单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、环网供电的目的是为了提高( )。

A. 调度灵活性 B. 供电安全性 C. 供电可靠性 D. 供电经济性 正确答案是:C、

2、变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加( )时,二次侧开路的电压值。

A. 额定电压 B. 额定电流 C. 最大电压 D. 最小电压 正确答案是:A、

3、把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的( )。 A. 设备文字符号 B. 回路编号 C. 相对编号 D. 安装单位号 正确答案是:C、 4、SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为( )kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。

A. 10000 B. 36500 C. 8000 D. 40000 正确答案是:A、

5、RN2型高压熔断器可适用于作( )的保护。 A. 变压器 B. 电力线路 C. 电压互感器 D. 电动机 正确答案是:C、

6、当电压过高时,电动机可能( )。

A. 不能启动 B. 绝缘老化加快 C. 反转 D. 倒转 正确答案是:B、

7、当电源内阻为零时,电源端电压( )电源电动势。 A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 远小于 正确答案是:B、

8、在某一个时段内,电压急剧变化而偏离额定值的现象,称为( )。 A. 电压波动 B. 电压闪避 C. 电压偏移 D. 电压剧变 正确答案是:A、

9、若变压器带有可控硅整流器或电弧炉等非线性负载时,由于有( )产生,变压器声音也会变化。

A. 高次谐波 B. 高次电源 C. 高次负载 D. 高次声音 正确答案是:A、

10、S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,高压侧绕组额定电压为( )kV电力变压器。 A. 10 B. 20 C. 35 D. 110 正确答案是:A、

11、设通过线圈的磁通量为Ф,则对N匝线圈,其感应电动势为( )。 A. e=-△Ф∕△t B. e=-N△t∕△Ф C. e=-N△Ф∕△t D. e=-△t∕△Ф 正确答案是:C、

12、GW5-35系列隔离开关为( )结构。

A. 单柱式 B. 双柱式 C. 双柱式V形 D. 四柱式W形 正确答案是:C、

13、变压器的冷轧硅钢片的厚度有( )、0.30、0.27mm等多种。 A. 0.55 B. 0.50 C. 0.45 D. 0.35 正确答案是:D、

14、SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的( )气体有毒。

A. 硫化物 B. 氧化物 C. 低氟化物 D. 氢化物 正确答案是:C、

15、架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下,35kV线路不应小于( )。 A. 2.5m B. 3.0m C. 4.0m D. 5.0m 正确答案是:C、

16、雷季经常运行的进出线路3条时,10kV避雷器与变压器的最大电气距离是( )m。 A. 27 B. 25 C. 20 D. 30 正确答案是:A、

17、从变压器绕组中抽出分接以供调压的电路,称为( )。 A. 调频电路 B. 调压电路 C. 调流电路 D. 调功电路 正确答案是:B、

18、微机保护装置中,模数转换回路的符号是( )。 A. ALF B. S/H C. VFC D. A/D 正确答案是:D、

19、真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是( )。

A. 导电作用 B. 吸附电弧产生的金属蒸气 C. 绝缘作用 D. 增加真空灭弧室的机械强度 正确答案是:B、

20、对于时钟表示法,通常把一次绕组线电压相量作为时钟的长针,将长针固定在( )点上,三相变压器二次绕组对应线电压相量作为时钟短针,看短针指在几点钟的位置上,就以此钟点作为该接线组的代号。

A. 10 B. 11 C. 12 D. 1 正确答案是:C、

21、变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压( )。

A. 高 B. 低 C. 可能高也可能低 D. 不变 正确答案是:A、

22、在电路中,将两个及以上的电阻按头尾相接的顺序联接起来,称为电阻的( )。 A. 混联 B. 串联 C. 并联 D. 星形连接 正确答案是:B、

23、铁塔基础型式一般采用( )基础。

A. 底盘、卡盘、拉盘 B. 宽基、窄基 C. 水泥 D. 岩石 正确答案是:B、

24、继电保护的( )是指电力系统发生故障时,保护装置仅将故障元件切除,而使非故障元件仍能正常运行,以尽量缩小停电范围的一种性能。 A. 可靠性 B. 选择性 C. 速动性 D. 灵敏性 正确答案是:B、

25、电流互感器是按( )工作的,其结构与普通变压器相似。 A. 电场原理 B. 磁场原理 C. 电磁感应原理 D. 欧姆定律 正确答案是:C、

26、变压器油的作用是( )。

A. 导电和冷却 B. 绝缘和升温 C. 导电和升温 D. 绝缘和冷却 正确答案是:D、

27、所谓对称三相负载就是( )。

A. 三相负载电阻相等,且阻抗角相等 B. 三相负载电阻相等,且阻抗角相差1200 C. 三相负载阻抗相等,且阻抗角相等 D. 三相负载阻抗相等,且阻抗角相差1200

正确答案是:C、

28、为提高变压器运行的经济性,可根据( )调整投入并列运行的台数,以提高运行效率。 A. 电压的高低 B. 电流的大小 C. 功率因数 D. 负载的大小 正确答案是:D、

29、管型避雷器由( )三部分组成。

A. 产气管、内部电极和外部间隙 B. 产气管、内部间隙和外部间隙 C. 产气管、内部间隙和外部电极 D. 产气管、内部电极和外部电极 正确答案是:B、

30、对于三相变压器Yyno连接组别,n表示( )引出。 A. 相线 B. 相线 C. 相线 D. 中性线 正确答案是:D、

31、RGCF的型号含意代表是( )单元。

A. 负荷开关-熔断器组合 B. 断路器 C. 电缆开关 D. 带断路器母联 正确答案是:A、

32、通电导线在磁场中受力的方向可用( )判断。

A. 左手定则 B. 右手定则 C. 楞次定律 D. 安培环路定理 正确答案是:A、

33、新电缆敷设前应做交接试验,安装竣工后和投入运行前应做( )。 A. 交流耐压试验 B. 直流耐压试验 C. 交接试验 D. 标准预防性试验 正确答案是:C、

34、下列属于少雷区避雷线架设规定的是( )。

A. 35kV电力线路全线装设避雷线 B. 35kV电力线路进线段装设避雷线 C. 110kV电力线路全线装设双避雷线 D. 500kV电力线路全线装设单避雷线 正确答案是:B、

35、绝缘子是用来( )。

A. 连接导线 B. 将导线与杆塔连接 C. 将导线与杆塔固定和绝缘 D. 将导线支撑 正确答案是:C、

36、供电电压允许偏差通常是以电压实际值和电压额定值之差与电压( )之比的百分数来表示。 A. 额定值 B. 实际值 C. 瞬时值 D. 有效值 正确答案是:A、

37、两个电阻串联接入电路,当两个电阻阻值不相等时,则( )。

A. 电阻大的电流小 B. 电阻小的电流小 C. 电阻大的电流大 D. 两电阻的电流相等 正确答案是:D、

38、雷电放电时,强大的雷电流由于( )会使周围的物体产生危险的过电压,造成设备损坏、人畜伤亡。雷电的这种破坏形式称为感应雷。

A. 静电感应和电磁感应 B. 静电感应和电压感应 C. 静电感应和电流效应 D. 电压感应和电流效应

正确答案是:A、

39、下列关于氧化锌避雷器特点描述正确的是( )。 A. 残压高 B. 通流量小 C. 有续流 D. 残压低 正确答案是:D、

40、从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路,是用于分配电能的,称为( )。 A. 配电线路 B. 所用电线路 C. 输电线路 D. 厂用电线路 正确答案是:A、

判断题(正确的选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分,总计36分)

41、由于检修工作需要,可将六氟化硫(SF6)断路器打开后,将六氟化硫(SF6)气体排入大气中。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、 42、35~110kV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的进线段架设避雷线。(? )

A. 是 B. 否

正确答案是:A、

43、高压电容器带电荷合闸时不会产生过电压。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

44、三相变压器容量较大,使用在居民密集住宅区时,每台变压器所带用户数量多,需用系数低,因而变压器容量利用率高。但在同样条件下,使用单相变压器时,则总容量将远高于三相变压器。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

45、电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

46、两相电流差接线方式主要应用于Y/d接线的变压器差动保护装置。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

47、控制电缆的编号中,打头字母表征电缆的归属,如?Y?就表示该电缆归属于220kV线路间隔单元。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

48、正常情况下,一般功率因素低于0.85时,要投入高压电容器组。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

49、I、II类用于贸易结算的电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压2%。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

50、对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

51、在原理图中,回路标号不能表示出来,所以还要有展开图和安装图。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

52、多股绞线由多股细导线绞合而成,多层绞线相邻层的绞向相反,防止放线时打卷扭花。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

53、断路器在合闸过程中,若继电保护装置不动作,自由脱扣机构也应可靠动作。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

54、把设备编号和接线端子编号加在一起,每一个接线端子就有了唯一的相对编号。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

55、电流互感器分为测量用电流互感器和保护用电流互感器。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

56、新线路投入运行3~5年后,混凝土电杆各部坚固螺栓坚固螺栓需紧一次。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

57、我国10kV为中性点不接地系统,因此单相变压器高压侧只能是相一相式的全绝缘接线,其造价高于国外大多数相一地接线的单相变压器。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

58、110kV及以下线路保护测控装置不能对装置硬压板的状态进行远方查看。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

59、气体绝缘变压器测量温度方式为热电偶式测温装置,同时还需要装有密度继电器和真空压力表,是此变压器的结构特点之一。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

60、在中性点不接地的电力系统中,单相接地故障运行时间一般不应超过2h。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

61、隔离开关不允许拉、合母线和与母线相连的设备的电容电流。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

62、变压器中,气体(瓦斯)继电器位于储油柜与箱盖的联通管之间。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

63、当变压器容量由冷却方式而变更时,则额定容量是指最小的容量。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

64、变压器的技术参数一般都标在铭牌上。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

65、GW5-35系列隔离开关在合闸操作时,两个支柱绝缘子以不同速度转动。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:B、

66、纵差动保护能反映变压器直接接地系统侧绕组的接地故障。( ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

67、普通阀型避雷器由于阀片热容量有限,所以不允许在内部过电压下动作。(? ) A. 是 B. 否

正确答案是:A、

68、微机保护装置的自检与远方监控功能大大提高了其可靠性。( )

2014年电工进网作业许可证(高压)考试题库及参考答案