脚手架工程施工方案
⑴脚手架钢管宜采用φ48*3.5钢管,每根钢管的最大质量不应大于25kg,其质量应符合现行国家标准的规定。钢管上严禁打孔。
⑵扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准的规定。采用其它标准制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。
⑶木脚手板应采用杉木或松木制作,其材质应符合现行国家标准的规定。厚度不应小于50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。竹脚手板宜采用由毛竹或楠竹制作的竹串片板、竹笆板。 1.1 外脚手架
本工程外脚手采用落地脚手架。 1.1.1 一般规定
外脚手立杆横距1.2m,纵距2.0m,且≤50mm,步距为1.8m。搭设时的技术要求,允许偏差要求见下表:
项次 地基基础 项目 表面 排水 垫板 底座 最后验收垂直度 20~80m 搭设中检查 立偏差的高度 杆(m) 垂H= 2 直H=10 度 H=20 H=30 H=40 H=50 间技术要求 坚实平整 不积水 不晃动 不滑动 不沉降 -10 ±100 观察 允许偏差(mm) 检查方法 1 下列脚手架允许水平偏差(mm) 总高度 50m ±7 ±20 ±40 ±60 ±80 ±100 40m ±7 ±25 ±50 ±75 ±100 20m ±7 ±50 ±100 ±20 用经纬仪或 吊线和卷尺 2 3 中间档次用插入法。 步 距 钢板尺 距 立杆纵距 立杆横距 ±50 ±20 外伸500mm a≤150mm a≤500mm a≤h/3 a≤l/3 (l为主节点间距) 40~65N·m 45°~60° a=130~150mm l≤300mm (l为对接长度) a≥100mm l≥200mm (l为搭接接长度) ±20 ±10 -50 水平仪或水平尺 4 纵向水平杆高差 一根杆的两端 同跨内两根纵向水平杆高差 5 双排脚手架横向 水平杆外伸长度偏差 主节点处各扣件 中心点相互距离 扣件安装 同步立杆上两个 相隔对接扣件的高差 立杆上的对接扣件 至主节点的距离 纵向水平杆上的对接 扣件至主节点的距离 扣件螺栓拧紧扭力矩 钢板尺 钢板尺 钢卷尺 钢卷尺 钢卷尺 扭力扳手 角尺 卷尺 6 7 剪刀撑斜杆与地面的倾角 对接 8 脚手板外伸长度 搭接 卷尺 1.1.2 操作工艺:
①、施工流程:安装型钢挑梁→竖立杆→搭设水平杆→设置剪刀撑、斜杆和连墙件→铺脚手板→搭挡脚板和栏杆。
②、每根钢管的固定扣件不应少于2个。
③、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不得超过连墙件以上二步。 ④、垫板应准确地放在定位线上,木垫板长度不宜小于2跨,厚度不宜小于50mm,也可采用槽钢。
⑤、搭设立杆应符合下列要求:
A、外径不同的钢管不得混合使用,钢管与竹、木不得混合使用。
B、脚手架必须设置纵、横向扫地杆。立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。 C、立杆接头除顶层顶部可采用搭接连接外,其余接头必须采用对接扣件连接,搭接连接的长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。对接接头中心距纵向水平杆轴心线的距离应小于
步距的1/3。
D、周边脚手架应从一个角开始向两边延伸交圈搭设,在设置第一排连墙件前,每6跨应暂设一根抛撑,与地面的夹角呈45°~60°,直至连墙件搭设好后方可视情况拆除。
E、立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。 ⑥、搭设纵向水平杆应符合下列要求:
A、纵向水平杆宜设置在立杆内侧,钢管长度不宜小于3跨。
B、接头宜采用对接扣件连接,内外两根相邻纵向水平杆的接头不应在同步同跨内,上下两个相邻接头应错开一跨,其错开的水平距离不应小于500mm,各接头中心距立杆轴心线距离应小于纵距的1/3。
当采用搭接时,其搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至杆端的距离不应小于100mm。
C、纵向水平杆与立杆相交处必须用直角扣件与立杆固定。
D、沿建筑物周围搭设的脚手架应采用闭合形式,脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈。
⑦、搭设横向水平杆应符合下列要求:
A、采用木脚手板时,横向水平杆应用直角扣件架设在纵向水平杆的上方。凡立杆与纵向水平杆相交处均必须设置一根横向水平杆,严禁任意拆除。跨度中间的横向水平杆根据需要设置。
B、主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm。
⑧、搭设剪刀撑应符合下列要求:
A、脚手架宜从转角处起,每间隔6跨设置一道剪刀撑,由底至顶连续布置。 B、每副剪刀撑跨越立杆的根数不应少于4根,也不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间。
C、剪刀撑应设置在脚手架立杆外侧,并用旋转扣件固定在立杆横向水平杆的伸出端上,其交点距主节点的距离不应大于150mm。杆件接头采用搭接连接,其搭接长度不应小于1m,不少于2个旋转扣件固定,固定间距不应小于800mm。
D、高度在24m以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。
⑨、搭设斜杆应符合下列要求:
横向斜杆应在同一节间,由底至顶层呈“Z”型连续布置。一字型、开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6跨设置一道。
⑩、为防止脚手架内外倾覆,脚手架必须均匀分布地设置能承受压力和拉力的连墙点,架设连墙件应符合下列要求:
A、采用镀锌铁丝或直径为6mm的热轧钢筋拉结的柔性连墙件与建筑物连接,配用顶撑顶在梁、柱等结构部位,拉结铁丝应采用两股8号铁丝拧成一根使用。
B、连墙件的连墙构件应呈水平设置,其轴心线距脚手架主节点的距离应小于300mm。
C、脚手架上部未设置连墙点的自由高度不得大于6m。
D、从第二点起,在脚手架操作层的外侧应设置栏杆,搭设栏杆应符合下要求:
a、上栏杆高度宜取1.1~1.2m,挡脚板高度不应小于150mm,中栏杆应居中设置。
b、上栏杆、中栏杆、挡脚板均应架设在外立杆内侧,并保持足够的刚度。 11、脚手架拆除时,由专人指挥,设围栏或警戒标志,专人看守;当拆除至○
最后一节立柱时,先搭临时支撑加固后,方可拆除固定件与支撑件。
拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固。 1.1.3 安全操作规程
①、架子工安全操作规程:
A、架子工应持证上岗操作。进入现场时应佩戴各种必需的劳动保护用品,并遵守现场的各种劳动安全管理制度。
B、架子工上岗应严格按《施工方案》及《施工验收规范》规定的指标搭、拆脚手架, 并服从项目现场负责人与机械操作工的安排及指挥,定员定岗工作,不得随意调换人员。
C、在搭设或拆卸脚手架期间,架子工应将脚手架拉结牢固、并紧固扣件后才能登架工作,在高空安装、拆卸的材料应使用粗麻绳绑扎牢固, 安装到位或吊放着地后才能松开扎绳,严禁乱抛材料及工具。防护竹笆与安全网应及时铺设,尽量避免站在钢管上操作。
D、凡发现扣件松动应立即紧固, 发现安全网与竹笆破损应立即修补。 ② 脚手架使用人员安全规程:
A、登架施工人员应佩戴各种必需的劳保用品(安全帽、安全带),足穿胶鞋。
B、风力大于六级(风速20m/s)、雨、雪、雾、雷暴天气,及能见度较差且无照明时,不得登架施工。
C、酒后、带伤病及行走不便人员不得登架施工。 D、施工人员应尽量避免上下交叉作业。
E、脚手架上不得集中堆放施工材料及机具,在脚手架各步上的荷载不得大于200kg/m2, 在同一断面上负载不得超过三步。
F、不得随意拆除脚手架上的钢管、扣件、螺栓、拉杆、电缆线、竹笆、安全网,尤其不得拆除连墙拉杆与顶墙杆。如上述构件妨碍施工,可与脚手架施工人员及现场安全管理人员协商解决。 1.2 内脚手
⑴.墙、柱、板、梁模板的支撑系统,同时使用满堂钢管承重架,模板支撑均采用Φ48钢管脚手架搭设。
⑵.立杆间距纵横向为600mm,除设置扫地杆外,横杆第一把高度为1500mm,以后每把按间距1000-1200mm设置。纵横双向、模板底横杆必须严格控制标高,采用拉线方式设定。所有梁底横杆扣件必须扣接双向扣件,即在立杆上加托防滑扣件,以保证板面承重和荷载承压后,不会因扣件松动而产生标高的偏差,支撑好立杆后,上部横杆未完前都必须以水准仪在梁支撑立杆上测设标高控制线,并有明显标志标明,做好记录,并予以施工交底。
⑶满堂模板支架四边与中间每隔四排支架立杆应设置一道纵向剪刀撑,由底至顶连续设置。
⑷高于4m的模板支架,其两端与中间每隔4排立杆从顶层开始向下每隔2步设