好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

钢筋试验规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

《桥涵工程试验检测技术》试验检测实训指导书

超声回弹综合法测混凝土强度试验

一、试验仪器:

①非金属超声波检测仪; ②混凝土回弹仪。

二、一般规定:

1.测试前搜集资料

①工程名称和设计、施工、建设、委托单位名称; ②结构或构件名称、施工图纸和混凝土设计强度等级;

③水泥品种、强度等级和用量,砂石的品种,外加剂品种及配比等; ④模板类型,混凝土浇筑、养护情况和成型日期; 2.检测数量

①按单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,每个构件上测区数量不少于10个; ②同批构件按批抽样检测时,构件抽样数量不应少于同批构件的30%,且不少于10件; ③对某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。

3.测区布置

①测区优先布置在构件混凝土浇筑方向的侧面; ②测区可在构件的两个对应面、相邻面或同一面上布置; ③测区宜均匀布置,相邻测区的间距不宜大于2m; ④测区应避开钢筋密集区和预埋件;

⑤测区尺寸宜为200mm×200mm;采用平测时宜为400mm×400mm;

⑥测试面应清洁、平整、干燥,不应有接缝、施工缝、饰面层、浮浆和油垢,并应避开蜂窝、麻面部位。必要时,可用砂轮片清除杂物和磨平不平整处。

4.其他

①结构或构件上测区应编号,并记录测区位置和外观质量情况; ②对于结构或构件测区,应先进行回弹测试,后进行超声测试;

③计算混凝土抗压强度换算值时,非同一测区的回弹值和声速值不得混用。

三、回弹测试及回弹值计算:

1.回弹测试时,应始终保持回弹仪的轴线垂直于混凝土测试面。宜首先选择混凝土浇筑方向的侧面进行水平方向测试。如不具备浇筑方向侧面水平测试的条件,可采用非水平状态测试,或测试混凝土浇筑的顶面或底面。

2.测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击8点;超声波单面平测时,可在超声波的发射和接收测点之间弹击16点。每一测点的回弹值,测读精确度至1。

3.测点在测区范围内宜均匀布置,但不得布置在气孔或外露石子上。相邻两测点的间距不宜小于30mm;测点距构件边缘或外露钢筋、铁件的距离不应小于50mm,同一测点只允许弹击一次。

4.测区回弹代表值应从该测区的16个回弹值中剔除3个较大值和3个较小值,根据其余10个有效

第 21 页 共 31 页

《桥涵工程试验检测技术》试验检测实训指导书

回弹值计算回弹平均值R(精确至0.1):

110R??Ri

10i?15.非水平状态下测得的回弹值,应按下列公式修正:

Ra?R?Ra?

式中:Ra——修正后的测区回弹代表值;

Ra?——测试角度为?时的测区回弹修正值,按教材表4-15或(CECS02:2005)表5.2.5的

规定采用。

6. 在混凝土浇筑的顶面或底面测得的回弹值,应按下列公式修正:

tb Ra?R?(Ra?Ra)

式中:Ra——测量混凝土浇筑顶面时的回弹修正值,按教材表4-16或(CECS02:2005)表5.2.6的

规定采用;

bRa——测量混凝土浇筑底面时的回弹修正值,按教材表4-16或(CECS02:2005)表5.2.6的

t规定采用。

7.测试时回弹仪处于非水平状态,同时测试面又非混凝土浇筑方向的侧面,则应对测得的回弹值先进行角度修正,然后对角度修正后的值再进行顶面或底面修正。

四、超声波测试及声速值计算:

1.超声测点应布置在回弹测试的同一测区内,每一测区布置3个测点。超声测试宜优先采用对测或角测,当被测构件不具备对测或角测条件时,可采用单面平测(CECS02:2005附录B)。

2.超声测试时,换能器辐射面应通过耦合剂与混凝土测试面良好耦合。

3.声时测量应精确至0.1?s,超声测距测量应精确至l.0mm,且测量误差不应超过±l%。声速计算应精确至0.01km/s。

4.当在混凝土浇筑方向的侧面对测时,测区混凝土中声速代表值应根据该测区中3个测点的混凝土中声速值,按下列公式计算:

13liv??

3i?1ti?t0式中:v——测区混凝土中声速代表值(km/s);

li——第i个测点的超声测距(mm)。角测时测距按CECS02:2005附录B第B.1节计算; ti——第i个测点的声时读数(s); t0——声时初读数(s)。

5.当在混凝土浇筑的顶面或底面测试时,测区声速代表值应按下列公式修正:

va???v

式中:va——修正后的测区混凝土中声速代表值(km/s);

?——超声测试面的声速修正系数,在混凝土浇筑的顶面和底面对测或斜测时,?=1.034;在混

凝土浇筑的顶面或底面平测时,测区混凝土中声速代表值应按CECS02:2005附录B第B.2节计算和修正。

五、结构混凝土强度推算:

1.结构或构件中第i个测区的混凝土抗压强度换算值,可按修正后的测区回弹代表值Rai和声速代

第 22 页 共 31 页

《桥涵工程试验检测技术》试验检测实训指导书

表值vai后,优先采用专用测强曲线或地区测强曲线换算而得。

2.当无专用和地区测强曲线时,按CECS02:2005附录D通过验证后,可按CECS02:2005附录C规定的全国统一测区混凝土抗压强度换算表换算,也可按下列全国统一测区混凝土抗压强度换算公式计算(精确至0.1MPa):

(1)粗骨料为卵石时:

c1.4391.769fcuRai ,i?0.0056vai(2)粗骨料为碎石时:

c1.6561.410fcuRai ,i?0.0162vai 3.结构或构件混凝土抗压强度推定值fcu,e,应按下列规定确定:

(1)当结构或构件的测区抗压强度换算值中出现小于10.0MPa的值时,该构件的混凝土抗压强度推定值fcu,e取小于10MPa。

(2)当结构或构件中测区少于10个时:

cfcu,e?fcu,minc

式中:fcu,min——结构或构件最小的测区混凝土抗压强度换算值(MPa),精确至0.1MPa。 (3)当结构或构件中测区数不少于10个或按批量检测时:

fcu,e?mfc?1.645sfc

cucu式中:mfc——结构或构件混凝土抗压强度换算值的平均值(MPa),精确至0.1MPa:

cumfccu1nc??fcu,i ni?1 sfc——结构或构件混凝土抗压强度换算值的标准差(MPa),精确至0.1MPa:

cusfc?cuc22(f)?n(m)c?cu,ifi?1cunn?1

n——测区数。对单个检测的构件,取一个构件的测区数;对批量检测的构件,取被抽检构件测

区数的总和。

注:对按批量检测的构件,当一批构件的测区混凝土抗压强度标准差出现下列情况之一时,该批构件应全部按单个构件进行强度推定:

(1)一批构件的混凝土抗压强度平均值mfc?25MPa,标准差sfc?4.50MPa;

cucu(2)一批构件的混凝土抗压强度平均值mfc?25.0~50.0MPa,标准差sfc?5.50MPa;

cucu (3)一批构件的混凝土抗压强度平均值mfc?50.0MPa,标准差sfc?6.50MPa。

cucu第 23 页 共 31 页

《桥涵工程试验检测技术》试验检测实训指导书

未及内容可参照中国工程建设标准化协会《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》

(CECS02:2005)执行!

第 24 页 共 31 页

《桥涵工程试验检测技术》试验检测实训指导书

应变片粘贴、钢材泊松比测定

一、目的

1.初步掌握应变片的粘贴技术;

2.测定钢材的泊松比(横向变形系数)?。

二、设备及器材

1.DH3818静态应变仪; 2.等强度梁及补偿块; 3.数字万用表;

4.应变片、502快干胶、导线以及接线端子等; 5.石蜡密封剂; 6.工具等。

三、应变片的粘贴工艺

应变片要求粘贴层薄而均匀,无气泡,充分固化,既不产生蠕滑又不脱胶。贴片技术包括试件表面处理、贴片、固化及防潮处理、焊接导线、质量检查等技术。

1.应变片的筛选。

应变片的丝栅或箔栅要排列整齐无弯折,无锈蚀斑痕,底基不能有局部破损。经过筛选后底应变片(包括工作片和补偿片)应用数字万用表逐片测量电阻值,其其电阻值相差不应超过0.5欧姆。

2.试件表面处理

对金属试件应先将贴片处表面的锈、油污和附着物全部清除,然后用砂布先粗后细地抛光,表面达到?4至?5光洁度。砂布打磨方向应与电阻应变片主轴方向成45o,抛光后,用丙酮将贴片处清洗干净。若打磨后不立即贴片,则应对贴片处进行防尘和防潮处理。

对混凝土试件,在贴片处不允许有麻面、气孔和浮浆。对贴片处用砂轮打磨机或砂布进行表面磨光,清除浮尘,然后用环氧树脂涂一层厚度为0.05~0.2mm的底基。待底基完全固化后,再用砂布打磨平,然后用丙酮将贴片处表面清洗干净。

3.贴片

用划针或记号笔在试件贴片处画出定位轴线。重新用丙酮清洗贴片处,在应变片基底面均匀涂一层502胶水等粘结剂,然后将应变片依据定位线放在测点上,在应变片上覆盖一层玻璃纸或塑料薄膜,用手指在其上轻轻滚压,挤出多余气泡和多余胶水,再用手指按压1~2min,待胶水初步固化后即可松手。注意粘结剂固化前,用镊子把应变片引线拉起,使它不与试件接触。

4.固化及防潮处理

贴片后必须使粘结剂充分干燥,以保证能准确传递试件的变形和应变片的绝缘度以提高测量精度。干燥固化程序应根据粘结剂种类确定,下表列出了桥梁结构试验贴片常用的几种粘结剂。一般自然干燥需24~48h。当环境温度低,湿度大时可进行人工干燥,可用电吹风或红外线灯等设备进行干燥处理。但必须注意,不允许烘干温度太高,以免造成试件与应变片基底脱离或基底与应变栅脱离,导致测量误差增大甚至失败的后果。固化和绝缘电阻达到要求后,应立即进行防潮处理,对应变片敷设防潮层。防潮材料常用的有环氧树脂胶、无水凡士林和石蜡混合剂以及松香石蜡。5.焊接导线

为防止导线摆动将应变片损坏,在连接导线前,应在应变片旁粘贴一接线端子,分别把应变片的引线与导线焊在接线端子上。

焊锡应选用松香芯焊锡丝,禁用酸性助焊剂。焊点必须焊透,在室外或工地现场必须用大功率电烙

第 25 页 共 31 页