临时用电施工方案
(3)现场电工必须严格遵守“操作规程”、“安装规程”。维修电器设备时,应切断电源,验明线路无电并挂“严禁合闸,有人工作”的标示牌。其分配电箱和用电机具电箱开关安装好后应立即做好电箱同开关箱的编号标识工作。所有用电机具操作开关必须按一机、一闸、一漏、一箱安装,并严禁用四芯电缆外加一条作五芯线使用,而其中的黄绿色双色线只作机具的保护线使用,任何情况下不得有工作电流流过。
(4)一切用电机具运到现场后,必须由电工检测其绝缘电阻及检查电器附件是否完整无损,固定用电设备其绝缘电阻不小于0.5MΩ,I类手持电动工具不小于2MΩ,Ⅱ类不小于7MΩ。用电设备的金属外壳必须有可靠的接地保护,使用手持电动工具应穿戴安全用具。
(5)运行中的漏电开关必须每天进行检查,使用中发生跳闸,必须查明原因,才能重新合闸送电。发现漏电开关损坏或失灵必须立即更换,严禁电工自行维修,严禁在漏电开关撤出或失灵状态下运行。
(6)配电箱内的开关电器、控制电器、保护电器必须完好无损,可动部分灵活,箱内电器接线整齐,无外露导电部分,进出线必须从箱底进出,非电缆线路应加塑料护套保护线路进出位置,电箱下底与地面的垂直距离应大于1.3m,小于1.5m。
(7)线路两端严禁用插头连接使用,电源线严禁搭接在保险丝上。线路不得挂搭杂物衣服,大功率1000W以上灯具下方不得堆放易燃易爆物品,在施工现场配电房和主要分配电箱范围内应配备足够的电气防火器材。
(8)施工照明要设专用回路漏电开关,其金属外壳必须作接零保护,室内线路及灯具安装高度低于2.4米,要使用36伏以下安全电压。人工挖孔桩和潮湿作业场所其照明电压不得大于12伏。 6、安全技术档案管理
安全技术档案应具备以下的管理资料; (1)临时用电施工方案; (2)安全技术交底;
(3)施工现场临时用电设备明细表;
16
临时用电施工方案
施工现场临时用电设备明细表
AQ2.6.7 工程名称: 南宁华润中心一期西写字楼 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 序号 设备名称 数量(台) 设备数据 容量/台(KW) 相数(相) 功率 因素 电压暂载率(V) (%) 总容量备注 (KW) 总容量合计 填表人签名 填表日期 (KW) 电气负责人签名
17
临时用电施工方案
(4)电工巡视维修记录;
工巡视维修纪录
电工姓名 供电方式 序号 1 巡视检查项目 工地附近高压线防护 值班时间 额定容量 时 分至 时 分 维修部位 巡视检查内容 发现隐患 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少于三处。 工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄双色线,其截面与工作零线相同是相线的1/2。 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30m。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3 m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5 m。 移动电箱安装高度在0.6~1.5 m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有防雨措施。 闸具齐全完好。 现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4 m,低于2.4 m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V一下照明。 电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。 架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其它金属丝代替熔断丝。 露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 变配电室内不得堆放杂物,并没有消防器材。 发电机组及其配电室内存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护。 除以上内容发现的其它隐患。 2 接地与接零保护系统 3 配电箱 开关箱 4 现场照明 5 配电线路 6 电器装置 7 变配电装置 8 其它 18
临时用电施工方案
(5)接地电阻测试记录;
接地电阻测试记录表
AQ2.6.9 工程名称: 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 检测位置或序号 设备名称 工作接地电阻(Ω) 保护接地电阻(Ω) 重复接地电阻(Ω) 防雷接地电阻(Ω) 规范值 测试值 规范值 测试值 规范值 测试值 规范值 测试值 仪器名称 自编号 测试日期 天 气 测试电工及证号
(6)电气线路绝缘强度测试记录;
电气线路绝缘强度测试记录
AQ2.6.10 工程名称 施工单位 测量时温度 设备线路名称 A-B B-C C-A A-N 分项工程名称 工作电压 B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE ℃ 测试人员: 年 月 日 注:线路绝缘电阻应大于0.5m。
19
临时用电施工方案
20