好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

农行临时用电施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

临时用电施工方案

序号 名称 规 格 ZX70 ZB11 YKC-20C 单位 数量 台 台 台 台 台 台 5 2 10 10 27 1 1 2 单台功率 (Kw) 1.5 1.1 1.1 0.75 15 54 12总功率(Kw) 7.5 2.2 11 7.5 28.2 15 54 69 1 插入式振动器 2 3 4 6 平板振动器 手提电锯 冲击钻 ?P 17 电渣压力焊机 8 9 10 1#塔吊 ?P 2生活及公共照明 ?P4 =(?P??P)×10%=9.7Kw (按动力设备用电量10 %计算) 注:砼浇筑的机具主要考虑是楼层的就近接电,电渣压力焊也是为了就近接电,故L2的用电量进行机具和焊接的计算。

查表可知道:取K1=0.5,K2=0.50,K4=1.0,cosφ取0.75,用电不均匀系数为1.1。 计算用电量: P?1.1??K1?P1/cos??K2?P2?K4?P4?

=1.1×(0.5×28.2/0.75+0.5×69+1.0×9.7) =1.1×(18.8+34.5+9.7) =63Kw

按允许电流选择导线截面,该L2线路的的工作电流为:

I线?K?P3?U线?cos??1000?633?380?0.75?135.8A

根据以上电流量查表可知,选用VLV22铝芯电缆,截面为185mm2,其允许电流为470A>135.8A,可以满足要求。

接地线选用2×95mm2。

二级配电箱接到1#塔吊开关箱采用VLV22-3×50+2×25满足要求。 (3)线路L3用电量计算 序名称 规 格 号 1 插入式振动器 2 3 平板振动器 手提电锯 ZX70 ZB11 单台功率 (Kw) 1.5 1.1 1.1 单位 数量 台 台 台 5 2 10 总功率(Kw) 7.5 2.2 11 6

临时用电施工方案

4 6 冲击钻 YKC-20C 台 台 台 10 27 1 1 2 10.75 15 45 27.5 28.2 15 45 60 ?P 17 电渣压力焊机 8 9 10 2#塔吊 ?P 2生活及公共照明 ?P4 =(?P??P)×10%=8.8Kw (按动力设备用电量10 %计算) 注:砼浇筑的机具主要考虑是楼层的就近接电,电渣压力焊也是为了就近接电,故L2的用电量进行机具和焊接的计算。

查表可知道:取K1=0.5,K2=0.50,K4=1.0,cosφ取0.75,用电不均匀系数为1.1。 计算用电量: P?1.1??K1?P1/cos??K2?P2?K4?P4?

=1.1×(0.5×28.2/0.75+0.5×60+1.0×8.8) =1.1×(18.8+30+8.8) =57.6Kw

按允许电流选择导线截面,该L3线路的的工作电流为:

I线?K?P3?U线?cos??1000?57.63?380?0.75?124.2A

根据以上电流量查表可知,选用VLV22铝芯电缆,截面为185mm2,其允许电流为470A>124.2A,可以满足要求。

接地线选用2×95mm2。

二级配电箱接到2#塔吊开关箱采用VLV22-3×50+2×25满足要求。 (4)线路L4用电量计算 序名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8

规 格 W-18 GQ40D GW40 GT14 NJ104 单位 数量 台 台 台 台 台 盏 台 台 1 2 2 1 4 10 2 1 单台功率 (Kw) 2.2 4 3 5.5 4 1 2.2 4 总功率(Kw) 2.2 8 6 5.5 16 30 4.4 4 7

钢筋弯箍机 钢筋切断机 钢筋弯曲机 钢筋调直机 台 锯 碘钨灯 切割机 套丝机 临时用电施工方案

9 10 11 12 13 14 ?P 1 BX1-315 VN1-75 台 台 台 23 1 2 1 3 12 15 21 60 76.1 15 42 60 117 电渣压力焊机 电焊机 对焊机 ?P 2生活及公共照明 ?P4 =(?P??P)×10%=19.3Kw (按动力设备用电量10 %计算) 注:L4主要用于钢筋机械及木工机械。

查表可知道:取K1=0.6,K2=0.50,K4=1.0,cosφ取0.75,用电不均匀系数为1.1。 计算用电量: P?1.1??K1?P1/cos??K2?P2?K4?P4?

=1.1×(0.6×76.1/0.75+0.5×117+1.0×19.3) =1.1×(60.9+58.5+19.3) =138.7Kw

按允许电流选择导线截面,该L4线路的的工作电流为:

I线?K?P3?U线?cos??1000?138.73?380?0.75?299.1A

根据以上电流量查表可知,选用VLV22铝芯电缆,截面为185mm2,其允许电流为470A>299.1A,可以满足要求。

接地线选用2×95mm2。 (5)总开关、容体、导线选择

①主干线负荷计算电流Ijs=443A

②总刀闸开关额定电流IH≥1.3Ijs= 568.1(A),故选用HB11B-1000A 开关为总刀闸开关。

③查表选用 AC型-Z20L-600/4300作总漏电保护器,其额定电流500 (A),脱扣器额定电流 20K(A),额定漏电动作电流 200(mA),额定动作时间 0.1(S)。

④总熔体的额定电流Ier

Ier?Ijs?2.4?PLmax?443+2.4×60=587(A),Ier>IH

式中PLmax—供电线路中容量最大的一台电动机的额定功率(Kw) 分干线导线截面积选择参照总干线方法选取。

本工程临时用电分 4 路线路供电。有关资料如下表:

8

临时用电施工方案

主干线 编号 型号 刀闸开关 额定电流(A) L1 HB11B-1000A HB11B-1000A HB11B-1000A HB11B-1000A 1000 熔体额定电流(A) 484 VLV22-3×185+2BZ15LE-200/3902 ×95 VLV22-3×185+2BZ15LE-200/3902 ×95 VLV22-3×185+2BZ15LE-200/3902 ×95 VLV22-3×185+2BZ15LE-200/3902 ×95 线路导体规格 型号 二级漏电保护器 额定电流(A) 470 动作电流(mA) 300 L11 L2 L22

1000 1000 1000 484 484 484 470 470 470 300 300 300 用电机具的操作开关所串接的漏电开关为第三级漏电保护,其动作电流为用电负荷容量在30A以上为机具额定电流的1/1000倍,30A以下小型固定机具为30mA,动作时间为0.1秒,手持电动工具和移动机具等小型用电机具动作电流为30mA,动作时间为0.1秒。

A.B.CL1:BX-3X95+2X35 L11:BX-3X150+2X70NPE12N端子PE端子AC-20l-600/4300BZ15LZ-200/3902(470)BZ15LZ-200/3902(470)HB11B-1000AHB11B-1000AHB11B-1000A总配电箱分路漏电保护期接线图

总配电箱分路漏电保护器接线图(6)临时用电总平面图

见附图。

9

临时用电施工方案

四、施工用电管理措施

1、人员管理

项目部成立施工用电管理小组,负责工地所有用电的施工、维修及用电安全。 组 长:李奇强 副组长:顾惠华

组 员:马兴敏 兰世礼 陶胜林 王加龙

2、技术措施

(1)防雷设计

本工程塔吊为施工现场最高设备,现场均在塔吊的保护范围内,故不另设避雷针。塔吊防雷接地体选用2.5m,50×50的镀锌角钢打入地下并距地0.5m,接地体用20×4镀锌扁钢与塔吊底座至少保持两处连接。 (2)接地设计

1)本工程采用TN-S接地保护系统,在总配电箱处设置一处重复接地,接地电阻<10Ω。将总漏电开关前的N线与重复接地连接,引出保护零线PE,工作零线N。所有电气设备的金属外壳与保护接零连接,专用保护接零由工作接地、配电室的第一级漏电保护器电源的零线接出,施工现场的所有电气设备在正常情况下不带电的外露部分,应做保护接零。包括以下5个部分:

① 电机、电器、手持电动工具和照明器具的金属外壳。 ② 电气设备传动装置的金属部件。 ③ 配电屏、配电箱的金属框架。

④ 室内、外配电装置的金属框架及靠近带电部分的金属围栏的金属门。 ⑤ 电力线路的金属保护管、敷设的钢管和钢管外架。 2)保护零线不得装设开关或熔断器。 3)保护零线的截面不得小于10mm2。

4)保护零采用绿、黄双色线;保护零不得与工作零混用,保证工作零、保护零分别使用,严禁通过工作电流。

5)在总配电箱、分配电箱做重复接地,每一重复接地的接地电阻不得大于4Ω。 (3)电气设备设置

10

农行临时用电施工方案

临时用电施工方案序号名称规格ZX70ZB11YKC-20C单位数量台台台台台台52101027112单台功率(Kw)1.51.11.10.75
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6z6cp40lcx8mqar1rud16ehs64cxmy0121o
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享