开关、插座技术及质量要求

一、 采购范围:

项目开关、插座采购( 开关、插座参数描述),包括生产、运输、检测、货至工地(或甲方指定的其他地点)、装卸、交接及相关的一切手续办理。 二、 技术质量要求:

1.双方约定的质量评定等级 ;

2.施工图质量要求(特别约定的技术质量要求):

施工图涉及的工程质量要求;

3.技术质量标准要求(包括但不限于以下技术质量标准,以标准现行最新版本为准):

3.1 电话插座类:GB10753-89

3.2 电视和声音信号的电缆分配系统设备与部件第10部分:分配器和用户分支器通用规范:GB/ 3.3 :

3.4 :GB17466-1998

3.5 家用和类似用途插头插座第一部分 通用要求: 3.6 家用开关标准: 3.7 :GB17466-1998

3.8 家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸GB 1 0 02 -1996

3.9 国家、行业其它现行照明开关与插座技术质量标准及条文。 4.应满足长沙市技术监督局、公安消防部门、质监站及相关职能部门技术要求,保证按时交付。 三、 其它要求:

1.设备、材料交接应按供货清单型号、规格开箱检查,并应检查随机合格证、安装

使用说明书、产品检测证书、出厂检测报告、操作手册和维护手册等技术资料。

2.施工工艺、质量控制:

2.1不同极性带电部件间的电气间隙与爬电距离不小于3mm。绝缘电阻值不小于5兆欧。

2.2插座接线规定:单相两孔插座为左零右火(下零上火);单相三孔插座、三相四孔、三相五孔为左零右火(上孔接地),同一场所三相插座相序应一致。

2.3低于2.4m安装的插座均采用安全型插座,厨房、厕所、露台等潮湿环境采用密闭防水插座。 2.4

2.4开关使用寿命不低于国家标准规定为4万次,插座使用寿命为1万个行程,插头插入拔出插座5千次。 2.5绝缘电阻和电气强度:

a.绝缘电阻:开关断开时有间向绝缘电阻为≥2MΩ,开关带电部件与本体间绝缘电阻≥5MΩ,插座两极间绝缘电阻≥5MΩ,插座带电插套与本体间绝缘电阻≥5MΩ。

b.电气强度:开关两极断开时对额定电压130V以上的电器附件应施加正弦频率为50HZ2000V的电压1分钟不得出现闪烁击穿现象。插座所规定部件额定电压130V以上的电器附件应施加正弦波频北为50HZ2000V的电压1分钟不得出现闪络击穿现象。

2.5产品标识:额定电流;额定电压;电源性质的符号;制造厂或销售商的名称、商标或识别标志;型号;开关小间隙,结构的符号;防有害进水的保护等级(有此等级时); “CCC”强制认证;带无螺纹端子的插座应标些以下附加标志;将导线插入无螺纹端子之前,必须剥去绝缘的长度标志;如果开关插座只能连接硬导线,应标识兴能连接硬导线的标志。 2.6产品其它感性品质标准:开关手感应当轻巧、柔和无紧涩感,声音清脆;开关在开闭一次到位,不应当出现中间滞留现象;插座保护门应起跳灵活、无卡阻现象,插头拔出后能自动恢复关闭插孔,不易触及里面的带电部件;开关插座塑料面板表面适感完美,不允许有气泡、裂纹、缺损、明显变形划伤,飞边等缺陷;各紧固件卡扣紧圆,无松动等现象,电线与接线端子连接应牢固可靠,不允许有松脱现象;开关插座标识应清晰规范;面板与安装板结合牢固无松动现象,面板与底板借助于工具应可松拆卸、无紧涩及折装困难现象。

2.7底盒安装应位置准确、安装牢固无松动现象。

3.设备材料应具备ISO9001质量体系认证,国家、行业强制认证的须具备“CCC”

认证。并应满足国家、行业其他现行质量技术标准。

3.承诺工程完成后,多余的供货数量按原单价退货结算。退货要求在投标书中说明。

4.采购范围及规格型号见下表(项目施工图确定):