一、项目概述:
武汉凯迪蓝光环保发电有限公司1号炉空预器自2004年安装运行至今,已长周期运行,目前空预器低温段已磨损穿孔约2100根,按照《火力发电厂设备管理规定》、《火力发电厂设备检修导则》及空预器设计和设备运行要求,运行的空预器管道破损不得超过其总数的10%(空预器低温段共6252根管道),其漏风量超过13%,已严重影响了锅炉设备及发电机组正常运行,为了防止设备在运行中进一步事态扩大造成被迫停机的被动局面,且其它设备
亦到设备大修周期,决定主动、计划性对其进行检查、更换。
由于蓝光电厂1#炉地理位置的限制,备品件起重至9米平台时,需用16T汽车吊; 蓝光电厂炉后9米平台承载为2.5KN/㎡,而单个管箱重量是6.5T,其条件不适合空预器整体管箱二次转运及管箱的存放,故此次检修工作采用单根管道更换。
二、目标
1、质量目标:漏风率≤3%,运行正常,各项参数符合标准;无渗漏、无泄漏现象。 2、安全目标: 1、)人身轻伤及事件以上0起。
2、)人为责任设备损坏事件0起。 3、)火情0起。起重事件0起。 4、)习惯性违章0起。
3、环境目标: 环境污染事件0起。
三、检修组织机构及职责:
1、组织机构
现场安健环负责 李德君、李凤鸣、彭振江 现场技术负责 程卫东、杨传强 质量负责人 程卫东、杨传强 工作负责人 谢志安、曹世涛、孙颜青 组长:方建安
2、施工组成员:(各类检修人员100人,其中钳工42人,焊工18人,起重工12人,辅助28人),人员名单待定。 3、现场指挥组组长:程卫东、杨传强 职责:
1、 )负责现场总体协调,确保施工管理的顺利进行。
2、 )控制工程的整体进度,及时调整组施工进度。对施工的安全、质量、工期负责。 4、质量进度组组长:程卫东、杨传强
1、)负责现场的质量管理监督,对检修中出现的质量问题及时制止,并提出合理的建议。 2、)对现场出现的技术问题给予支持。
3、)负责检修过程中三级验收并监督检查一、二级工作。 5、安健环组组长:李德君、李凤鸣、彭振江
1、)对现场的安全进行全方位的监督管理,对现场出现的不安全现象及时制止。
2、)对大修现场进行安健环观察。
3、)检查安全作业的执行情况,确保作业风险预控措施等得到有效落实。 6、后勤保障组组长:
1、)保证大修现场的物资供应。 2、)准备好车辆在检修现场,备用。 7、参加大修人员分组情况: 项目总负责人:方建安
1、)对施工所需材料、工器具等准备,检修施工作业方案、安全交底、技术交底等技术资料
的准备。
2、)对施工作业现场安健环管理全面负责,确保人身和设备的安全。 3、)严格执行施工工艺标准和质量验收制度,确保施工质量。 4、)对施工过程中的不符合项及时提出整改要求并及时整改。 工作负责人:谢志安(曹世涛、孙颜清)
工作组成员:姜汉东、张利华、王康、吴鹏祥、张国胜等90人 工作负责人职责:
1、)在检修中严格贯彻检修质量标准,确保检修质量。 2、)在检修过程中对本工作组成员给予必要指导。
3、)随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全规程和安全措施。 4、)严把检修质量关,检修中发现缺陷及时汇报并拿出可靠的处理意见。
工作组分组:(本次检修作业工期较紧,故采用24小时工作制,工作组分三个作业组) 第一组:组长—谢志安 班组成员:
第二组:组长—曹世涛 班组成员:
第三组:组长—孙颜清
班组成员:
四、检修作业工作程序及技术措施:(最终标准、签点以业主为准)
序号 工作程序 技术措施 质量签证点 签证人员 1. 2. 3. 4. 5. ① 学习《安规》关于工作票管理规定。 工作票、安全技术交底、施工② 按照工作票管理规定进行逐项检 资料、安全用品、工器具等准查。 备,工作现场按照定制图布置 ③ 开工前仔细检查工器具及安全用品。 ① 搭设脚手架必须持证人员操作,搭设由下至上顺序搭设,且搭设时脚手架需经相关人员验收合格后,挂牌,方可使用。 割除平台栏杆,封堵平台孔 ② 拆除的材料需定置摆放整齐,洞,搭设脚手架 保持工作现场整洁。 ③ 封堵材料外观不能有明显的缺陷,封堵合适。 ① 拆除的材料需定置摆放整齐,保持工作现场整洁。 拆除保温,割开空预器南侧外 壳,清理现场 ② 拆除保温棉工作人员工作时需正确佩戴、使用劳动防护用品。 ① 搭设脚手架必须持证人员操作,搭设由下至上顺序搭设,且搭设时脚手架需经相关人员 内部搭设脚手架,内部清理 验收合格后,挂牌,方可使用。 ② 内部清理干净,清理出的垃圾倒入指定地点。 ① 工作人员正确穿戴劳动防护用品。 ② 工作前仔细检查安全防护措施,拒绝交叉作业,将吊装区隔离,并设置专人监护。 低温段管道割除,清理,定置③ 现场使用的氧气、乙炔按照“安 存放 规”要求布置、摆放。 ④ 清理、拆除后的材料应定置摆放,保持工作现场整齐。 ⑤ 每天工作结束后,工作负责人应清理、检查火种,防止火灾。 ① 打磨中,工作人员必须戴好防护眼镜、手套。 ② 清理、拆除后的材料要求定置摆放,保持工作现场整齐。 ③ 每天工作结束后,工作负责人应清理、检查火种,防止火灾。 ④ 进入容器必须登记,人孔门处要求专人监护。 ⑤ 容器内部必须使用24V电源。 ⑥ 修复中使用的工具工作人员应配合良好。 R点 W1点 W2点 W3点 R点 6. 打磨、清理、修复 W4点 ① 打磨中,工作人员必须戴好防护眼镜、手套。 ② 清理、拆除后的材料要求定置摆放,保持工作现场整齐。 ③ 每天工作结束后,工作负责人应清理、检查火种,防止火灾。 ④ 进入容器必须登记,人孔门处要求专人监护。 更换空预器低温段管道,并焊⑤ 容器内部必须使用:36V电源。 7. 接、固定 ⑥ 修复中使用的工具工作人员应配合良好。 ⑦ 使用的焊线表皮不得有破皮、裸露部分。 ⑧ 焊接的地线不得接到网格板上,应就近接到焊接部件附近。 ⑨ 更换后的管道要求使用管道封堵。 ① 拆除脚手架必须持证人员操作,拆除由上至下顺序拆除收合格后。 8. 拆除脚手架,清理内部杂物 ② 内部清理干净,清理出的垃圾倒入指定地点。 ③ 管道清理后,工作负责人要求复查,保证管道内部干净。 ① 工作人员正确穿戴劳动防护用品。 ② 仔细检查安全防护措施,拒绝交叉作业,将吊装区隔离,并恢复空预器外壳,恢复保温,设置专人监护。 9. 清理工作现场 ③ 现场使用的氧气、乙炔按照“安规”要求布置、摆放。 ④ 清理的材料、垃圾等应定置摆放,保持工作现场整齐。 ① 封门前,仔细检查内部是否有遗留的工器具、人员,确认无误后,方可封闭。 ② 填写好试运申请,相关人员全部到位后方可试运。 ③ 试运中保持与运行人员联系,有问题及时通知相关人员。 H1点 W5点 W6点 10. 封人孔门、试运 W7点 五、施工风险分析及控制措施
序号 作业程序 存在的风险 采取的控制措施 见证点 验收人员 ① 违反安规,无票作业。 ② 不合格工器具; ③ 定制图与现场不符。 ① 高空落物; ② 高空跌落; 割除平台栏杆,③ 环境污染; 2. 封堵平台孔洞, 搭设脚手架 ④ 无证操作; ⑤ 火灾; ① 高空落物; ② 高空跌落; 拆除保温,割开 3. 空预器南侧外③ 环境污染; 壳,清理现场 ④ 火灾; 工作票、安全技术交底、施工资料、安全用品、1. 工器具等准备,工作现场按照定制图布置 ① ② ③ ④ 高空落物; 高空跌落; 环境污染; 无证操作; 4. 内部搭设脚手架,内部清理 低温段管道割5. 除,清理,定置存放 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 高空落物; 高空跌落; 环境污染; 无证操作; 火灾; 疲劳作业; 灰尘对工作人员伤害 ① 学习《安规》、工作票管理规定,按照要求办理工作票,并按照工作票管理规定进行逐项检查。 ② 仔细检查工器具,使用合格的工器具。 ③ 保证定制图与现场相符。 ① 高空作业正确使用安全带,保证高挂低用; ② 在工作点下发设置隔离区,悬挂警告牌,设专人监护; ③ 及时清理废弃物及垃圾,倒入指定地点分类存放; ④ 要求持证操作,脚手架搭设完成后,必须经相关人员验收合格后,方可开始工作; ⑤ 地面铺设防火毯,每天工作结束后,清理工作现场火种。 ① 高空作业正确使用安全带,保证高挂低用; ② 在工作点下发设置隔离区,悬挂警告牌,设专人监护; ③ 及时清理废弃物及垃圾,倒入指定地点分类存放; ④ 地面铺设防火毯,每天工作结束后,清理工作现场火种。 ① 高空作业正确使用安全带,保证高挂低用; ② 在工作点下发设置隔离区,悬挂警告牌,设专人监护; ③ 及时清理废弃物及垃圾,倒入指定地点分类存放; ④ 要求持证操作,脚手架搭设完成后,必须经相关人员验收合格后,方可开始工作; ① 高空作业正确使用安全带,保证高挂低用; ② 在工作点下发设置隔离区,悬挂警告牌,设专人监护; ③ 及时清理废弃物及垃圾,倒入指定地点分类存放; ④ 要求持证操作,脚手架搭设完成后,必须经相关人员验收合格后,方可开始工作; ⑤ 地面铺设防火毯,每天工作结束后,清理工作现场火种。 ⑥ 工作人员进行轮换作业,现场保证足够的饮用水; ⑦ 工作人员穿戴好劳动防护用品,戴好防护眼镜,戴好口罩; R点 W1点 W2点 W3点 R点 ⑧ 起重伤害 ⑧ 起重作业人员需持证操作,起重区域下方需有效隔离,并设专人监护,起重区域严禁通行; 6. 打磨、清理、修复 ① 人员伤害; ② 火灾; ③ 环境污染; ④ 疲劳作业; ⑤ 灰尘对工作人员伤害 ⑥ 起重伤害 更换空预器低并焊7. 温段管道,接、固定 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 高空落物; 高空跌落; 环境污染; 火灾; 烫伤; 管路落入杂物; ⑦ 触电; ⑧ 人身伤害; ① 工作人员穿戴好劳动防护用品,戴好防护眼镜,注意打磨中火花严禁对人; ② 地面铺设防火毯,每天工作结束后,清理工作现场火种。 ③ 及时清理废弃物及垃圾,倒入指定地点分类存放; ④ 工作人员进行轮换作业,现场保证足够的饮用水; ⑤ 工作人员穿戴好劳动防护用品,戴好防护眼镜,戴好口罩; ⑥ 起重作业人员需持证操作,起重区域下方需有效隔离,并设专人监护,起重区域严禁通行; ① 高空作业正确使用安全带,保证高挂低用; ② 传递备件时,相互间保持良好的联系,在工作点下发设置隔离区,悬挂警告牌,设专人监护; ③ 将焊条及检修垃圾及时清理,废弃物及垃圾倒入指定地点分类存放; ④ 地面铺设防火毯,每天工作结束后,清理工作现场火种。 ⑤ 工作人员穿戴好个人劳动防护用品,戴好绝缘手套。 ⑥ 所有的管道口要求用封堵封好。 ⑦ 电源的接引工作由专业人员操作,所使用的内部照明应使用36V电源,电焊线不得有表面破损部分,电焊地线不得接在网格板上,应就近连接; ⑧ 工作人员相互间保持良好的联系,工作时应相互照应。 W4点 H1点 ⑨ 疲劳作业; ⑨ 工作人员进行轮换作业,现 场保证足够的饮用水; ⑩ 灰尘对工作⑩ 工作人员穿戴好劳动防护人员伤害 用品,戴好防护眼镜,戴好口罩; ① 高空落物; ① 高空作业正确使用安全带, 保证高挂低用; ② 高空跌落; ② 在工作点下发设置隔离区, 悬挂警告牌,设专人监护; 拆除脚手架,清③ 环境污染; ③ 及时清理废弃物及垃圾,倒8. 理内部杂物 入指定地点分类存放; ④ 无证操作; ④ 要求持证操作,脚手架拆卸完成后,及时将管、扣件整理并存放好; ① 高空落物; ① 高空作业正确使用安全带, 保证高挂低用; ② 高空跌落; ② 在工作点下发设置隔离区, 悬挂警告牌,设专人监护; 恢复空预器外③ 环境污染; ③ 及时清理废弃物及垃圾,倒入指定地点分类存放; 9. 壳,恢复保温, 清理工作现场 ④ 火灾; ④ 地面铺设防火毯,每天工作 结束后,清理工作现场火 种。 ⑤ 人员伤害 ⑤ 工作人员穿戴好个人劳动防护用品,戴好防护口罩; ① 工器具遗留; ① 封闭人孔门前,工作负责人 和安监人员仔细检查内部, 确认无遗留后,方可封闭, 并签证; ② 人员遗留; ② 封闭人孔门后,办理好试运试运 相关手续,填写好试运申请,10. 封人孔门、 相关人员全部到位后方可试 运。 ③ 为办理试运手③ 试运中保持与运行人员联续; 系,有问题及时通知相关人 员。 责任依据:1、《电业安全工作规程》中的工作负责人职责 2、《各级人员安全生产责任制》 3、《各级人员工作标准》 W5点 W6点 W7点 六、施工准备
1、工器具的准备: 序号 1 2 3 4 5 工器具名称 梅花扳手 活扳手 磁力电钻 钻头 返修钻头 规格型号 5.5-32 10″12″ Φ52 Φ12 数量 1套 各1把 一台 10个 20个 备注 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 角磨机 内磨机 布剪子 扁铲 手锤 大锤 铜棒 一字螺丝刀 锉刀 撬棍 钢丝刷 钢卷尺 氧气减压器、乙炔减压器 割炬 钢丝绳 卡环 链条葫芦 吊带 工具袋 线架 钢丝钳 铆钉枪 Φ100 8″ (2、4)磅 (10、12)磅 Φ30×400mm 5″、8″ (平锉、三角锉) 1米、0.5米 5m 100型 1T、2T Φ16、Φ20 1T、2T 1T、2T 220V 8″ 12把 4把 2把 2把 6把 2把 4根 各2把 4把 各4根 4把 4把 各6块 6把 一批 各10个 各15个 一批 6个 20个 4把 4把 2、备品备件和材料
序号 备品备件和材料名称 1 2 3 4 管道 管道 抓钉 螺栓 焊条 规格型号 Φ51×2.75×5860 Φ45×2×300 Φ8 M16×60 Φ3.2 数量 2688根 2688根 80套 200㎏ 备注 09crcut 20G A312 3、检修消耗性材料
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名 称 螺栓松动剂 乐泰 金属清洗剂 砂纸 管道封堵 防雨布 笔字本 签字笔 记号笔 规格(型号) 500k/袋 0号、1号 Φ48-54 数量 5瓶 5袋 各50张 500个 1捆 6本 6支 20支 备 注 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 行灯变压器 行灯灯泡 行灯灯架 油盆 塑料桶 透明胶带 钢丝刷 氧气 乙炔 笤帚 石笔 磨光片 切割片 碗式刷 内磨头 内磨头 内磨头 麻绳 拉铆钉 拉铆钉 拉铆钉 六角头螺栓 六角头螺母 钢板 槽钢 编织袋 中压石棉板 36V 36V 100W 不锈钢 大号 20mm φ100×4.5mm φ100×2mm φ100mm φ16或φ20mm 圆柱形 圆锥形 φ20 4*16 5*16 5*18 GB5782 M16*50 GB6170 M16 6-8mm厚 140mm δ=3mm 6套 50个 10个 2个 2个 50卷 20把 100瓶 50瓶 10把 1盒 1000片 500片 20个 100个 100个 100个 200m 5盒 5盒 5盒 80个 80个 6㎡ 30m 1000条 4㎡ 垃圾桶 4、检修设施
序号 1 2 3 4 5 安健环设施 围栏 围栏腿 胶皮 胶皮 胶皮 规格型号 H=1050 1m×1m 1m×2m 1m×10m 数量 60块 70个 20块 10块 5块 备注 七、施工现场定置图:
八、进度图:
附件1、
安全和技术交底记录
检修公司 检修时间 阳光凯迪运营公司 2013年 月 日 专 业 检修项目 锅炉专业 1号炉空预器更换管道 工作负责人 交底日期 2013年 月 日 交底人 安全交底措施 序号 安全交底措施 检查结果 □ □ 1、 施工前的规范准备及安全隔离措施 2、 3、 负责人必须始终在现场指挥和监督工作,如有事须暂时离开,必须指定临时合格的工作负责人,并且进行安全、技术交底。 人员着装合适完整,穿好工作服,衣服袖口扣好,戴好安全帽、手套等劳动保护用品。 □ □ □ □ 、“三不乱”、“三不落地”。 4、 工作现场做到“三齐”5、 注意进容器内的通风,身体不适立即休息。 6、 7、 现场布置的氧气、乙炔瓶保持安全距离,现场存放的氧气不得超过3瓶,乙炔不得超过2瓶,乙炔瓶上必须安装回火器。 拆除保温时,做好防止保温棉四处飘飞的措施,拆下的保温棉收集好,要及时清理。 □ □ □ □ □ 8、 做好防止高空落物及管道封堵措施。 9、 动火焊和砂轮机时戴好防护用具。 10、 文明施工,做到工完料尽场地清 11、 脚手架上高空做业要正确佩带好安全带 被交底人签字: 技术交底措施 序号 技术交底措施 检查结果 搭设、拆卸脚手架人员必须持证上岗、操作,搭设完成严格按照1 工艺要求执行,脚手架承重要求270KN/cm2,脚手架板必须固定牢固;且搭设完成的脚手架必须经安监人员及相关人员验收合格后,方可使用。 低温段管道割除后,要求表面打磨干净,要求管板和管孔表面清□ 2 洁,无毛刺、不平整情况,为保证管道穿入顺利、通畅,管板管孔要求用内磨机讲管孔打磨,且管孔口要求倒角30-45度。 □ 3 更换的备品件要求进行金属检验,合格后,方可使用;焊接前确认使用的焊材合格。 装设的管道要求在运输、搬运、安装过程中,不得有碰撞受力现□ 4 5 6 7 8 9 象发生,管道管口必须封堵,防止异物落入,焊接完成后的管道要求抽样探伤,对不合格的管道要求安装工艺标准处理。 严格执行施工方案标准进行检修。 检修过程中如发现与检修工序卡不符,及时提出并进行修改。 拆装设备部件,做好标记并做好原始记录。 更换后的空预器试运要求漏风率≤3%。 严格执行,检修工序卡质量控制点标准。 □ □ □ □ □ □ 被交底人签字: 检查记录 检查人: 日期: 2013年 月 日 备注