复合玻纤风管施工工艺
一、复合玻纤风管主要施工工艺及技术措施 1、准备工作
风管系统安装前,应进一步核实风管等部件的标高是否与设计图纸相符,并检查土建预留的孔洞、预埋件的位置是否符合要求,并按图纸在现场绘制加工草图。
2、复合玻纤风管的制作
复合玻纤
风管的标准施工包含设计、安排、绘图、制作和安装。就材料的性质属新材料,因而工艺参照行业标准,结合企业标准进行制作施工,方可帮助你达到灵活多样、简易轻便等多项益处。
1)板材开槽的种类及尺寸
板材开槽的种类有三种:一块板开槽法、二块板开槽法、四块板开槽法。具体尺寸如下:
(1)一块板开槽法
25mm厚板材展开长度=(W+D)×2+200(mm)
(2)二块板开槽法
25mm厚板材展开长度=(W+D)×2+230(mm)
(3)四块板开槽法
25mm厚板材展开长度=(W+D)×2+290(mm)
注:W——风管径宽度尺寸(mm)。
D——风管径高度尺寸(mm)。 2)板材开槽的方法:手工开槽
应使用专用的手工开槽刀具进行开槽,开槽尺寸应根据风管径尺寸再加上展开的搭接长度尺寸;开槽完成后的板材将形成可搭接的折边及供密封时用的密封盖舌。
手工开槽刀具及开槽形状:
1#开槽刀 2/4#开槽刀 3#开槽刀
3)直接管道的制作
(1)将已开好槽的板材槽口刷上专用粘接胶,然后折起以形成管道,注意应使管道两端的雌雄口端缘平齐。
(2)将管道倾斜约300,用装订针将密封盖舌固定,装订针应与接口平行或略带角度,装订针间距为50mm。
(3)用专用的密封胶带根据工艺规进行密封。
5)900弯管的制作
(1)在开好槽的板的雌口处划出放置导流片的位置尺寸线及支管分接口(A板)的尺寸线=(A板的尺寸=风管径+35mm或55mm)
雄端13切开的管板雌端对于25厚的管板取内尺寸+38
(2)根据划线用导流片切割刀开孔,并将A板割下。导流片间距为150mm。
雄端13雌端
(3)插入玻璃纤维导流片或镀锌钢板导流片(导流片长度为风管径加上35mm或60mm)
(4)使A板的雌口端位于弯管的下游开口处,根据工艺规贴上胶带接片,并密封。
注:
*玻纤导流片的使用长度不得超过750mm,金属导流片可替代玻纤导流片。 *导流片非加固的替代品,应根据管径和压力进行正确的加固。 *连接弯管的支管管道的长度不得小于其管道的宽度的1/6长。 5)三通(T形管道)的制作
(1)在开好槽的板的雌口处划好放置导流片的位置尺寸及支管分接口(A板、B板)的尺寸线,(A板、B板的尺寸=风管径+35㎜或55㎜)。
(2)其他详细工艺参见900弯管的制作方法。 6)迂回管道的制作
(1)用直角刀沿管道外表四周切割,作侧板切割时要注意保持角度的一致性。