B.12 C.16 D.20
参考答案:C
参考解析:当应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过8层,住宅建筑不宜超过16层。 13、甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于()m。 A.15 B.20 C.30 D.50
参考答案:D
参考解析:甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。 14、某市一生产厂房发生金属粉尘燃爆事故,导致29人丧生,49人重伤,则该事故为()事故。A.一般 B.较大 C.重大 D.特别重大 参考答案:C
参考解析:由于火灾事故的分级由死亡、重伤和直接经济损失决定,对于死亡29人和重伤49人的火灾事故,按死亡人数大于等于10且小于30属于重大火灾事故,按重伤人数大于等于10且小于50为较大火灾事故,评定事故级别时以其严重者为准,故为重大火灾事故。 15、隧道采用的排烟模式通常可分为纵向、横向(半横向)及重点模式,以及由基本模式派生的各种组合模式,其中()排烟方式较适用于单向行驶、交通量不高的隧道。 A.纵向 B.横向 C.组合 D.重点 参考答案:A
参考解析:由于不同的排烟方式,其适用范围也不同,其中,纵向排烟方式较适用于单向行驶、交通量不高的隧道;横向(半横向)排烟方式适用于单管双向交通或交通量大、阻塞发生率较高的单向交通隧道;重点排烟适用于双向交通的隧道或交通量较大、阻塞发生率较高的隧道。 16、锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和()h的不燃性楼板隔开。 A.2.50 B.2.00 C.1.50 D.1.00
参考答案:C
参考解析:锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性隔墙和1.50h的不燃性楼板隔开;在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。 17、中央空调系统的送、回风管在穿过机房的房间隔墙和楼板处,均应按规定设置()。 A.防火阀 B.排烟防火阀 C.防回流措施 D.防火隔板 参考答案:A
参考解析:在穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处应设置防火阀。 18、层数超过()层的高层民用建筑,其机械防烟加压送风系统及送风量应分段设计。 A.24 B.32 C.34 D.50
参考答案:B
参考解析:本题考查的是送风量。层数超过32层的高层民用建筑,其机械防烟加压送风系统及送风量应分段设计。 19、地上车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于()m2。 A.1500 B.2000 C.4000 D.5000
参考答案:D
参考解析:地上车站站厅公共区采用机械排烟时,防火分区的最大允许建筑面积不应大于5000m2。 20、下列选项中,()不属于灭火的基本原理。 A.冷却 B.隔离 C.化学抑制 D.难燃 参考答案:D
参考解析:为防止火势失去控制,继续扩大燃烧而造成灾害,需要采取一定的方式将火扑灭,通常有冷却灭火、隔离灭火、窒息灭火和化学抑制灭火等方法,其根本原理是破坏燃烧条件,可见,其不包括“难燃”。 21、城市消防远程监控系统监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不少于()。 A.3个月 B.半年 C.1年 D.2年