大连职业技术学院校园网设计 服务器

17

大连职业技术学院校园网设计 第四章综合布线设计

4.1综合布线的设计原则综合布线系统标准是一个开放型的系统标准,它能广泛应用。因此,按照综合布线系统进行布线,会为用户今后的应用提供方便,也保护了用户的投资,使用户投入较少的费用,便能向高一级的应用范围转移。 本项目中,综合布线系统的设计满足以下标准:

TIA/EIA-568A——商业大楼电信布线标准(加拿大采用CSAT529)EIA/TIA-569——电信通道和空间的商业大楼标准(CSAT530)

EIA/TIA-570——住宅和N型商业电信布线标准(CSAT525) TIA/EIA-606——商业大楼电信基础设施的管理标准(CSAT528) TIA/EIA-607——商业大楼接地/连接要求(CSAT527)

GB/T50311-2000——《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 GB/T50312-2000——《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 CECS72:97——《建筑与建筑群综合布线系统工程设计及验收规范》 4.2综合布线设计的要点

综合布线系统的设计方案虽然随着用户的需求和布线的具体环境不同,会有各种变化,但任何综合布线方案在设计时都要满足以下几点要求:

1)实用性:能支持多种数据通信、多媒体技术及信息管理系统等,能够适应现代在和未来技术的发展;

2)灵活性:任意信息点能够连接不同类型的设备,如微机、打印机、终端、服务器、监视器等;

3)开放性:能够支持任何厂家的任意网络产品,支持任意网络结构,如总线形、星形、环型等;

4)模块化:所有的接插件都是积木式的标准件,方便使用、管理和扩充;

5)扩展性:实施后的综合布线系统是可扩充的,以便将来有更大需求时,很容易将设备安装接入;

6)经济性:一次性投资,长期受益,维护费用低,使整体投资达到最少。 18

大连职业技术学院校园网设计 4.3工作区子系统

工作区子系统是一个可以独立设置终端设备的区域,该子系统包括水平配线系统的信息插座、连接信息插座和终端设备的跳线以及适配器。工作区的服务面积一般可按5~10平方米估算,工作区内信息点的数量根据相应的设计等级要求设置。工作区的每个信息插座都应该支持电话机、数据终端、计算机及监视器等终端设备,同时,为了便于管理和识别,有些厂家的信息插座做成多种颜色:黑、白、红、蓝、绿、黄,这些颜色的设置应符合TIA/EIA606标准。

工作区的终端设备(如:电话机、传真机)选用安普公司的六类双绞线直接与工作区内的每一个信息插座相连接。 4.4配线子系统

配线子系统,是从工作区的信息插座开始到管理间子系统的配线架。选择配线子系统的线缆,要根据建筑物内具体信息点的类型、容量、带宽和传输速率来确定。在配线子系统中

推荐采用的双绞电缆及光纤型号为:安普公司的六类非屏蔽双绞线,TCL室内单模或多模光纤。

双绞线水平布线链路中,水平电缆的最大长度为90m。若使用100ΩUTP双绞线作为配线子系统的线缆,可根据信息点类型的不同采用不同类型的电缆。该方案选择安普公司的六类非屏蔽双绞线缆。 4.5干线子系统

干线子系统,负责连接管理子系统到设备间子系统的子系统。干线子系统可以使用的线缆主要有:HAY三类大对数电缆;安普公司的超五类或六类双绞线;TCL室内单模或多模光纤。该方案选择安普公司的六类双绞线缆。

垂直干线子系统应由设备间的配线设备和跳线以及设备间至各楼层分配线间的连接电缆组成。在确定垂直子系统所需要的电缆总对数之前,必须确定电缆中话音和数据信号的共享原则。对于基本型每个工作区可选定2对,对于增强型每个工作区可选定3对双绞线,对于综合型每个工作区可在基本型或增强型的基础上增设光缆系统。如果设备间与计算机机房处于不同的地点,而且需要把语音电缆连至设备间,把数据电缆连至计算机机房,则应在设计中选取不同的干线电缆或干线电缆的不同部分来分别满足不同路由语音和数据的需要。当必要时,也可以采用光缆系统予以满足。 19

大连职业技术学院校园网设计 4.6设备间子系统

设备间是在每一幢大楼的适当地点设置进线设备,进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统应由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其保安配线设备等组成。设备间内的所有进线终端设备应采用色标区别各类用途的配线区。设备间位置及大小应根据设备的数量、规模、最佳网络中心等内容综合考虑确定。 设备间子系统是一个集中化设备区,连接系统公共设备,如局域网(LAN)、主机、建筑自动化和保安系统,及通过垂直干线子系统连接至管理子系统。 4.7管理子系统

管理子系统,由交连、互连和I/O组成。管理是针对设备间、电信间和工作区的配线设备、缆线等设施,按-定的模式进行标识和记录的规定。跳线采用超5类非屏蔽双绞线,

RJ45接头。管理间是楼层的配线间,管理子系统为其他子系统互连提供手段,它是连接垂直干线子系统和水平干线子系统的设备。管理子系统由交连、互连和输入/输出组成,实现配线管理,为连接其它子系统提供手段。包括配线架、跳线设备及光配线架等组成设备。设计管理子系统时,必需了解线路的基本设计原理,合理配置各子系统的部件。安普公司的综合布线解决方案拥有搭配科学、管理简便的成套产品用于管理子系统。 4.8建筑群子系统

建筑群子系统是实现建筑之间的相互连接,提供楼群之间通信设施所需的硬件。建筑群之间可以采用有线通信的手段,也可采用微波通信、无线电通信的手段。传输介质采用室外六芯多模光纤。

建筑群子系统由二个以上建筑物的电话、数据、监视系统组成一个建筑群布线系统,其连接各建筑物之间的缆线和配线设备,组成建筑群子系统。建筑群子系统应采用地下管道敷设方式,管道内敷设的铜缆或光缆应遵循电话管道和入孔的各项设计规定。此外安装时至少应予留1~2个备用管孔,以供扩充之用。建筑群子系统采用直埋沟内敷设时,如果在同一个沟内埋入了其他的图像、监控电缆,应设立明显的共用标。

为了保证在机房内的工作人员不受静电及电磁脉冲的危害,需在静电地板下做均压网,且均压网与接地做良好的连接。使整个机房内地板的电位一致。

需将静电地板下方的支撑钢架与均压网做良好的电气连接,使静电地板上积 20

大连职业技术学院校园网设计 累的电荷有良好的泻放通道。

将机房内所有需要接地的设备的金属表面与均压网汇流排做良好的电气连接[9]。 4.9接地系统

4.9.1机房独立接地要求

根据《电子计算机机房设计规范-GB50174-2008》中对接地的要求:交流工作接地、安全保护接地、防雷接地的接地电阻应≤4欧,本设计的接地电阻≤2欧,以提高安全性和可靠性。机房设独立接地体接地网,要求接地桩距离大楼基础15-20米。 4.9.2机房接地系统