2019 年国家二级建造师 《建筑工程管理与实务》 职业
资格考前练习
一、单选题
1. 按照抗震要求,柱箍筋加密区的箍筋肢距的规定正确的是
A、一级不宜大于 150 B、二级不宜大于 200 C、三级不宜大于 250 D、四级不宜大于 350 >>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >建筑抗震构造要求 【答案】: C 【解析】:
柱箍筋加密区的箍筋肢距,
一级不宜大于 200mm , 二、三级不宜大于
250mm ,四 ;采用拉筋复合
( )mm 。 级不宜大于 300mm 。至少每隔一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束 箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并钩住箍筋。
2. 当施工图没有变更时,可以直接在施工图上加盖
A、竣工图章 B、项目部用章 C、建造师执业用章 D、企业印章 >>> 点击展开答案与解析
( ) 形成竣工图。
【知识点】:第 2 章 >第 9 节 >工程竣工资料的编制 【答案】: A 【解析】:
竣工图的编制与审核应符合下列规定:
图; 竣工图应真实反映竣工工程的实际情况。
(1) 新建、改建、扩建的建筑工程均应编制竣工 (2) 竣工图的专业类别应与施工图对应。
(3) 竣
工图应依据施工图、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录 (包括技术核定单 )等绘
(5) 竣工图的绘
(7) 竣工
制。 (4)当施工图没有变更时,可直接在施工图上加盖竣工图章形成竣工图。 制应符合国家现行有关标准的规定。 图的绘制和装订应符合相关规定。
(6) 竣工图应有竣工图章和相关责任人签字。
3. 关于“警告”标志的描述,正确的是
A、图形是黑色,背景为白色
( ) 。
B、图形是白色,背景为蓝色
C、图形是黑色,背景为黄色
D、图形是白色,背景为绿色
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 2 章 >第 4 节 >安全警示牌布置原则 【答案】: C
【解析】:
警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意, 以避免发生危险的图形标志。 基本形式是黑色正三角形边框,图形是黑色,背景为黄色。
4. 条形基础一般应 () 连续浇筑,每段间混凝土浇筑长度为2000~ 3000mm。
A、分段分层 B、斜面分层
C、全面分层
D、交叉分层
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >混凝土基础与桩基础施工技术
【答案】: A
【解析】:
条形基础浇筑:根据基础深度宜分段分层连续浇筑混凝土,
一般不留施工缝。各段层 2000~3000mm 距离,做到逐段
间应至少在混凝土初凝前相互衔接,每段间浇筑长度控制在
逐层呈阶梯形向前推进。
5. 设计无要求时,现浇混凝土结构拆模的顺序是 ( ) 。 A、先支先拆,后支后拆,先拆非承重,后拆承重 B、先支后拆,后支先拆,先拆非承重,后拆承重
C、先支后拆,后支先拆,先拆承重,后拆非承重
D、先支先拆,后支后拆,先拆承重,后拆非承重
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >钢筋混凝土结构工程施工技术 【答案】: B
【解析】:
模板拆除时 ,拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。
当设计无规定时, 可采取
先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板
、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆
除。故正确选项为
B 。
(
)MPa。
6. 花岗石一般用途的弯曲强度为
A、 6
B、7
C、 8
D、 9
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >饰面石材、陶瓷的特性和应用 【答案】: C
【解析】:
7. 建筑物内安装临时消防竖管时,其直径不得小于
(
)mm。
A、 100 B、90
C、 80
D、 75
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 2 章 >第 4 节 >现场消防管理 【答案】: D
【解析】:
高度超过 24m 的建筑工程,应保证消防水源充足,设置具有足够扬程的高压水泵,安 装临时消防竖管,管径不得小于 75mm ,每层必须设消火栓口,并配备足够的水龙带。故选项A 、B 、C 错误。
8. 陶瓷墙地砖吸水率小于 () %。
A、 4 B、6
C、 8
D、 10
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >饰面石材、陶瓷的特性和应用 【答案】: D
【解析】:
陶瓷墙地砖具有强度高、致密坚实、耐磨、吸水率小
(小于 10% ) 、抗冻、耐污染、易清洗、耐腐蚀、耐急冷急热、经久耐用等特点。
9. 建筑物的高度固定时,其体形系数最小时其平面形式为
( ) 。
A、正方形
B、圆形
C、长方形
D、组合形式
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >建筑物理环境技术要求 【答案】: B
【解析】:
建筑物的高度相同, 其平面形式为圆形时体形系数最小,依次为正方形、长方形以及其他组合形式。体形系数越大,耗热量比值也越大。
10. 连续梁、板的受力特点是 () 。
A、跨中正弯矩,支座负弯矩 B、跨中正弯矩,支座正弯矩
C、跨中负弯矩,支座正弯矩
D、跨中负弯矩,支座负弯矩
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >钢筋混凝土结构的特点及配筋要求 【答案】: A
【解析】:
连续板的受力特点:现浇肋形楼盖中的板、次梁和主梁,
一般均为多跨连续梁
(板 ) 连续梁、板的受力特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。因此,跨中按最大正弯矩计算正 筋,支座按最大负弯矩计算负筋。
11. 塑料门窗固定片之间的间距应符合设计要求,并不得大于
( )mm 。 A、 400 B、500
C、 600
D、 700
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >门窗工程施工技术 【答案】: C
【解析】:
固定片的位置应距门窗端角、中竖挺、中横挺
150 ~ 200mm ,固定片之间的间距应符
合设计要求,并不得大于
600mm 。不得将固定片直接装在中横挺、中竖挺的端头上。
12. 国家标准规定,六大常用水泥的初凝时间均不得短于
( )min
。
。
A、 45
B、60
C、 75
D、 90
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >水泥的性能和应用 【答案】: A
【解析】:
国家标准规定,
六大常用水泥的初凝时间均不得短于
45min ,硅酸盐水泥的终凝时间 10h。
不得长于 6.5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于 13. 附着式升降脚手架安装搭设必须严格按照
A、质量要求和工期要求 B、设计要求和工期要求
( ) 进行。
C、设计要求和规定程序
D、工期要求和规定程序
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 2 章 >第 7 节 >脚手架工程安全管理 【答案】: C
【解析】:
附着式升降脚手架 ( 整体提升脚手架或爬架 )作业安全控制要点,安装搭设必须严格按照设计要求和规定程序进行,安装后经验收并进行荷载试 验,确认符合设计要求后,方可正式使用。故正确选项为 C。
14. 同一幕墙工程应采用 () 的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。
A、同一品牌 B、不同品牌
C、假冒品牌
D、优质品牌
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >建筑幕墙工程技术规范中的有关要求 【答案】: A
【解析】:
同一幕墙工程应采用同一品牌的单组份或双组份的硅酮结构密封胶,并应有保
质年限的质量证书。 用于石材幕墙的硅酮结构密封胶还应有证明无污染的试验报告。
同一幕
墙工程应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶配套使用。
15. 施工现场污水排放前应与县级以上人民政府 ( ) 管理部门签署协议,申领《临时排水
许可证》。
A、市政
B、河道
C、环境
D、卫生
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 2 章 >第 4 节 >现场环境保护管理 【答案】: A
【解析】:
施工现场污水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部门签署污水排放许可协议,申领《临时排水许可证》 。雨水排入市政雨水管网、污水经沉淀处理后二次使用或排入市政污水管网。故 B 、C、 D 错误
16. 关于泥浆护壁钻孔灌注桩的做法,正确的是
A、在成孔并一次清理完毕之后浇筑混凝土 B、一次浇筑的同一配合比混凝土试块按桩数量
( ) 。 10%留置
1.15~ 1.25
C、泥浆循环清孔时,清孔后泥浆相对密度控制在
D、第一次浇筑混凝土必须保证底端埋入混凝土 >>> 点击展开答案与解析
0.5m
【知识点】:第 2 章 >第 6 节 >地基基础工程施工质量管理 【答案】: C 【解析】:
用泥浆循环清孔时, 清孔后的泥浆相对密度控制在 第二次清孔在沉放钢筋笼、下导管后。故正确选项
1. 15~ 1.25。 第一次清孔在提钻前, C。
17. 关于混凝土或抹灰基层雨期涂刷涂料的基层含水率说法,正确的是
A、溶剂型不得大于 8%;水性涂料不得大于 B、溶剂型不得大于 8%;水性涂料不得大于 C、溶剂型不得大于 10%;水性涂料不得大于
( ) 。 12% 10% 12 % 10%
10%;木质基层不得大于 12%;木质基层不得大于 10%;木质基层不得大于
D、溶剂型不得大于 10%;水性涂料不得大于 12%;木质基层不得大于
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >雨期施工技术 【答案】: A
【解析】:
雨期建筑装饰装修工程: 混凝土或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,
含水率不得大于 8%; 涂 12% 。裱糊工程不宜在相
刷水性涂料时,含水率不得大于 10%; 木质基层含水率不得大于
对湿度过高时施工。
18. 钢筋安装时, 受力钢筋的品种、 级别、规格和数量必须符合设计要求, 检查数量为 () 。 A、按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 B、按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 C、按每工作班同一类型钢筋、同一加工设备抽查不应少于 D、全数检查
3 件 30% 50%
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >混凝土结构工程施工质量验收的有关要求 【答案】: D
【解析】:
本题目考查的是钢筋安装知识点。
钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别
D 正确。 ) 裂缝,影响工程质量。
、 规格和数
量必须符合设计要求。
检查数量 : 全数检查。故选项
(
19. 水泥体积安定性不良,会使混凝土构件产生
A、温度 B、结构
C、收缩
D、膨胀
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >水泥的性能和应用 【答案】: D
【解析】:
水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中,
体积变化的均匀性。 如果水泥硬化后产
降低建
生不均匀的体积变化, 即所谓体积安定性不良, 就会使混凝土构件产生膨胀性裂缝, 筑工程质量,甚至引起严重事故。
20. 与混凝土的握裹力大,可作为钢筋混凝土用最主要受力钢筋的是
A、热轧光圆钢筋 B、热轧带肋钢筋
( ) 。
C、热处理钢筋
D、预应力钢丝
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >常用建筑金属材料的品种、性能和应用 【答案】: B
【解析】:
热轧光圆钢筋强度较低, 与混凝土的粘结强度也较低, 主要用作板的受力钢筋、 箍筋
以及构造钢筋。 热轧带肋钢筋与混凝土之间的握裹力大,
共同工作性能较好, 是钢筋混凝土
用的主要受力钢筋。
21. 钢结构制作和安装单位应按规范规定,分别进行高强度螺栓连接摩擦面的
( ) 试验和
复验,其结果应符合设计要求。
A、抗拉力
B、扭矩系数
C、紧固轴力
D、抗滑移系数
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 2 章 >第 6 节 >钢结构工程施工质量管理 【答案】: D
【解析】:
钢 结 构 制 作 和 安 装 单 位 应 按 现 行 国 家 标 准 《 钢 结 构 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 》
GB50205-2001 的规定分别进行高强度螺栓连接摩擦面的抗滑移系数试验和复验
;安装现场
加工处理的摩擦面应单独进行摩擦面抗滑移系数试验,
其结果应符合设计要求。当高强度 可不进行摩擦面抗滑移系数的试验和
连接节点按承压型连接或张拉型连接进行强度设计时,
复验。
22. 高大模板扣件式钢管支撑脚手架中,必须采用对接扣件连接的是
A、立杆 B、水平杆
( ) 。
C、竖向剪刀撑
D、水平剪刀撑
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >钢筋混凝土结构工程施工技术 【答案】: A
【解析】:
采用扣件式钢管作高大模板支架的立杆时, 支架搭设应完整, 并应符合下列规定: 立柱接长严禁搭接, 必须采用对接扣件连接, 相邻两立柱的对接接头不得在同步内, 且对接接头
沿竖向错开的距离不宜小于
500mm。严禁将上段的钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水
A 。
平拉杆上。因此本题正确选项为 23. 袋装水泥每袋 (
A、净重 25 B、毛重 25
)kg 。 C、净重 50
D、毛重 50
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >水泥的性能和应用 【答案】: C
【解析】:
水泥可以散装或袋装, 袋装水泥每袋净含量为
50kg 。水泥包装袋上应清楚标明 :执行标
准、水泥品种、代号、强度等级、生产者名称、生产许可证标志 包装日期、净含量。散装发运时应提交与袋装标志相同内容的卡片。
(QS) 及编号、出厂编号、
24. 石膏板应采用自攻螺钉固定。中间部分螺钉的间距不应大于
A、 100 B、200
(
)mm。
C、 300
D、 400
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >轻质隔墙工程施工技术 【答案】: C
【解析】:
石膏板应采用自攻螺钉固定。
沿石膏板周边螺钉的间距不应大于
10~15mm 。
200mm ,中间部分螺
钉的间距不应大于
300mm ,螺钉与板边缘的距离应为
25. 石膏板吊顶面积大于 ()m2时,纵横方向每 15m距离处宜做伸缩缝处理。
A、 50 B、100
C、 150
D、 200
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >吊顶工程施工技术 【答案】: B
【解析】:
石膏板吊顶面积大于
100m2 时,纵横方向每 15m 距离处宜做伸缩缝处理。主要作用是
将石膏板的应力释放掉,防止石膏板吊顶开裂。 26. 关于砖基础底标高不同时的做法,错误的是
( )
。 A、应从低处砌起
B、由高处向低处搭砌
C、搭接长度不应小于大放脚高度
D、搭接长度不应小于砖基础底的高差
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >砖、石基础施工技术 【答案】: C
【解析】:
砖基础底标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,
长度不应小于砖基础底的高差
27. 全站仪主要由 ( ) 组成。
A、经纬仪和水准仪 B、仪器和支架
C、电子记录装置和电子经纬仪
D、电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >常用测量仪器的性能与应用 【答案】: D
【解析】:
全站仪又称全站型电子速测仪,
是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器,子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成。
28. 室内涂膜防水施工,玻纤布的接槎应顺流水方向搭接,搭接宽度应不小于
( A、 60 B、80
C、 100
D、 120
>>> 点击展开答案与解析
【答案】: C 【解析】:
29. 某高层建筑标高竖向传递时,应至少设置
( )
处标高传递点。
A、 2
B、3
C、 4
D、 5
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >施工测量的内容与方法 【答案】: B
搭砌
由电
)mm。
【解析】:
标高的竖向传递,
宜采用钢尺从首层起始标高线垂直量取,规模较小的工业建筑或多
3 处分别向上传递。
层民用建筑宜从 2 处分别向上传递, 规模较大的工业建筑或高层建筑宜从 30. 关于轻骨料混凝土小型空心砌块特点的说法,错误的是
A、密度较小 B、热工性能差
( ) 。
C、干缩较大
D、易产生裂缝
>>> 点击展开答案与解析
【答案】: B 【解析】:
与普通混凝土小型空心砌块相比,
轻骨料混凝土小型空心砌块密度较小、 热工性能较好,
但干缩值较大,使用时更容易产生裂缝,目前主要用于非承重的隔墙和围护墙。 31. 墙体节能工程,现场拉拔试验是检验保温板材与基层的
A、压缩强度 B、抗拉强度
( ) 。
C、缝隙
D、粘结强度
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >建筑节能工程施工质量验收的有关要求 【答案】: D
【解析】:
墙体节能工程的施工,应符合下列规定
:
1)保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。
2)保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。 要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。
粘结强度和连接方式应符合设计
3)浆料保温层应分层施工。 当外墙采用浆料做外保温时, 保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。
4)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时
,其锚固件数量、位置、锚固深度
和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 32. 砖柱的水平灰缝和竖向灰缝饱满度不应小于
A、 60 B、70
( ) %。 C、 80
D、 90
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >砌体结构工程施工技术 【答案】: D
【解析】:
砖柱的水平灰缝和竖向灰缝饱满度不应小于
90% ,不得用水冲浆灌缝。
33. 关于脚手架主节点处搭设的说法,正确的是
A、必须设置两根横向水平杆
( ) 。
B、横向水平杆用直角扣件扣接在横向水平杆上
C、横向水平杆严禁拆除
D、两个直角扣件的中心距不应大于
200mm
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 2 章 >第 7 节 >脚手架工程安全管理 【答案】: C
【解析】:
脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆, 用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm 。在双排脚手架中, 横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于杆长的 0.4 倍,且不应大于 500mm 。
34. 蒸压加气混凝土砌块通常也可用于( ) 建筑的承重墙。
A、低层
B、多层
C、高层
D、超高层
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >砂浆、砌块的技术性能和应用 【答案】: A
【解析】:
加气混凝土砌块广泛用于一般建筑物墙体, 还用于多层建筑物的非承重墙及隔墙, 也可用于低层建筑的承重墙。体积密度级别低的砌块还用于屋面保温。
35. 激光铅直仪的主要功能是 () 。
A、测高差 B、测角度
C、测坐标
D、点位竖向传递
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >常用测量仪器的性能与应用
【答案】: D
【解析】:
激光铅直仪主要用来进行点位的竖向传递,如高层建筑施工中轴线点的竖向投测等。
36. 钢筋混凝土柱是建筑工程中常见的( ) 构件。
A、受弯
B、受压
C、受拉
D、受剪
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >钢筋混凝土结构的特点及配筋要求 【答案】: B
【解析】:
钢筋混凝土柱是建筑工程中常见的受压构件。 对实际工程中的细长受压柱, 破坏前将发生纵向弯曲,因此,其承载力比同等条件的短柱低。
37. 抗渗混凝土试件一组 () 个试件。
A、 3 B、4
C、 6
D、 9
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >地下防水工程质量验收的有关要求 【答案】: C
【解析】:
本题目考查的是防水混凝土的知识点
防水混凝土抗渗性能应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定,
试件应在混凝
土浇筑地点随机取样后制作。连续浇筑的防水混凝土,每
500m3应留置一组 6 个抗渗试件, 留置组数应视结构的规模和要求而
且每项工程不得少于两组; 采用预拌混凝土的抗渗试件,
定。 故正确选项为 C。
38. 土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施,地下水位应保持低于开挖面至少
( )mm。 A、 200 B、300
C、 400
D、 500
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 2 章 >第 6 节 >地基基础工程施工质量管理 【答案】: D
【解析】:
在挖方前, 做好地面排水和降低地下水位工作。
挖土期间必须做好地表和坑内排水、 地
面截水和地下降水,地下水位应保持低于开挖面
500mm 以下。
39. 在抗震设防地区,条板隔墙与顶板、结构梁的接缝处,钢卡间距应不大于
A、 200 B、400
C、 600
D、 800
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >轻质隔墙工程施工技术 【答案】: C
【解析】:
在抗震设防区,条板隔墙与顶板、结构梁的接缝处,钢卡间距应不大于
隔墙与主体墙、柱的接缝处,钢卡可间断布置,间距应不大于
1m 。 40. 地下防水工程施工期间,明挖法的基坑必须保持地下水位稳定在基底
A、 0. 2 B、0. 5
C、 0. 8
D、 1.0
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >地下防水工程质量验收的有关要求 【答案】: B
【解析】:
地下防水工程施工期间,必须保持地下水位稳定在基底
0.5m 以下,必要时应采取降水
措施。 对采用明沟排水的基坑,应保持基坑干燥。故正确选项为
B 。
二、多选题
1. 建筑内部装修工程的防火施工与验收,应按装修材料种类划分为
( A、纺织织物子分部 B、木质材料子分部
C、复合材料子分部
D、玻璃幕墙材料子分部
( )mm 。 600mm 。条板
( )m 以下。
) 装修工程。
E、高分子合成材料子分部
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >建筑内部装修防火施工及验收的有关要求 【答案】: A,B,C,E
【解析】:
建筑内部装修工程的防火施工与验收, 应按装修材料种类划分为纺织织物子分部装修工程 、木质材料子分部装修工程、高分子合成材料子分部装修工程、复合材料子分部装修工
程及其他材料子分部装修工程
。
(
) 。
2. 关于冬期施工冻土回填的说法,正确的有
A、室外的基槽 (坑)或管沟可采用含有一定比例冻土块的土回填 B、填方边坡的表层
1m 以内,不得采用含有冻土块的土填筑
C、室外管沟底以上 500mm 的范围内不得用含有冻土块的土回填 D、室内的基槽 (坑 )或管沟可采用含有冻土块的土回填
E、室内地面垫层下回填的土方,填料中可含有冻土块
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >冬期施工技术 【答案】: A,B,C
【解析】:
室内的基槽 (坑 )或管沟不得采用含有冻土块的土回填,室内地面垫层下回填的土方,填料中不得含有冻土块。故 D、 E 选项错误。
3. 关于家装施工现场用电的说法,正确的有 ( ) 。
A、施工现场用电应从户表以前设立临时施工用电系统 B、安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成
C、临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器
D、临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地
E、暂停施工时应切断电源
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >住宅装饰装修工程施工的有关要求 【答案】: B,C,D,E
【解析】:
住宅装饰装修工程施工现场用电应符合下列规定
1)施工现场用电应从户表以后设立临时施工用电系统 2) 安装、维修或拆除临时施工用电系统,应由电工完成 3) 临时施工供电开关箱中应装设漏电保护器 4) 临时用电线路应避开易燃、易爆物品堆放地
: 。
。
。 进入开关箱的电源线不得用插销连接。 。
5 )暂停施工时应切断电源。
4. 涂饰工程的基层腻子应 ( ) 。
A、平整 B、坚实
C、牢固
D、粉化
E、无起皮和裂缝
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >涂料涂饰、裱糊、软包与细部工程施工技术 【答案】: A,B,C,E
【解析】:
涂饰工程的施工技术要求和方法。
基层处理要求: 1)新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂
饰涂料前应涂刷抗碱封闭底漆。
2) 旧墙面在涂饰涂料前应清除疏松的旧装修层,并涂刷界
; 内墙腻子的粘结强度应符
4) 混凝土
面剂。 3) 基层腻子应平整、坚实、牢固,无粉化、起皮和裂缝 合《建筑室内用腻子》
JG/T298 的规定。厨房、卫生间墙面必须使用耐水腻子。
或抹灰基层涂刷溶剂型涂料时,含水率不得大于 10% 。木材基层的含水率不得大于
8%; 涂刷乳液型涂料时,含水率不得大于
12% 。
5. 为改善砂浆和易性而加入的掺合料有 ( ) 。
A、石灰膏 B、黏土膏
C、粉煤灰
D、防水粉
E、沸石粉
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >砂浆、砌块的技术性能和应用 【答案】: A,B,C,E
【解析】:
掺合料是指为改善砂浆和易性而加入的无机材料,例如
:石灰膏、电石膏、粘土膏、粉
煤灰、沸石粉等。掺合料对砂浆强度无直接影响。
6. 饰面板 ( 砖 ) 工程的质量验收时,需对所用材料进行性能指标复验的有() 。
A、室内用花岗石的放射性 B、粘贴用水泥的安定性、凝结时间
C、外墙陶瓷面砖的吸水率
D、寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性
E、饰面板 (砖)的粘结强度
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >住宅装饰装修工程施工的有关要求
【答案】: A,B,C,D
【解析】:
材料性能指标应进行复验 :
①木材的含水率、人造木板的甲醛含量;
②砂浆的拉伸粘结强度、聚合物砂浆的保水率;
③水泥基粘结料的粘结强度 ;
④外墙陶瓷砖的吸水率、严寒及寒冷地区外墙陶瓷面砖的抗冻性 ⑤室内用花岗石和瓷质饰面砖的放射性。故选项
;
E 错误。
7. 应参加工程质量验收的有 ( ) 。
A、建设单位项目负责人 B、监理工程师
C、设计单位项目负责人
D、施工单位项目负责人
E、专业分包项目负责人
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 3 章 >第 2 节 >建筑内部装修防火施工及验收的有关要求 【答案】: A,B,C,D
【解析】:
工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、
监理工程师和设计单
位项目负责人等进行。故正确选项为
A 、 B、 C、D 。
(
) 。
8. 关于施工现场照明用电的说法,正确的有
A、一般场所宜选用额定电压为 B、灯具离地面高度低于
220V 的照明器
2. 5m 等场所的照明,电源电压不得大于 36V
C、潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于
36V
24V
D、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于
E、室外 220V 照明灯具距地面不得低于 2m
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 2 章 >第 7 节 >施工用电安全管理 【答案】: A,B
【解析】:
施工现场照明用电规定: (1) 在坑、洞、井内作业,夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、宿舍、料具堆放场所及自然采光差的场所,应设一般照明、局部照明或混合照
明。一般场所宜选用额定电压为 220V 的照明器。 (2) 隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、
比较潮湿或灯具离地面高度低于
2. 5m 等场所的照明.电源电压不得大于
36V 。 (3)潮湿和
易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于 炉或金属容器内照明,电源电压不得大于
24V 。 (4)特别潮湿场所、导电良好地面、锅 12V 。 (5) 室外 220V 灯具距地面不得低于
3m,室
内 220
9. 建筑构造的影响因素主要有 () 。
A、荷载因素 B、环境因素
C、技术因素
D、人文因素
E、建筑标准
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >民用建筑构造要求 【答案】: A,B,C,E
【解析】:
建筑构造的影响因素:荷载因素、环境因素、技术因素、建筑标准。
10. 关于混凝土自然养护的说法,符合相关规定的有
A、掺有缓凝型外加剂的混凝土,不得少于 B、在混凝土浇筑完毕后,应在
21d
( ) 。 8~ 12h 以内开始进行自然养护
C、硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于
7d
7d
D、矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于
E、有抗渗性要求的混凝土,不得少于
14d
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >钢筋混凝土结构工程施工技术 【答案】: B,C,D,E
【解析】:
混凝土的养护时间, 应符合下列规定: 采用硅酸盐水泥、 普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐
水泥配制的混凝土,不应少于
7d;采用其他品种水泥时,养护时间应根据水泥性能确定;
14d;抗渗混凝土、强度等
14d;地下室底
采用缓凝型外加剂、大掺量矿物掺合料配制的混凝土,不应少于 级 C60 及以上的混凝土,不应少于
14d;后浇带混凝土的养护时间不应少于
层墙、 柱和上部结构首层墙、 柱宜适当增加养护时间; 工方案及相关规范确定。
基础大体积混凝土养护时间应根据施
11. 关于《建设工程工程量清单计价规范》运用的说法,正确的是
A、工程量清单必须作为招标文件的组成部分 B、工程量清单的准确性和完整性由招标人负责
( ) 。
C、工程量清单的准确性和完整性由投标人负责
D、招标工程量清单是工程量清单计价的基础
E、措施项目清单中的安全文明施工费可以作为竞争性费用
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 2 章 >第 8 节 >工程量清单计价规范的运用 【答案】: A,B,D
【解析】:
招标工程量清单应由具有编制能力的招标人或受其委托,
具有相应资质的工程造价咨询
人或招标代理人编制。 招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分, 其准确性和完整性由招标人负责。招标工程量清单是工程量清单计价的基础, 应作为编制招标控制价、 投标报价、计算工程量、工程索赔、工程结 (决 )算的依据之一。
12. 吊顶骨架的 () 应符合设计要求。
A、标高 B、尺寸
C、颜色
D、起拱
E、造型
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 2 章 >第 6 节 >墙面、吊顶与地面工程施工质量管理 【答案】: A,B,D,E
【解析】:
根据吊顶工程质量验收的一般规定: 吊顶标高、尺寸、起拱和造型应符合设计要求,吊顶饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色应符合设计要求。故选项 C 错误。
13. 当用 ( ) 等做踢脚板时,饰面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝应严密。
A、大理石 B、瓷砖
C、水磨石
D、金属
E、木材
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 2 节 >轻质隔墙工程施工技术 【答案】: A,B,C
【解析】:
踢脚处理: 当轻质隔墙下端用木踢脚覆盖时, 饰面板应与地面留有 20~30mm 大理缝隙 ;当用 石、瓷砖、水磨石等做踢脚板时,饰面板下端应与踢脚板上口齐平,接缝应严密。 14. 涉及三级动火申请和批准的部门和人员有 ( ) 。
A、责任工程师
B、项目负责人
C、项目安全管理部门
D、班组长
E、企业安全管理部门
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 2 章 >第 4 节 >现场消防管理 【答案】: A,C,D
【解析】:
三级动火作业由所在班组填写动火申请表,
经项目责任工程师和项目安全管理部门审
查批准后,方可动火。故选项
B 、 E 错误。
15. 建筑用轻钢龙骨断面一般有 () 。
A、 H 形 B、 U 形
C、 C 形
D、 T 形
E、 L 形
>>> 点击展开答案与解析
【知识点】:第 1 章 >第 1 节 >常用建筑金属材料的品种、性能和应用 【答案】: B,C,D,E
【解析】:
轻钢龙骨是以镀锌钢带或薄钢板由特制轧机经多道工艺轧制而成,
断面有 U 形、C 型 、 T 形和 L 形,主要用于装配各种类型的石膏板、钙塑板、吸声板等,用作室内隔墙和吊顶的
龙骨支架。与木龙骨相比,
具有强度高、防火、耐潮、便于施工安装等特点。