卸料平台施工方案
一、编制依据 1、临淄区凤凰镇西齐村10#、11#老年公寓工程施工组织设计。
2、临淄区凤凰镇西齐村10#、11#老年公寓工程施工图纸及相关技术规范。 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。 4、《建筑施工手册》第四版(缩印本) 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
6、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(06年版) 7、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB 50018-2002) 8、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 9、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 10、《建筑施工计算手册》江正荣著 11、《建筑施工手册》第四版
二、工程概况 1、工程概况 序号 1 2 3 4 项目 建筑面积 结构形式、层数 建筑位置 标准层层高 简介 4379.3㎡ 砖混结构,地上六层 凤凰镇西齐村 2.75m 2、为了将拆除的模板、支撑系统向上传递、装饰时运料,卸料平台采用18#
槽钢和10a#槽钢焊接制作而成,具体尺寸见附图。
三、卸料平台搭设概况 1、卸料平台搭设方法:
本工程卸料平台采用槽钢悬挑搭设,悬挑主梁采用2条18#槽钢,间距1.8m。 次梁用10a#槽钢间距1000mm,上铺50mm厚木板。平台护栏采用直径40钢管焊接,高1.2米,明显位置悬挂限载牌。平台悬挑长度4米(排架外2.5米),宽1.8米,主梁锚入楼面1.35米。整个平台与护栏焊接成整体。主梁与埋设于楼面的
1
两道Φ16圆钢筋环连结,位置在离主梁(槽钢)末端20cm和1.15m米处设钢筋用于锚固固定。在钢丝绳悬吊于上层的楼面吊环上(详见计算书)。具体搭设时采用塔吊吊装:吊装时,先挂好四角的吊钩,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四牵引绳应等长,保证平台在起吊过程中平稳。吊装至预定位置后,先将平台钢梁与预埋件固定后,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松塔吊吊钩。
在梁上预埋直径16的吊环,用2根14钢丝绳拉卸荷承重(公称抗拉强度为1670N/mm2),同时增设2根14钢丝绳为防断绳装置。
2、卸料平台所用焊条、钢丝绳,必须有出厂合格证。 3、卸料平台焊接时应注意电流要适度。焊条用正规焊条。 4、卸料平台槽钢焊缝高度不低于5mm。
5、卸料平台组装完成后,经验收确认质量符合施工验收规范要求后,用塔吊安装就位。
6、卸料平台的验收:
卸料平台搭设完毕后,经班组、项目部自检合格,报监理单位验收合格后方能使用,并做好“卸料平台验收(检查)记录表”。
7、卸料平台的拆除:
卸料平台使用完毕后,须先将平台上的建筑用料、垃圾清理干净,再将平台按搭设的反顺序拆除。
8、使用平台要设限荷标识牌,限重0.8t。 9、卸料平台表面要刷防锈漆。 四、 荷载验算
悬挑卸料平台计算书
1、 工程参数 (1)荷载参数
脚手板类别:木脚手板,脚手板自重标准值(kN/m2):0.35;
2
栏杆、挡板类别:木脚手板,栏杆、挡板脚手板自重标准值(kN/m2):0.14; 施工人员等活荷载(kN/m2):2,最大堆放材料荷载(kN):8; (2)悬挑参数
水平梁拉结点距悬挑端距离(m):0.3;上部拉接点与水平梁的垂直距离(m):5.35;
钢丝绳安全系数K:10;预埋件的直径(mm):16。
主梁槽钢型号:18a号槽钢 槽口水平[;次梁槽钢型号:10号槽钢 槽口水平[;
水平钢梁(主梁)的悬挑长度(m):4,水平钢梁(主梁)的锚固长度(m):1.35; 平台计算宽度(m):1.8。 2、次梁的验算
次梁选择10号槽钢,槽口水平[ ,其截面特性为:
面积 A= 12.74cm2,截面惯性距 I= 198.3cm4,截面模量 W= 39.7cm3,回转半径 i=3.95 cm,截面尺寸:b= 48.0mm,h=100.0 mm,t=8.5 mm。 (1)荷载计算
自悬挑端始,第4个次梁的受力面积最大,受力宽度为左右间距的一半,为1.000/2+1.000/2=1.000m,取此次梁进行验算。
1、脚手板的自重标准值:采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2; q1 =0.35× 1.000= 0.350kN/m;
2、施工人员等活荷载为2kN/m2:
q2 =2×1.000=2.000 kN/m;
3、槽钢自重荷载 q3= 12.74×0.0001×78.5=0.100kN/m;
经计算得到 静荷载设计值 q = 1.2×(q1+q2+q3) = 1.2×
(0.350+2.000+0.100) = 2.940kN;
经计算得到 活荷载设计值 P = 1.4×8=11.200 kN。
(2)内力验算
内力按照集中荷载P与均布荷载q作用下的简支梁计算,计算简图如下:
3
最大弯矩M的计算公式为:
ql2 Pl 2.940×1.82 11.200×1.8
Mmax = + = + 8 4 8 4 (3)抗弯强度验算
次梁应力: Mmax
σ = =
γx W
6.231×103 1.05×39.7
= 6.231kN.m;
= 149.478N/mm2 <[f]=205.000 N/mm2
其中 γx -- 截面塑性发展系数,取1.05;
[f] -- 钢材的抗压强度设计值; 结论:满足要求! (4)整体稳定性计算
求均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数?b 根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B.3
?b?570bt235 ?L1hfy?b =
570×48.0×8.5
1800.0×100.0
× 235 235
=1.292
h、b、t -- 分别为槽钢截面的高度、翼缘宽度和平均厚度。 fy ―― 钢材的屈服强度或屈服点。
当?b >0.6的时候,根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)附录B.1-2式 ?b =1.07-
0.282 ?b
=0.852
最终取?b=0.852 (5)整体稳定验算
根据《钢结构设计规范》(GB50017-2003)4.2.2式,整体稳定验算应按下式计算:
??M?[f] ?bW4
σ=
6.231×106 0.852×39.7×103
=184.216 <205N/mm2
M-绕强轴作用的最大弯矩 W-按受压纤维确定的梁毛截面模量 结论:满足要求! 3、主梁的验算
悬挑水平主梁按照带悬臂的连续梁计算,A为外钢丝绳拉结点,B、C为与楼板的锚固点。根据现场实际情况和一般做法,卸料平台的内钢绳作为安全储备不参与内力的计算。
主梁选择18a号槽钢,槽口水平[,其截面特性为: 面积 A=25.69cm2; 惯性距 Ix=1272.7cm4; 转动惯量 Wx=141.4cm3; 回转半径 ix=7.04cm;
截面尺寸,b=68.0mm,h=180.0mm,t=10.5mm; (1)荷载验算
1、栏杆与挡脚手板自重标准值:采用木脚手板,标准值为0.14kN/m; Q1 = 0.14kN/m;
2、悬挑梁自重荷载 Q2=25.69×0.0001×78.5=0.202kN/m
静荷载设计值 q = 1.2×(Q1+Q2) = 1.2×(0.14+0.202) = 0.4104kN/m; 次梁传递的集中荷载取次梁支座力
P1=1.2×(0.35+2)×0.500×1.8/2+1.2×0.100×1.8/2=1.377kN P2=1.2×(0.35+2)×1.000×1.8/2+1.2×0.100×1.8/2=2.646kN P3=1.2×(0.35+2)×1.000×1.8/2+1.2×0.100×1.8/2+1.4×8/2=8.24
6kN
P4=1.2×(0.35+2)×1.000×1.8/2+1.2×0.100×1.8/2=2.646kN
(2)内力验算
水平钢梁的锚固长度=1.35m; 水平钢梁的悬挑长度=4m;
钢丝绳拉结点距悬挑端距离L1=0.3m;
5