好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

国家电网公司变电检测通用管理规定 第30分册 电抗值测量细则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

国家电网公司变电检测通用管理规定

第30分册 电抗值测量细则

国家电网公司 二〇一六年十二月

目 录

前 言 .................................................................................................................................................................. II 1 试验条件 ........................................................................................................................................................... 1 1.1 环境要求 ............................................................................................................................................................ 1 1.2 待试设备要求 .................................................................................................................................................... 1 1.3 人员要求 ............................................................................................................................................................ 1 1.4 安全要求 ............................................................................................................................................................ 1 1.5 试验电压要求 .................................................................................................................................................... 2 1.6 试验仪器要求 .................................................................................................................................................... 2 2 试验准备 ........................................................................................................................................................... 2 3 试验方法 ........................................................................................................................................................... 2 3.1 一般规定 ............................................................................................................................................................ 2 3.2 试验接线 ............................................................................................................................................................ 3 3.3 试验步骤 ............................................................................................................................................................ 3 3.4 试验验收注意事项 ............................................................................................................................................ 3 4 试验数据分析和处理 ........................................................................................................................................ 3 5 试验原始数据和报告 ........................................................................................................................................ 4 5.1 原始数据 ............................................................................................................................................................ 4 5.2 试验报告 ............................................................................................................................................................ 4 附 录 A (规范性附录) 电抗值试验报告 ................................................................................................... 5

I

前 言

为进一步提升公司变电运检管理水平,实现变电管理全公司、全过程、全方位标准化,国网运检部组织26家省公司及中国电科院全面总结公司系统多年来变电设备运维检修管理经验,对现行各项管理规定进行提炼、整合、优化和标准化,以各环节工作和专业分工为对象,编制了国家电网公司变电验收、运维、检测、评价、检修通用管理规定和反事故措施(以下简称“五通一措”)。经反复征求意见,于2017年1月正式发布,用于替代国网总部及省、市公司原有相关变电运检管理规定,适用于公司系统各级单位。

本细则是依据《国家电网公司变电检测通用管理规定》编制的第30分册《电抗值测量细则》,适用于35kV及以上变电站的并联电抗器、串联电抗器(包括限流电抗器、中性点接地电抗器)。

本细则由国家电网公司运维检修部负责归口管理和解释。 本细则起草单位:国网四川电力。

本细则主要起草人:杨帆、余昆、尹德君、陈凌、卢贵有、冯藩、程昌奎、谢康、龙涛、熊攀。

II

电抗值测量细则

1 试验条件 1.1 环境要求

除非另有规定,试验均在以下大气条件下进行,且试验期间,大气环境条件应相对稳定。 a) 环境温度不宜低于5℃。

b) 环境相对湿度不宜大于80%,试品的温度与环境温度应无显著的差别。 c) 试验现场区域满足试验安全要求,并设置保护围栏。 1.2 待试设备要求

a) 待试设备处于检修状态。

b) 设备外观清洁、干燥、无异常,必要时可对被试品表面进行清洁或干燥处理,以消除表面的影

响。

c) 设备上无各种外部作业。 1.3 人员要求

试验人员需具备如下基本知识与能力:

a) 了解被测试电抗器的型式、用途、结构及原理。 b) 熟悉变电站电气主接线及系统运行方式。

c) 熟悉试验设备、仪器、仪表的原理、结构、用途及使用方法,并能排除一般故障。 d) 能正确完成试验的接线、操作及测量。 e) 熟悉各种影响试验结论的因素及消除方法。 f) 经过上岗培训合格。 1.4 安全要求

a) 应严格执行国家电网公司《电力安全工作规程(变电部分)》的相关要求。

b) 高压试验工作不得少于两人。试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应

向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。

c) 试验现场应装设遮栏或围栏,遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂

“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。

d) 应确保操作人员及试验仪器与临近带电设备保持足够的安全距离,且操作人员应使用绝缘垫。 e) 试验装置的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,并采用专用的高压试验线,必要时用

绝缘物支持牢固。

f) 加压前必须认真检查试验接线,使用规范的试验接线,表计倍率、量程、调压器零位及仪表的

开始状态,均应正确无误,并经第二人检查确认。

g) 因试验需要断开设备接头时,拆前应做好标记,接后应进行检查。

h) 试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在刀刃上或刀座上

加绝缘罩。试验装置的低压回路中应有两个串联电源开关,并加装过载自动跳闸装置。

i) 试验前,应通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压;加压过程中应有

人监护并呼唱。

1

j) 变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分放电、短路接

地。

k) 试验现场出现明显异常情况时(如异音、电压波动、系统接地等),应立即停止试验工作,查

明异常原因。

l) 高压试验作业人员在加压过程中,应精力集中,随时警戒异常现象发生。 m) 未装接地线的大电容被试设备,应先行放电再做试验。 n) 试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查,恢复试验前的状态,

经试验负责人复查后,进行现场清理。 1.5 试验电源要求 1.5.1 试验电源频率

试验电源频率为被测设备额定频率。 1.5.2 试验电压波形

试验电压的波形为两个半波相同的近似正弦波,且正半波峰值与负半波峰值的幅值差应小于2%。若正弦波峰值与有效值之比在2?5%以内,则认为试验结果不受波形畸变影响。 1.6 试验仪器要求 1.6.1 试验变压器

根据被试品的试验电压,选用具有合适电压的试验变压器。试验电压较高时,可采用多级串接式试验变压器。要检查试验变压器所需低压侧电压是否与现场电源电压、调压器相配 。 1.6.2 调压设备

尽量采用自耦式调压器,若容量不够,可采用移圈式调压器。调压器的输出波形,应接近正弦波,为改善电压波形可在调压器输出端并联一台电感、电容串联的滤波器。 1.6.3 电压、电流测量装置

电压和电流测量装置准确度不低于0.5级,并根据待试电抗器电抗值选择合适量程。试验电压和电流指示应达到表计满量程的2/3刻度处。 2 试验准备

g) 现场试验前,检查试验仪器、安全工器具,应详细了解设备的运行情况,据此制定相应的技术

措施应配备与工作情况相符的上次试验报告、标准作业卡、合格的仪器仪表、工具和连接导线等。

h) 现场具备安全可靠的独立试验电源,禁止从运行设备上接取试验电源。 i) 检查环境、人员、仪器满足试验条件。

j) 按相关安全生产管理规定办理工作许可手续。 3 试验方法 3.1 一般规定

a) 电抗值测量在额定频率、施加正弦波电压下进行。

b) 三相电抗器的电抗应在对称三相电压施加在电抗器线端时测量。

2

国家电网公司变电检测通用管理规定 第30分册 电抗值测量细则

国家电网公司变电检测通用管理规定第30分册电抗值测量细则国家电网公司二〇一六年十二月目录前言....................................................