通信系统防雷接地系统安装质量检查表
编号 分部工程名称 安装内容 安装单位 单元工程名称 开/完工日期 项次 检验项目 质量要求 检验结果 检验人 (签字) (1 )通信站应采用联合接地,接地 电阻小于5 Q; (2 )通信站防雷与接地工程所使用 材料的型号、规格符合设计文件要求; (3 )防雷与接地系统的所有连接可 靠,连接采用焊接时应符合: 1) 避雷针(带)与引下线之间的连 接应采用焊接或热剂焊; 2) 避雷针(带)的引下线及接地装 置使用的紧固件均使用镀锌制品; 1 通用检查 3) 独立避雷针的接地装置与接地网 的地中距离不应小于 3m ; 4) 独立避雷针(线)应设置独立的 集中接地装置。当有困难时,该接地装 置可与接地网连接,但避雷针与主接地 网的地下连接点至35kV及以下设备与 主接地网的地下连接点,沿接地体的长 度不得小于15m ; 5) 发电厂、变电站配电装置的构架 或屋顶上的避雷针(含悬挂避雷线的构 架)在其附近装设集中接地装置,并与 主接地网连接 主 控 项 目 2 接闪器安装 (1 )避雷针的数量、安装位置、避 雷网的网格尺寸及避雷带的安装位置 符合设计文件要求; (2)避雷针采用热镀锌圆钢或钢管 焊接而成,其高度、直径符合设计文件 要求; (3 )避雷网或避雷带采用热镀锌圆 钢或扁钢,每个焊接点可靠电气导通。 焊点处经防腐处理; (4)接闪器无脱焊、折断、腐蚀现 象。固定点支撑件间距均匀,固定可靠。 避雷带平正顺直,跨越变形缝、伸缩缝 的补偿措施及避雷带支持件间距符合 设计文件要求; (5 )避雷装置的地线与设备、电源 的地线连接良好; (6 )室外避雷装置的地线在室外单 独与接地网连接,连接良好; (7)高于接闪器的金属物,与建筑 物屋面的接闪器电气连接良好;接闪器 上无附着其他电气线路 项次 检验项目 质量要求 (1 )引下线的规格、数量、安装位 置及相邻两根引下线之间的距离、 断接 卡的设置符合设计文件要求; (2 )引下线装设牢固、无急弯;引 下线上无其他电气线路; (3 )当利用建筑物主体钢筋和金属 地板构架等作为接地引下线时, 钢筋自 身上、下连接点采用搭焊接,且其上端 应与房顶避雷装置、下端应与接地网、 中间应与各层均压网或环形接地母线 焊接成电气上连通的笼式接地系统 接地体安装质量要求见表 8.13.1① (1 )通信站的等电位连接结构、接 地汇集线、接地汇流排以及垂直接地主 干线的材料、规格、安装位置符合设计 文件要求; (2 )各种等电位连接端子处有清晰 的标识; (3)敷设在金属管内的非屏蔽电缆, 其金属管电气连通,在雷电防护区交界 处做等电位连接并接地; (4 )楼顶的各种金属设施均分别与 楼顶避雷接地线就近电气连通, 在楼面 敷设的各类电源线、信号线均在两端做 接地处理,且每隔5?10m与避雷带就 近电气连接1次; (5 )接地汇接线或接地汇流排表面 无毛刺、明显伤痕、残余焊渣,安装平 整端正、连接牢固,绝缘导线的绝缘层 无老化龟裂现象 检验结果 检验人 (签字) 3 引下线敷设 4 接地体 (线)安装 5 等电位连接 主 控 项 目 (1 )接地线在穿越墙壁、楼板和地 坪处有套管保护,采用金属管时与接地 线做电气连通; (2 )接至通信设备或接地汇流排上 的接地线,用镀锌螺栓连接,连接可靠; (3 )接地线使用黄绿相间色标的铜 质绝缘导线,地线成端物理连接良好、 标识清晰,不应在接地线中加装开关或 熔断器; (4 )接地线敷设短直、整齐,无盘 绕; (5 )机房接地母线与接地网连接点 数为2点; 工作及保 护(6 )负直流电源正极电源侧直接接 地;6 接地 负直流电源正极通信设备侧直接接 地; (7 )机房直流馈电线屏蔽层直接接 地,电缆屏蔽层两端接地;铠装电缆进 人机房前铠装与屏蔽同时接地; (8 )设备机架接地线必须使用压接 式接地端子,外连地线规格、连接方式 符合设计文件要求; (9 )各设备与接地母线单独直接连 接,音频电缆备用线在配线架上接地 项次 检验项目 质量要求 检验结果 检验人( 签字) (1 )天线铁塔各金属构件间可靠电 气连通; (2) 天线馈线的金属外护层在塔顶、 离塔处和机房外分别做接地处理,高于 60m机 房外侧接天线铁塔 及的铁塔在塔身中部增加接地点,7 地点经室外汇流排直接与地 网连接,不应直天线馈线 接地 接连接在塔身上,馈线 破口处防水处理完好; (3) 机房接地网与铁塔地网连接可 靠 主 控 项 目 (1) 各级SPD的安装位置,数量、 型号、SPD连接导线的型号规格、SPD 两端引入线长度等符合设计文件要求; (2) SPD表面平整、光洁、无划伤、 无裂痕,标志完整清晰; (3) SPD连接导线安装平直、美观、 牢8 浪涌保护 器固、可靠; (SPD )安 装 (4 )连接导体相线颜色为黄、绿、 红色,中性线颜色为浅蓝色,保护线颜 色为绿/黄双色线; (5) SPD内置脱离器中的热熔丝、 热熔线圈或热敏电阻等限流元件导通 良好; (6) 安装在配电系统中的 SPD的最 大持续工作电压(UC)符合设计文件要 求 检查意见: 主控项目共 项,其中符合SL 638 — 2013质量要求 项。 安装单位 评定人 (签字) 监理工程师 (签字) 年 月曰 ①本项检查按表8.13.1的要求进行,将最终“检查意见”填入检验结果栏,同时将表 提交”。 年 月曰 8.13.1 “作为附表