好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2017年亚龙杯全国智能楼宇和电梯安装维修职业技能竞赛实操任务书 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2017年中国技能大赛——

“亚龙杯”全国智能楼宇职业技能竞赛

实操任务书

2017年11月 中国

1 / 12

第一部分:系统介绍 一、系统说明

亚龙YL-700系列楼宇智能化系统综合实训考核装置由设备管理区和器件安装区两部分组成(见图1),所包括的系统有:综合布线系统、火灾自动报警及消防联动系统、通信网络和信息网络系统、建筑设备监控系统(智能照明系统、中央空调监控系统)及安全防范系统(视频监控系统)。

设备管理区主要由安全防范系统的控制及管理设备、建筑设备监控系统的控制及管理设备、火灾自动报警及消防联动系统的控制及管理设备、通信网络与信息网络系统及综合布线系统的设备管理间子系统等组成。例如:DDC控制器、混合硬盘录像机、矩阵控制器、火灾自动报警主机、管理中心计算机、千兆网络交换机及配线架等。

器件安装区主要由各系统前端设备、通信网络与信息网络系统及综合布线系统的楼层配线间子系统设备等组成。例如:感温探测器、感烟探测器、火灾模块、照明灯管、摄像机、传感器、配线架及信息点等。

设备管理区与器件安装区之间通过工程桥架预敷设电缆并引出端接口,选手可以通过自定义方式,完成设备管理区(管理中心)与器件安装区(前端设备)的电源与信号连接,最终完成楼宇智能化系统的安装与调试任务。

图1 亚龙YL-700系列 楼宇智能化系统综合实训考核装置

二、系统设备安装和布局图

仔细阅读图2和图3,熟悉竞赛平台的位置及结构,了解系统器件对应需要安装的区域和位置。

2 / 12

图2 系统设备安装和布局图A面

3 / 12

图3 系统设备安装和布局图B面

4 / 12

第二部分:参赛选手应完成的任务 一、控制要求

某智能大厦需要对综合布线系统、火灾自动报警及消防联动系统、通信网络和信息网络系统、建筑设备监控系统及安全防范系统进行综合设计、施工与调试,根据各系统的配置、器材清单和任务单,完成前端设备安装、连接与管理,通过系统综合调试,实现智能化管理系统的正常运行。 1. 综合布线系统安装、线缆连接与测试;

2. 火灾自动报警及消防联动系统安装、连接与调试; 3. 通信网络和信息网络系统连接、调试与管理; 4. 建筑设备监控系安装、连接、编程与调试; 5. 安全防范系统安装、连接与调试; 6. 安全文明生产。

二、将需要安装的元器件安装在各模拟墙面指定的区域上

模拟建筑各墙面的网孔板元器件及机架设备安装布局如图2和图3所示,根据综合布线系统施工规范要求,安装所需安装的各种元器件。 三、楼宇智能化系统综合实训考核装置的安装与调试 1.系统配置与器材清单

序号 1 2 3 元器件名称 设备管理区 器件安装区 电源管理模块 数量 单位 备注 1 套 已安装,强电已接线 部分已安装(详见各系统1 套 备注),强电已接线 1 台 已安装,强电已接线 四、综合布线系统安装 1.系统配置与器材清单

序号 元器件名称 数量 1 POE网络交换机 1 2 24位超五类非屏蔽插座配线架 2 3 110型100对机架式跳线架 2 4 4对IDC语音模块 2 5 1对鸭嘴跳线 4 6 线缆管理架 4 7 超五类非屏蔽RJ45信息插座模块 3 8 五类非屏蔽RJ11信息插座模块 2 9 单口86型信息面板 5 10 86盒 5 5 / 12

单位 台 个 个 个 条 个 只 只 只 只 备注 已安装,未接线 已安装,未接线 已安装,未接线 未安装,未接线 未安装,未接线 已安装 未安装,未接线 未安装,未接线 未安装 未安装