PROFINET 基本术语
关注VX公众号:工控猫PLC,获取更多教学知识
下图显示了 PROFINET 中最重要设备的常用名称。可以在该图下的表格中找到 PROFINET IO 环境中各个组件的名称。
编号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ PROFINET PROFINET IO 系统 IO 控制器 编程设备/PC(PROFINET IO 监控器) PROFINET/工业以太网 HMI(人机界面) IO 设备 用于操作和监视功能的设备。 分配给其中一个 IO 控制器(例如,具有集成 PROFINET IO 功能的 Distributed IO、阀终端、变频 器和交换机)的分布式现场设备。 网络基础结构。 用于对连接的 IO 设备进行寻址的设备。 这意味着: IO 控制器与现场设备交换输入和输出信号。 用于调试和诊断的 PG/PC/HMI 设备。 说明 ⑦ 智能设备 智能 IO 设备
通过 I/O 通信,经由 PROFINET IO 来读取和写入分布式 I/O 设备的输入和输出。下图提供了经由 PROFINET IO 的 I/O 通信概述。
标号 说明 A IO 控制器与 IO 控制器之间经由 PN/PN 耦合器的通信 B IO 控制器与智能设备之间的通信 C IO 控制器与 IO 设备之间的通信
PROFINET 通信是通过工业以太网进行的。支持以下传输类型: ● 工程组态数据和诊断数据及中断的非循环传输 ● 用户数据的循环传输
PROFINET-IO 通信以实时方式进行。
更新时间
更新时间即是时间间隔。 IO 控制器与 IO 设备/智能设备之间在该时间间隔内,通过 IO 系
统循环交换数据。可以为每个 IO 设备单独组态更新时间,并定义将输出数据从 IO 控制
器发送到 IO 设备(输出模块/子模块)的时间间隔,以及将输入数据从 IO 设备发送到 IO
控制器的时间间隔(输入模块/子模块)。STEP 7 为 PROFINET IO 系统的每个 IO 设备自动在默认设置中计算更新时间,并且考虑了数据交换量和设置发送时钟。
看门狗时间
看门狗时间是 IO 控制器或 IO 设备允许的且不含接收 IO 数据的时间。如果在看门狗时间内 IO 控制器没有为 IO 设备提供