好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

表(长水)5.1-3 水工金属结构表面防腐蚀质量检查表 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

水 务 工 程

表(长水)5.1-3 水工金属结构表面防腐蚀质量检查表 分部工程名称 安装部位 安装单位 质量标准 实测值(mm) 合格 管壁临时支撑割除,焊疤清除干净 凡凹坑深度大于板厚10%或大于2.0mm应焊补 单元工程名称 安装内容 开/完工日期 其合中质量格优等级 数 良数 项次 检验 项目 优良 管壁临时支撑割除,焊疤清除干净并磨光 凡凹坑深度大于板厚10%或大于2.0mm应焊补并磨光 1 钢管表面清除 主钢管局控2 部凹坑焊项补 目 3 灌浆孔堵焊 堵焊后表面平整,无渗水现象 明管内外壁和埋管内壁用压缩空气喷砂或喷丸除锈,除锈清洁度等级应达到GB8923中规定的Sa21∕2级;表面粗糙度对非厚浆型涂料应达到RZ40~RZ70μm,对厚浆型涂料及金属热喷涂为RZ60~RZ100μm。 埋管外壁经喷射或抛射除锈后,采用改性水泥浆防腐蚀除锈等级不低于Sa1级 表面光滑、颜色均匀一致,无皱纹、起泡、流挂、针孔、裂纹、漏涂等缺欠 85%以上的局部厚度应达到设计文件规定厚度,漆膜最小局部厚度应不低于设计文件规定厚度的85% 厚浆型涂料,按规定的电压值检测针孔,发现针孔,用砂纸或弹性砂轮片打磨后补涂 1 表面预处理 一般项目 外观检查 2 涂料涂装 涂层厚度 针孔

续表(长水)5.1-3 检验项目 质量标准 实测值(mm) 合格 优良 其合中质量格优等级 数 良数 在涂膜上划两条夹角为60涂膜厚度大于250μm o的切割线,应划透至基底,用透明压敏胶粘带粘牢划口部分,快速撕起胶带,涂层应无剥落 用划格法检查(0~60μm,附着力 涂膜厚度不大250μm 刀口间距1mm;61~120μm,刀口间距2mm;121~250μm,刀口间距3mm),涂层沿切割边缘或切口交叉处脱落明显大于5%,但受影响明显不大于15% 切割的边缘完全平滑,无一格脱落,或在切割交叉处涂层有少许薄片分离,划格区受影响明显不大于5% 2 涂料涂装 一般项目 表面均匀,无金属熔融粗外观检查 颗粒、起皮、鼓泡、裂纹、掉块及其他影响使用的缺陷 3 金属喷涂 涂层检查 最小局部厚度不小于设计文件规定厚度 胶带上有破涂层的任何部位都未与基体金属剥离 结合性能 断的涂层粘附,但基底未裸露 检查意见: 主控项目共 项,其中合格 项,优良 项,合格率 ,优良率 %。 一般项目共 项,其中合格 项,优良 项,合格率 ,优良率 %。 测 量 人 年 月 日

年 月 日 监理工程师 年 月 日 安装单位评定人 长沙市水利水电工程质量监督站根据SL635—2012编制

表(长水)5.1-3 水工金属结构表面防腐蚀质量检查表 - 图文

水务工程表(长水)5.1-3水工金属结构表面防腐蚀质量检查表分部工程名称安装部位安装单位质量标准实测值(mm)合格管壁临时支撑割除,焊疤清除干净凡凹坑深度大于板厚10%或大于2.0mm应焊补单元工程名称安装内容开/完工日期其合中质量格优等级数良数项次检验项目优良管壁临时支撑割除,