单位名称: 检查时间:

项目 检查内容 1.选用的电缆、绝缘导线的材质、标称截面积、绝缘性能、电阻值应符合规范以及设计要求 2.线缆应按《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303)、《建筑节能工程施工质量验一、产品选用和进场 3.实行生产许可证或CCC的产品,应有许可证编号或CCC标志,重点检查低压配电柜、配电箱、控制箱(柜)、线缆、母线、开关、插座、照明灯具等产品的CCC标志 收规范》(GB50411)规定抽检并合格 检查情况 发现的问题 整改意见 4.所有电气设备、器具和材料应有出厂合格一、产品选用和进场 5.电线导管进场应按规定抽查并合格 6.每个设备或器具的端子接线不多于2根导线或2个导线端子。导线连接应在接线盒内,多股线线头连接应牢固可靠,铜铝过渡应使用专用铜铝过渡接头或搪锡 二、施工过程 8.电缆出入梯架、托盘、槽盒应固定牢靠 9.塑料护套线应明敷,不应直接敷设在顶棚内、保温层内或可燃装饰面内,配线回路的绝缘电阻测试应符合要求 7.电缆出入配电柜应采取保护措施 证,重点检查槽盒、配电箱柜、线缆、母线、开关、插座、照明灯具的产品出厂合格证 10.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架、托盘和槽盒(含槽盒内)应有防火封堵措施 11.灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热等防火保护措施 12.功率在100W及以上非敞开式灯具的引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护 二、施工过程 13.安装在软包、木质材料上的暗装插座盒或开关盒应与饰面平齐,安装应牢固,绝缘导线不应裸露在装饰层内 14.安装在燃烧性能等级为B1级以下装修材料内的开关、插座等,必须采用防火封堵密封件或燃烧性能等级为A级的材料(例如:石棉垫)隔绝 15.断路器保护开关额定容量应与配电线路载流量相匹配 16.固定安装的中央空调、电加热设备等大功率用电器具实际功率应与设计相符 17.施工单位安装电工、焊工、电力系统调试人员应持证上岗,并按照作业规程组织施工,做好记录 三、施工管理 18.监理单位应有建筑电气工程专项监理方案,重点节点监理过程应有监理工作记录,并与工程进度相符合 检查人员(签字): 被检查单位人员(签字):

林业行业电气火灾综合治理工作自查检查表

表2:工业企业生产场所

单位名称: 检查时间:

项目 检查内容 1.电气线路、电气设备应选用具有生产许可证或CCC证书的产品,并与生产场所的火灾危险性相适应 2.生产场所的电气线路、配电柜(箱)、生产设备的电气箱应保持完整、干净和状态一、电气线路和电气设备 良好 3.配电柜(箱)的选型、设置、安装应与使用场所的环境条件相适应,采用不燃材料制作 4.配电柜(箱)内电源开关、断路器等应采取防止火花飞溅的防护措施并保持完好,箱内各接线端子导线压接应规范、牢固,出线端接线数量及连接方式应符合要求 检查情况 发现的问题 整改意见