c) 并联电抗器的电抗值测量。对于空心电抗器,测量可在电压不高于额定电压的任何电压下进行;
除空心电抗器外,测量应在额定电压下进行。
d) 串联电抗器的电抗值测量。对于空心电抗器,测量可在不超过额定电流值的任何电流下进行;
对于间隙铁心或磁屏蔽空心电抗器,测量应在额定电流值或产品设计值下进行。 3.2 试验接线
电抗值测量试验典型的试验接线如图1所示。
AVAVV
AVA
(a) 单相电抗器试验接线图 (b)三相电抗器试验接线图
图1 电抗值测量原理接线图
3.3 试验步骤
a) b) c) d) e) f) g)
断开被试品各侧连线,并拉开至足够距离。 按照接线图进行试验接线并检查确认正确。 检查调压器零位和表计量程。
接通试验电源,开始升压进行试验,升压过程中应密切监视高压回路,监听被试品有何异响。 升至试验电压,记录电压和电流值。
读数结束后,降压至零或接近为零然后断开电源。 将升压设备的高压部分放电并短路接地。
3.4 试验验收注意事项
a) 检查试验数据与试验记录是否完整、正确。 b) 恢复被试设备和试验仪器设备到试验前状态。 4 试验数据分析和处理
a) 根据电压电流计算电抗值,电抗由施加的电压和实测电流(方均根值)得到,并假定阻抗中的
电阻成分可以忽略。
1)对单相电抗器或可以不考虑互感(如水平布置的三相电抗器)的电抗器,电抗值为施加相电压和实测相电流(方均根值)的比值。
2)对于有互感的三相电抗器的电抗应在对称三相电压施加在电抗器线端上时测量,其电抗值为:
b) 将计算所得电抗值与额定值对比。并联电抗器额定电抗允许偏差±5%,对三相并联电抗器或
由单相电抗器组成的三相组,每相的电抗偏差都应在±5%范围内,每相电抗与三相电抗平均值间的偏差不超过±2%;串联电抗器电抗值允许偏差0~10%,三相空心电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±2%,三相铁心电抗器每相电抗器不超过三相平均值的±4%。
3
XL?线间施加的电压实测电流平均值?35 试验原始数据和报告 5.1 原始数据
试验工作中,应记录并保存电抗值试验纸质记录,同时保存电子版原始数据,电子版数据存放方式如下:
a) 建立一级文件夹,文件夹名称:变电站名+设备名称+检测日期(如:八里庄站电抗器
20150101);
b) 文件名:调度号(如:111、14-9、224-9),当被试设备三相分体时,需分相建立包含调度号+
相别(如111A、111B、111C)的文件;
c) 当检测到异常时,需多次进行试验,文件名称:调度号+相别(A、B、C)+第X次测试。
每台(或每相)重复测试次数不少于3次。 5.2 试验报告
试验工作完成后,应在15个工作日内完成试验报告整理并录入PMS系统,报告格式见附录A。
4
附 录 A (规范性附录) 电抗值试验报告
A.1 电抗值试验报告
表A.1 电抗值试验报告
一、基本信息 变电站 试验性质 报告日期 试验天气 二、设备铭牌 生产厂家 设备型号 接线组别 电压组合 空载电流(%) 高—中 阻抗电压(%) 高—低 中—低 三、检测数据 相别 初始值/mH 测试值/mH 误差/% 结果 检测仪器 结论 备注 A B C 出厂日期 额定电压(kV) 相数 电流组合 空载损耗(kW) 负载损耗(kW) 出厂编号 额定电流(A) 额定容量(MVA) 容量组合 高—中 高—低 中—低 委托单位 试验日期 试验单位 试验人员 运行编号 试验地点 编写人 环境温度(℃) 审核人 环境相对湿度(%) 批准人
5