2020年预制梁(箱梁)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.铁路预制梁静载弯曲试验时挠度测量通常采用大量程百分表,评定标准规定其最小度分值不大于0.05mm。
2.在梁配制客运专线预制混凝土拌和物时,水、水泥、掺和料、外加剂的称量应准确到,粗、细骨料的称量应准确到(均以质量计)。(A) A、±1%,±2% B、±2%,±3% C、±1%,±3%
3.客运专线预制梁的混凝土胶凝材料总量不应超过kg/m3,水胶比不应大于。混凝土原材料配合比、拌和和浇筑应满足《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》的有关规定和要求。(B) A、450,0.35 B、500,0.35 C、500,0.30
4.预制梁型式检验为对产品全面性能控制的检验,根据技术条件规定,请简述有那些情况需进行型式检验? 答:
有下列情况之一时,应进行型式检验: { 1、预制梁试制鉴定;
{ 2、正式生产后,材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时; { 3、产品转场生产时; { 4、长期停产后,恢复生产时;
{ 5、出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;
{ 6、国家质量监督机构提出型式检验的要求时。
5.请简述预制梁蒸汽养护的技术要求? 答:
混凝土蒸汽养护分静停、升温、恒温、降温四个阶段。静停期间应保持棚温不低于5℃,灌筑完4h后方可升温,升温速度不得大于10℃/h,恒温养护期间蒸汽温度不宜超过45℃,混凝土芯部温度不宜超过60℃,最大不得超过65℃;降温速度不得大于10℃/h。恒温养护时间应根据梁体拆模(放张)强度要求、混凝土配合比及环境等通过试验确定。
6.在制梁场钢筋接头通常采用闪光对焊连接,请简述对闪光对焊接头的外观质量有何规定? 答:
每个闪光对焊接头的外观应符合下列要求:
{1、接头周缘应有适当的镦粗部分,并呈均匀的毛刺外形。 {2、钢筋表面不应有明显的烧伤或裂纹。 {3、接头弯折的角度不得大于4°。
{4、接头轴线的偏移不得大于0.1d,并不得大于2mm。 外观检查不合格的接头,经剔出重焊后方可提交二次验收。
7.下述不属于消除对焊接头弯折或轴线偏移缺陷措施的是。(A) A、减小预热程度 B、正确调整电极位置
C、修整电极钳口或更换已变形的电极 D、切除或矫直钢筋的弯头
8.预制梁产品检验分原材料和配件检验、型式检验和出场检验三类。 三简答题:(共12题)