剪力墙结构混凝土施工方案
A-7 住宅楼
兖州市奎星苑安置房
编制单位:兖州市永华建筑安装工程有限公司
剪力墙结构混凝土施工方案
一、 工程概况:
本工程结构为剪力墙结构,一层层高 3.9m、二层层高3.6m、标准层 层高
2.9m、建筑面积:10453.75川,高度64.9m。根据工程结构特点、施工 组织设计要求、施工质量验收规范等,为确保工程质量、施工安全,编制本 方案并执行。 二、施工准备
1 、材料要求及主要机具: 砼采用商品砼,提前将厂家资质、原材料合格证、检验报告提交监理部 进行审查,浇筑砼时将砼标号、浇筑方量提前书面通知砼公司,做好准备。 2、、作业条件
1 )办完钢筋隐检手续,注意检查支铁、垫块,以保证保护层厚度。 核实墙内预埋件、预留孔洞、水电预埋管线、盒(槽)的位置、数量及固 定情况。检查并清理模板内残留杂物,用水冲净。
2)检查模板下口、洞口及角模处拼接是否严密,边角柱加固是否可 靠,各种连接件是否牢固。
3) 振动棒备足 4个、泵车现场就位。计量器具 - 塌落度筒、砼试模现 场备
齐。
4) 检查电源、线路,并做好夜间施工照明的准备。 5) 应具备以下质量记录: ① 水泥出厂质量证明。 ② 水泥进场试验报告。 ③ 砂子试验报告 ④ 石子试验报告
⑤ 混凝土配合比通知单 ⑥ 混凝土试块强度试压报告 ⑦ 混凝土强度评定记录 ⑧ 混凝土施工日志 ⑨ 申报资料 ⑩ 混凝土开盘鉴定 砼运输单 砼交货检验记录
隐蔽工程验收,填写隐蔽验收记录并签字 填发混凝土浇筑令
三、工艺流程: 作业准备 T混凝土浇筑、振捣 1.混凝土浇筑、振捣: 1.1基础梁浇筑: 1.1
. 1基础梁一次性浇筑,间歇时间不能过长,不允许出现冷缝。混 凝土浇
T拆模、养护
筑顺序由一端向另一端浇筑,分层振岛密实,以使混凝土水化热尽 量散失。具体办法从下到上分层浇筑,进行 5M后回头来浇筑第二层。
1.1.2每班安排2名振岛工,振岛工要求认真负者,以保证混凝土振岛密 实。振岛时,要快插慢拔,插入各层深度不小于 350mm振上面一层时应 插入下面一层50cm振岛点间距450mr振岛时逐点移动,不得漏振。每一 插点要掌握好振岛时间一般为20-30秒,时间过短不宜振实,过长引起离
析。以混凝土表面泛浆,不大量泛气泡为宜,应尽量避免碰撞钢筋。
1.1.3 振岛完后,待表面收浆后, 用木抹子搓平表面, 调整墙柱钢筋位置。 在终凝前搓三遍,搓平后用草帘覆盖,浇水养护。 1.2. 剪力墙混凝土浇筑: 1.2.1
剪力墙浇筑混凝土前,先在底部均匀浇筑5cm-10cn厚与墙体混
凝土成分相同的水泥砂浆,并用铁锹入模,不应用料斗直接灌入模内。 122
浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不应超过
2h,因此必须
预先安排好混凝土下料点位置和振捣器操作人员数量。
1.2.3 振捣棒移动间距应小于50cm每一振点的延续时间以表面呈现浮 浆为度,为使上下层混凝土结合成整体,振捣器应插入下层混凝土
5cm。
振捣时注意钢筋密集及洞口部位, 为防止出现漏振。 须在洞口两侧同时振 捣,布灰高度也要大体一致。 大洞口的洞底模板应开口, 并在此处浇筑振 捣。 1.2.4 剪力墙接头部位应振捣密实,当钢筋过密时,可采用同强度等级的细 石混凝土。
1.2.5 采用手式振动棒振捣剪力墙混凝土,振捣时间应使混凝土表面呈现 浮浆且不再沉落为止,振动器的操作要做到“快插慢拨” ,插点要均匀排 列,可采用“行列式”或“交错式”的次序移动。每次移动距离不应大于 振动棒作用半径的 1.5 倍,且离模板不应大于振动器作用半径的 0.5 倍
1.2.6 混凝土墙体浇筑完毕之后, 将上口甩出的钢筋加以整理, 用木抹子 按标高线将墙上表面混凝土找平。