1.1 1.2
Q/CSG
Q/CSGXXX-2014
中国南方电网有限责任公司企业标准
配变终端安装(拆除)作业指导书
2014-X-XX 发布 2014-X-XX 实施 1 中国南方电网有限责任公司 发 布
目 录
1 适用范围 ........................................................ 1 2 引用文件 ........................................................ 1 3 作业流程 ........................................................ 2 4 操作指引 ........................................................ 3 附录A 附录B 附录C 附录D
配变监测终端二次回路典型接线图 ............................ 10 计量自动化终端装拆记录 .................................... 11 计量自动化终端装拆表单 .................................... 13 配变监测终端装拆作业表单 .................................. 15
I
Q/CSGXXX-2014
配变终端安装(拆除)作业指导书
1 适用范围
本作业指导书适用于南方电网公司配变监测终端新装及运行中的配变监测终端现场拆除、更换时的作业指导。 2 引用文件
《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》(GB 26860-2011) 《电气工作票技术规范(发电、变电部分)》(Q/CSG 10004-2004) 《电气工作票技术规范(线路部分)》(Q/CSG 10005-2004) 《电能计量装置技术管理规程)》(DL/T448-2000) 《电能计量装置安装接线规则》(DL/T825-2002)
《电测量及电能计量装置设计技术规程》(DL/T 5137-2001)
《中国南方电网有限责任公司10kV用电客户电能计量装置典型设计》(Q/CSG113006-2012)
《中国南方电网有限责任公司电能计量装置运行管理办法》(Q/CSG214004-2013)
第 1 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
3 作业流程
市场营销部管理人员工作负责人工作小组 配变终端装拆作业开始指派工作人员安排工作准备所需设备妥善运输作业前检查实施安全措施现场拆除现场安装作业后检查现场记录结束工作清理现场结果处理归档结束说明:作业流程环节根据现场实际工作可选。如新装负控终端,不涉及“现场拆除”工作环节,该环节可略过;客户销户终端拆除,不涉及“现场安装”工作环节,该环节可略过等。
第 2 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
4 操作指引
工作内容 配变终端安装(拆除) ? 作业人员要求 1. 穿工作服、戴安全帽、穿工作鞋,佩戴员工证。 2. 作业人员不得少于两人,其中工作负责人(监护人)一人。严禁单独工作。 3. 作业人员必须经过专业技术知识、电气安全知识培训,并经过年度《安规》考试合格。 4. 作业人员必须清楚:工作任务、工作内容、工作要求、安全注意事项,应有丰富的现场工作经验。 5. 服务行为规范,参照《中国南方电网有限责任公司营销服务行为规范手册》。 ? 作业前准备工作 1. 班长接到工作任务后,应根据工作任务的性质和难易程度在班前会上合理安排工作负责人和工作班组成员。 2. 工作负责人根据工作单和图纸等资料,做好工作前准备。 3. 工作组成员准备好作业需要的工器具和相关资料,做好现场安全风险分析,制定安全措施。 ? 作业环境 ? 作业环境 1. 作业时如遇雷雨天气不应进行室外电能计量装置的安装作业。 2. 作业场所应有足够的照明。 ? 安全注意事项 1. 工作负责人填写安全措施卡或安全技术交底单。工作负责人应严格检查安全措施的实施情况,在现场向工作人员交代工作任务、讲解安全措施,交待工作要求、工作内容、工作范围、带电区域,指明危险点和其它注意事项。 2. 进入工作现场,必须按规定着装,必须戴安全帽。 3. 严禁工作人员在工作中移动、跨越或拆除遮栏。 4. 严禁运行中电压互感器二次回路短路或接地,严禁运行中电流互感器二次回路开路。 5. 工作时应看清带电间隔,与带电设备保持足够的安全距离。 6. 电能计量器具运输中应有可靠、有效的防护措施,如防振、防尘、防雨措施等;搬运时应轻拿轻放,经过剧烈震动或撞击后的电能计量器具应重第 3 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
新检定。 ? 主要工器具 □1、各种规格螺丝刀一套; □2、尖嘴钳、斜口钳、剥线钳各一把; □3、便携式照明灯一支; □4、二次回路导线一套; □5、带防漏电、防短路功能的电源插线板一个; □6、万用表一块; □7、钳表一块; □8、相位测试仪或电能表现场校验仪一台; □9、扎带、绝缘胶布; □10、标签贴纸; □11、标签套管; □12、活动扳手一把; □13、计算器一台; □14、防护面具; □15、安全帽。 ? 作业步骤及作业标准 序号 作业步骤 作业标准 1. 正确佩戴安全防护用品。 2. 工作负责人办理工作许可手续,检查安全措施完备、符合现场实际条件后,由工作负责人带领工作组成员进入工作1 实施安全措施 现场,详细交待工作地点、工作任务、工作内容、带电设备和现场安全措施及注意事项。 3. 交代安全措施清楚后,工作组成员签字确认。 4. 认真执行各项安全措施,作业前所需进行的安全措施在工作前一次性完成,整个工作过程中不得变更。 1. 核对用户号、计量点号、电能表号、终端号、互感器变比2 工作前的检查 等与工单一致,检查封印是否完好。 线Modem +数据网络或其他通讯通道)。 3. 测试采集终端各路RS485通道是否正常。 1.误碰带电设备导致人身触电。 3.高空作业时有可能坠落。 1.高空坠物。 2.走错间隔、人身触电。 3.跌落坑道、金属外露物件的伤害。 风险描述 防控措施 1.戴安全帽、穿工作服、穿工作鞋; 2. 核对图纸和工作位置,确认工作位置,防止误入间隔,完成停电隔离,做好安全措施,在工作区范围悬挂标示牌或设置遮护栏。 3.全体人员观察现场环境,防范坑道口、金属外露物件的伤害;不要走近正在调试的设备。 1. 至少两人工作,一人作业,一人监护; 2.严禁单独工作,不得擅自进出遮栏。与带电设备保持足够的安全距离。安全距离见表1。 3.如在杆上、平台上进行负控终端的安2. 测试采集终端至主站通讯通道是否正常(拨号Modem + 专2.安全距离不足。 第 4 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
? 作业步骤及作业标准 序号 作业步骤 作业标准 4. 抄录终端中设置的档案信息:终端至主站通信方式(拨号Modem + 专线Modem +数据网络)、终端至表计通信方式(RS485)、终端提供接口数量、上传通讯通道设置参数、各路RS485通道上所接电能表资料、抄表方案等等。 5. 对终端数据参数备份。 1. 至少两人工作,一人作业,一人监护;1. 终端拆除前应先检查封印的合法性、完好性。如封印有异常,应做好记录,检查是否存在窃电或违约用电行为,如确定以上行为属实,则停止更换工作,做好现场保护工作,并通知用电检查人员到场处理。若封印完好则打开计量屏(柜、箱)封印。 2. 采用相位表或带接线检查功能的电能表现场校验仪检查电能表与终端的联合接线,如发现接线错误,填写故障报告3 终端拆除 后客户签名确认。 3. 在试验接线盒电流端子处将电流回路短路,并做好开始时必须用仪表进行监视,确认电流回路确已短接牢靠。 4. 在试验接线盒电压端子处将电压回路断开,测量电能表的电压为0V。 5. 拆除原有终端,换上新终端,做好电压电流线标记,并按标记正确接线。 1. 终端应安装在电能计量屏(柜、箱)内,不得安装在活动4 终端安装 的柜门上,每一回路的电能表和配变终端应垂直排列或水平排列,终端应在电能表下方或右方,终端下端应加有回1.误碰带电设备导致人身触电。 2.安全距离不足。 1.误碰带电设备导致人身触电。 2.安全距离不足。 3.高空作业时有可能坠落。 4. 运行中电流二次回5. 电压二次回路短路或接地。 电流回路短路、电压回路断开之后,试验接线盒需及时盖上盖子,在进行拆除终端操作。 2.严禁单独工作,不得擅自进出遮栏。与带电设备保持足够的安全距离。 3.如在杆上、平台上进行负控终端的安装,安装人员应做好高空作业安全防护措施,如系好安全带等;监护人员应监护到位。 4.严禁运行中电流二次回路开路,必须使用合格的短路线或短路片,严禁用导线缠绕;放置电流钳前必须确定二次电流导线是牢固接紧。 5.严禁电压二次回路短路或接地,如需拆除电压二次导线时,铜线端必须使用绝缘胶布紧密牢固缠绕。 1.至少两人工作,一人作业,一人监护; 2.严禁单独工作,不得擅自进出遮栏。与带电设备保持足够的安全距离。 风险描述 防控措施 装,安装人员应做好高空作业安全防护措施,如系好安全带等;监护人员应监护到位。 间,电流、电压、功率、功率因数记录。接通电流联片时,路开路。 第 5 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
? 作业步骤及作业标准 序号 作业步骤 路名称的标签。 2. 终端与各方向的距离应满足以下要求:与相邻的三相电能表左右边缘间距不小于80mm;与其他设备之间左右边缘间距不小于150mm;与上面电能表边缘间距不小于100mm;与屏边的最小间距不小于40mm,配变终端和试验接线盒的垂直面距离不小于150mm。 3. 终端应垂直安装,中心线向各方向的倾斜不大于1°。固定终端的螺栓孔应采用螺纹孔或直接使用螺丝紧固。 4. 终端宜装在800mm~1800mm的高度(终端底线距地面尺寸)。 5. 上行通道如为GPRS/CDMA/SMS/GSM方式,需将已开通相应功能的SIM卡插入通信模块的SIM卡座;如为光纤以太网方式,应将网线插入通信模块。 1. 按接线图的要求进行配变监测终端与互感器的联合接线。电流互感器接线端钮到配变监测终端进线端钮间二次电流应专用,并不允许装设熔断器。 2. 配变监测终端应按正相序接线,接电压线时先接零线,再接相线。 3. 经电流互感器接入的低压三相四线配变监测终端,其电压引入线应单独接入,不得与电流线共用,电压引入线的另一端应接在电流互感器一次电源侧,并在电源侧母线上另行引出,禁止在母线连接螺丝处引出。电压引入线与电流互感器一次电源应同时切合。 4. 引入计量屏(柜、箱)的电缆的标志牌应清晰、正确,排列整齐,避免交叉。电缆应安装牢固,不得使所接的试验接线盒受到机械应力。 1.至少两人工作,一人作业,一人监护; 1.误碰带电设备导致人身触电。 2.安全距离不足。 3.高空作业时有可能坠落。 4.二次回路线规格选取错误,接线错误。 5.电流二次回路开路 6.电压二次回路短路或接地。 2.严禁单独工作,不得擅自进出遮栏。与带电设备保持足够的安全距离。 3.如在杆上、平台上进行负控终端的安装,安装人员应做好高空作业安全防护措施,如系好安全带等;监护人员应监护到位。 4.二次回路线选择要求见《表2负荷电流与导线截面选择表》;二次回路接线作业标准 风险描述 3.高空作业时有可能坠落。 4.电流二次回路开路 5.电压二次回路短路或接地。 防控措施 3.如在杆上、平台上进行负控终端的安装,安装人员应做好高空作业安全防护措施,如系好安全带等;监护人员应监护到位。 4.严禁电流二次回路开路,必须使用合格的短路线或短路片,严禁用导线缠绕;放置电流钳前必须确定二次电流导线是牢固接紧。 5.严禁电压二次回路短路或接地,如需拆除电压二次导线时,铜线端必须使用绝缘胶布紧密牢固缠绕。 5 二次回路安装 符合《附录A 负控终端二次回路典型接线图》的要求。5.严禁电流二次回路开路,必须使用合格的短路线或短路第 6 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
? 作业步骤及作业标准 序号 作业步骤 作业标准 5. 电压、电流回路A、B、C各相导线 分别采用黄、绿、红色线,中性线应采用黑色或蓝色线,接地线采用黄绿相间的专用接地线。 6. 电压、电流回路导线均应加装与图纸相符的端子编号,标识应正确、清晰,不褪色。导线排列顺序应按正相序(即黄、绿、红色线为自左向右或自上向下)排列。 7. 二次回路导线应采用单股绝缘铜质线;电流线截面不少于4mm2 ,电压线截面不少于2.5 mm2 ;电流互感器从输出端子引出的导线直接接至试验接线盒,中间不得有任何辅助接点、接头或其他连接端子。对安装直接接入式配变监测终端的导线选择参考表—1 8. 计量屏(柜、箱)内的导线的芯线应无损伤。用螺丝连接时,弯线方向应与螺丝旋紧的方向一致,并应加垫圈。 9. 屏后布线应配有相应的接线孔,线孔与配线一一对应,孔径大小适宜,并有塑料套垫以保护导线不受损伤。 10. 电流、电压回路压接的金属部分长度应与接线端子深度相对应,确保接线柱的两个螺钉均能牢固压接铜芯且不外露。 11. 配变监测终端的电流互感器宜采用分相接法。即电流互感器二次绕组与终端之间采用六线连接。 1. 配变终端安装完毕后应根据安装接线图检查终端的接线是否符合图纸要求。 6 安装(拆除)2. 检查终端的负荷控制回路是否符合要求(可选)。 完毕后检查 3. 二次回路应按工作状态接线,电压互感器二次回路不能短路,电流互感器二次回路不能开路。 4. 抄录数据信息并检查确保数据无误。 7 调试 1. 测试终端与主站的各路通讯通道是否正常。测试主站对终无 无 1. 人身触电 1.与带电设备保持足够的安全距离。 2.工作监护人必须监护到位。 风险描述 防控措施 片,严禁用导线缠绕;放置电流钳前必须确定二次电流导线是牢固接紧。 6.严禁电压二次回路短路或接地,如需拆除电压二次导线时,铜线端必须使用绝缘胶布紧密牢固缠绕。 第 7 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
? 作业步骤及作业标准 序号 作业步骤 作业标准 端数据召测是否正常。 2. 上传主站信息体顺序变更时需重新提供信息量表。 3. 记录测试数据。 1、终端资产信息、封印编号等信息记录错误,造成录入到系统1. 填写工作单,将配变终端的生产厂家、资产编号、逻辑地8 填写相关资料。 址、封印编号等信息填写在工作单上。字迹清晰,不得涂改,客户签名确认。 2. 将工作单及时传送,便于归档。 中的数据与现场不一致。 2、在同步计量自动化系统时,由于系统软、硬件问题或同步过程发生错误,影响计量工作数据分析。 1. 检查现场是否恢复原来正常工作的状态。 9 现场清理工作 2. 清点使用的测量仪器、仪表、工具。 3. 检查有无遗漏的物品。 4. 加封印。 5. 办理工作终结手续。 10 ? 相关资料 资料归档处理 1. 做好系统资料归档工作。 无 无 无 无 1.要求班组负责人对录入到营销系统信息进行复核。 2.在营销系统中通过规则对异常情况进行定义。 3.利用线损管理、抄表、计量自动化系统报警时间和不上线故障处理等方式发现和处理。 风险描述 防控措施 第 8 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
? 相关资料 表1 安全距离 电压等级(kV) 10及以下 20—35 60—110 220 500 表2 负荷电流与导线截面选择表 负荷电流(A) I<20 20≤I<40 40≤I<60 60≤I<80 80≤I<100 铜芯绝缘导线截面 (mm) 4.0 6.0 7×1.5 7×2.5 7×4.0 2安全距离(m) 0.70 1.00 1.50 3.00 5.00 注:按DL/T448-2000规定,负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。 第 9 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
附录A 配变监测终端二次回路典型接线图
三相四线配变终端经电流互感器、试验接线盒接入方式
第 10 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
附录B 计量自动化终端装拆记录
(单位)计量自动化终端装拆记录
现场工作人员: 日期: 年 月 日 自编号: 用户名称 用电地址 所属供电所 安装点性质 装拆原因 专变□ 公变□ 联系人: 户号 所属行业 所属线路 联系人电话: 产权归属 产权属于供电局□ 产权属于客户□ 新装□ 轮换□ 故障□ 销户□换表□ 终端类别 型号: 低压集抄集中器□ 厂家: 内置□ 外置□ 米 负荷管理终端□ 配网终端□ 电能量采集终端□ 低压集抄采集器□ 资产编号 通信方式 SIM卡 信号强度 GPRS□ 电话线□ 网络□ 载波□ 正常负荷 TA变比 终端信息 终端天线 终端IP地址(端口号): SIM卡电话号码: 终端地址 接线方式 3×4 220V/380V□ 3×3 100V□ 3×4 57.7V/100V□ 最高负荷 倍率 变压器容量 交采接入情况 脉冲接入情况 电压□ 电流□ 三相三线□ 脉冲属性 三相四线□ TV变比 接入计量点名称 TV变比 受控负荷(kW) TV变比 TV二 正向有功□ 正向无功□ 反向有功□ 反向无功□ TA变比 遥信接入情况 遥信信号接自: 受序控号 设1 备 2 终端采集电能表情况 序号 受控设备名称 表号 厂家 计量点名称 485通信 地址 通信速率 变比 电压等级(kV) 接入分闸回路位置 TA TA二次容量 接线 脉冲 常数 R485采集端口 次容量 方式 1 2 3 4 5 6 第 11 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
换装信息 现场电能表抄录数据 序号
电能表电量数据 电压(V) 反向有功示数 电流(A) 有功最大需量 正向 反向 表号 有功功率 无功功率 正向有功示数 A相 B相 C相 A相 B相 C相 第 12 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
附录C 计量自动化终端装拆表单
**供电局计量自动化终端装拆表单
工作单号: 户号:
终端设备变更列表 计量点 1 2 新增终端开关轮次接入信息 轮次 1 2 3 4 测量点编号 1 2 3 4
是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 遥信接入 测量点编号 负荷开关型号 控制容量(KVA) 远方控制功能测试 成功□ 失败□ 成功□ 失败□ 成功□ 失败□ 成功□ 失败□ 控制负荷开关类型 表计通信地址 负荷开关接入 接入交流采样 接入开关类型 失压型 □ 非失压型□ 失压型 □ 非失压型□ 失压型 □ 非失压型□ 失压型 □ 非失压型□ 备注 装拆标志 资产类别 资产编号 终端逻辑地址 型号 规格 业务类别: 户名:
营业区域: 地址:
现场控制功能测试 成功□ 失败□ 成功□ 失败□ 成功□ 失败□ 成功□ 失败□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 测控接线盒接入 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 是□ 否□ 表计协议 第 13 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
原有封印列表 序号 现场加封列表 封印号1 封印号2 封印号3 封印号4 封印号5 加封位置 封印号10 加封位置 加封位置 封印号9 加封位置 加封位置 封印号8 加封位置 加封位置 封印号7 加封位置 加封位置 封印号6 加封位置 封印类型 资产编号 加封人 加封位置 加封时间 是否拆除 客户(签名): 供电所人员(签名): 装表人员(签名): 年 月 日
第 14 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
附录D 配变监测终端装拆作业表单
供电局配变监测终端装拆作业表单
表单流水号: 作业类型 作业地点 作业班组 作业负责人 作业步骤 作 业 前 准 备 序号 1 2 3 4 作业日期 作业人员 标准/要求 确认 工作内容 准备图纸资料 检查工器具 办理工作许可手续 风险评估 5 6 2 1 新增风险及控制措施 安全交底 核对工作单 (√) (O) 工作负责人根据现场勘查情况,结合典型设计, 准备图纸等资料 检查工器具完好齐备。 工作负责人办理工作票,并确定现场安全措施符 合作业要求 作业风险 控制措施 安装人员应系好安全带等高 高空作业时坠落 空作业安全防护措施。 与带电设备保持足够的安全 安全距离不足 距离 1.核对图纸和工作位置,完成 安全技术措施 2.严禁单独工作,不得擅自进 人身触电 出遮栏 3. 对于有反送电风险的停电 作业,需做好工作地点接地安 全措施 使用合格的短路线或短路片, 电流二次回路开严禁用导线缠绕。测量电流时 路 防止二次电流线松脱。 1.使用合格绝缘工器具 电压二次回路短2. 测量电压时防止误碰其他 路或接地 端子造成电压二次短路 错误接线 按图接线,逐一做好标记。 必要时佩戴防护面具和绝缘 电弧灼伤 手套 无 作业人员清楚工作任务、周围设备的带电情况、作业环境情况 核对用户号、计量点号、终端号、互感器变比等与工单一致。 作业前检查 检查接线是否正确 第 15 页 共 16 页
Q/CSGXXX-2014
作 业 过 程 3.1 3.2 3.3 4 3 配变终端拆除 短路电流 断开电压 拆除终端电配变终端安装。 二次回路安装。 检查终端运行情况。 如有错误,填写故障报告。 使用绝缘工具逐相可靠短接电流回路 使用绝缘工具打开二次接线端子盒盖,逐相可靠断开电压连片 逐相拆开电压线、电流线并使用绝缘胶布或绝缘配变终端应安装在电能计量屏内,配变终端与各方向的距离应满足要求。 检查导线规格,按接线图的要求进行接线。配变5 终端应按正相序接线,电压、电流回路A、B、C各相导线分别采用黄、绿、红色线,接地线采用黄绿相间的专用接地线。 1. 配变终端和计量用互感器联合接线正确。 6 作业后检查 2. 带负荷测试,相量图应正确。 3. 检查终端运行正常、显示正常。 4. 配变终端与主站通信正常。 7 8 9 10 工 作 终 结 执行人: 备注: 说明:(1)本表单由工作负责人填写,已执行打“√”、不需要执行的打“O”;(2)现场安全措施不满足要求不得开工;(3)工作负责人安全交底包括明确工作任务、工作地点、工作分工和存在风险的危险点位置;(4)副班长及以上人员负责审核,表单执行不合格时应在备注栏填写处理意见;(5)作业现场发现异常情况需要说明时应在备注栏做详细描述。
压、电流回路 套管套住导线裸露部分,并逐相做好标记 终端通信调试 加封 结果处理 现场清理工作 终端与主站通信正常。 封印完好。 填写配变终端装拆工作单及相关记录。 整理使用的测量仪器、仪表、工具,现场无遗漏的物品。 1 2 3 总体安装结果 合格 清理、撤离现将仪器、工具、材料等搬离现场 场 结束工作 办理工作终结手续
第 16 页 共 16 页