好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

农行临时用电施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

临时用电施工方案

目 录

一、工程概况 ...........................................错误!未定义书签。 二、编制依据 ........................................................... 2 三、施工临时用电设计 ................................................... 2 1、初步设计............................................................ 2 2、用电量计算.......................................................... 5 四、施工用电管理措施 .................................................. 10 1、人员管理........................................................... 10 2、技术措施........................................................... 10 3、用电组织管理....................................................... 13 4、安全技术交底....................................................... 15 5、其它安全措施....................................................... 15 6、安全技术档案管理................................................... 16

1

临时用电施工方案

本工程施工组织方案是根据施工图纸、招标文件、招标答疑、现场实际情况和甲方的要求,参考现行国内规范标准和有关建设工程管理条例及地方规范标准,结合我司多年来的工程施工经验,针对本装修项目的施工重点和难点,本着保质量、保安全、保工期的最终要求,经我们多次研究讨论和比较,最终提出了我们将如何组织施工的总体设计,宗旨是为建设单位更好地服务,实现此装饰工程“优质快速、安全低耗、绿色环保”的施工目标。

一、工程概况

1、工程名称:中国农业银行云浮分行罗定罗城支行装修工程 2、建设单位:中国农业银行股份有限公司云浮分行 3、施工单位:广东云硫建筑安装工程有限公司 4、工期:60日历天 5、质量目标:合格标准

6、安全目标:杜绝重大安全事故,无一般事故和轻微事故

本工程为中国农业银行云浮分行罗定罗城支行装修工程,建设地点位于罗定市罗城,总建筑面积约296m2,共1层

二、编制依据

1、中国农业银行云浮分行罗定罗城支行装修工程施工组织设计 编制单位:广东云硫建筑安装工程有限公司

2、中国农业银行云浮分行罗定罗城支行装修工程施工图 设计单位:广州市第二装修有限公司

3、施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 4、建设工程施工现场供用电安全规范(GB50104-93) 5、建筑电气安装工程施工质量验收规范(GB50303-2002)

三、施工临时用电设计

1、初步设计

(1)西写字楼工程供电从业主提供的南侧两台变压器接驳至总配电室。

(2)本用电设计仅负责施工现场总开关箱以下的线路,主要是基础施工用电、主体施工用电、装饰装修工程用电和照明用电的电气开关的选择、布置、使用、维护和管理。

2

临时用电施工方案

本工程全部电缆采用沿写字楼东南西面暗敷,共设5个固定二级配电箱,等楼层起来后沿楼层布置。

(3)考虑本工程垂直机械较多、总功率大,供电计划分4个线路进行,其中线路L1负责办公室用电及各楼层用电,包括照明用电;线路L2负责1#塔吊及施工电梯的用电;线路L3负责2#塔吊及地下室楼层的用电;线路L4负责钢筋加工棚和木工加工棚的用电。

(4)本供电系统采用三相五线制(TN-S系统),三级配电、二级保护或三级保护。其中要求首级保护漏电不大于80mA,主要保护总配电箱至分配电箱电线漏电,漏电时间系数不大于0.1S。开关箱和流动电箱不大于30mA,漏电时间保护系数也不大于0.1S。

1222TDKRCDL1L2L3NPE3TN-S接零保护系统示意图1—工作接地;2—PE线重复接地;3—电器设备金属外壳;L1、L2、L3—相线;N—工作零线;PE—保护零线;DK—总电源隔离开关;RCD—总漏电保护器;T—变压器 (5)根据施工现场用电设施布置情况,采用单元配电法,用2组电线从原有的配电箱(变压器)引至施工现场,再采用多元配电线路将多组电线从总配电箱分布到分配电箱。从分配电箱分支电路到开关箱,应当配电合理,互不干扰防止因电气故障影响施工。

(6)在每台塔吊上设2盏投射灯,用于夜间照明施工。 (7)各楼层用电的开关箱从附近的配电箱引接。 (8)施工临时用电系统图如下:

3

临时用电施工方案

3、机具准备

临时用电系统图

4

1#二级配电箱2#二级配电箱3#二级配电箱4#二级配电箱 临时用电施工方案

2、用电量计算

(1)线路L1用电量计算 序号 名称 规 格 ZX70 ZB11 YKC-20C BX1-315 单位 数量 台 台 台 台 盏 台 台 5 2 10 10 10 37 1 10 13 1单台功率 (Kw) 1.5 1.1 1.1 0.75 1 15 21 2总功率(Kw) 7.5 2.2 11 7.5 10 38.2 15 210 225 1 插入式振动器 2 3 4 5 6 平板振动器 手提电锯 冲击钻 碘钨灯 ?P 17 电渣压力焊机 8 9 10 电焊机 ?P 2生活及公共照明 ?P4 =(?P??P)×10%=26.3Kw (按动力设备用电量10 %计算) 注:电焊机使用主要是幕墙专业的使用。

查表可知道:取K1=0.5,K2=0.60,K4=1.0,cosφ取0.75,用电不均匀系数为1.1。 计算用电量: P?1.1??K1?P1/cos??K2?P2?K4?P4?

=1.1×(0.5×38.2/0.75+0.6×225+1.0×26.3) =1.1×(25.5+135+26.3) =205.5Kw

按允许电流选择导线截面,该L1线路的的工作电流为:

I线?K?P3?U线?cos??1000?205.53?380?0.75?443A

根据以上电流量查表可知,选用VLV22铝芯电缆,截面为185mm2,其允许电流为470A>443A,可以满足要求。

接地线选用2×95mm2。 (2)线路L2用电量计算

5

农行临时用电施工方案 

临时用电施工方案目录一、工程概况...........................................错误!未定义书签。二、编制依据....
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6z6cp40lcx8mqar1rud16ehs64cxmy0121o
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享