龙都现代城46、47、C1、C2、C3、C5#楼及地下车库工程
基坑降水专项方案
编制单位: 冠鲁建设股份有限公司
编制时间: 2018年5月8 日
基坑管井降水工程施工方案
第一章 方案编制依据
一、 编制依据
1.1山东鼎实建筑设计有限公司出具的龙都现代城13、14、46、47、C-1~3、C-5 #楼及商业楼、地下车库场地勘查报告; 1.2 《基础结构平面布置图》 1.3 规范依据
中华人民共和国、行业和山东省政府颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的各类规范、规程及验评标准、有关法律、法规及规定。ISO9001质量管理标准、ISO14001环境管理标准、OSHMS18001职业安全健康管理标准。
主要国家、地区、行业标准一览表 序号 1 2 3 4 5 6 7 9 10 标准名称 《建筑基坑支护技术规范》 《建设工程项目管理规范》 《工程测量规范及条文说明》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 《地下工程防水技术规范》 《地下工程防水工程质量验收规范》 《建筑地基基础施工质量验收规范》 《建筑机械使用安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》 标准编号 JGJ120—2012 GB/T50326-2006 GB50026-2007 GB50030-2001 GB50108-2008 GB50208-2011 GB50202-2002 JGJ33-2001 JGJ59-2011 GB50204-2002(2011版) 13 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 第二章 工程概况
一、 工程基本概况
工程位于诸城市人民西路以北,龙都街以西,含6栋住宅楼及裙房商业楼、大面积地下车库,总建筑面积约13.8万m2。 本工程主楼地下室-2层层高
3.15m,首层层高为3.2m(为公共活动架空层),2层~26层层高均为2.9m均住宅楼,剪力墙结构,基础采用平板式筏形基础。地下一层为车库,层高为4.00米,框架结构,基础采用独立基础加防水板。
地下水文概况
勘察深度所见地下水为第四系潜水,含水层为(2)层粉土、(4)层粉质粘土、(5)层粉土、(5-1)层中砂、(6)层粗砂,水位深度5.0~7.2m,水位标高55.56~55.77m。筏板底面标高约55.2m,持力层位于(5)层粉土。考虑到存在大面积室外地下车库,深宽修正时基础埋深按1.5m考虑。地下水位标高按55.7m考虑。
地下水补给来源为大气降水及侧渗,排泄方式为蒸发及侧渗。通过走访调查得知,年地下水位变化幅度约2m,雨季上升,旱季下降。根据临近水井水位,判定近50年历史最高地下水位标高约58.0m,抗浮设防水位标高可取58.0m。
第三章 施工方案选择
一、 基坑降水是工程的先行工作,由于地下水位较浅和地下水的毛细上升作用,地基土中的空隙几乎为水所饱和,地基土的粘度大,使得开挖和倾倒困难。为了确保土方开挖的顺利施工必须在土方开挖前10天进行降水。
二、人工降水的方法有多种:轻型井点、喷射井点、电渗降水、管井井点等。结合本工程的水文地质条件和该地区以往降水经验,对各种降水方法施工可行性和工程造价的综合比较分析后认为:本拟建工程拟采用管井井点降水是本工程优选的方法。
三、井点设计依据
1、《龙都现代城13、14、46、47、C-1~3、C-5 #楼及商业楼、地下车库场地勘查报告》
2、《本项目红线图》
3、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ111-98) 4、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)
第四章 基坑降水方案计算
(一)基坑涌水量计算: 根据当地经验,(4)层粉质粘土渗透系数可取1×10-4cm/s,(2)层、(5)
层粉土渗透系数可取5×10-4cm/s,(5-1)层中砂渗透系数可取3×10-2 cm/s,(6)层粗砂渗透系数可取5×10-2 cm/s。
(二)依据《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-2012)附录E公式E.0.1计算总涌水量:
Q = 其中 Q──基坑涌 k──渗透系
H──澘水含
H=22.00m;
Sd──基坑水位设计降深,Sd=5.00m(按丰水期地下水位标高按55.7m考虑考虑,筏板底面标高约55.2m,基坑开挖最大深度距地表约7.5m)。
R──降水影响半径,R=26.4m; r0──基坑等效半径,可按r0=
计算结果: 基坑总涌水量 Q=7360.8m3/d (三)降水井数量计算:
1、井点类型:管井 计算公式:
A水量;
(2H-Sd)Sd?kRln(1?)r0数,k=30m/d; 水层厚度,
?=24.5m;
其中 rs──过滤器半径rs(m),rs=0.150m; l──过滤器进水部分长度l(m),l=5.00m; k──含水层渗透系数k(m/d),k=30m/d; 计算结果:基坑总涌水量:Q=12338m3/d;
单井出水量:q=369.4m3/d;
降水井数量 :n = 1.1Q/q = 33.4个,取降水井为34个。 (四)井点管的埋深L计算 1、计算公式:
L?H?h??h?i?h1?r0??l
式中:H——基坑开挖深度,H=7.5m;
h——井点露出地面高度,一般取0.2~0.3m,h?0.2m; ?h——降水后地下水位至基坑地面的安全距离,一般取0.5~2.0m,?h=2.0m;
i——降水漏斗曲线水力坡度,环状布置取1/10,单排线状布置取1/5,i?1/10;
h1?1.0m; h1——井点管至基坑顶面边缘距离,一般取0.7~1.2m,
r0——基坑中心至基坑顶面边缘距离,r0=45.0; l——滤管长度;
则 L=7.5+0.2+1.0+0.1×(1+45)+0.5=13.8,取L=14m。 因基坑已经开挖完毕,固L=14-7.5=6.5m。 (五)水位降深计算
1、计算公式
地下水位降深应符合下式规定: