目 录
第1卷 编制依据 ....................................... 3 第2卷 施工部署 ....................................... 3 第3卷 施工组织措施 ................................... 3 第4卷 要紧施工工艺 ................................... 6
第1章 箱变搬运,安装 ......................... 6 第2章 箱、盘、柜安装 ......................... 8 第3章 防雷、接地安装及测试 .................. 10 第4章 电缆敷设安装 .......................... 11 第5章 电气设备调试 .......................... 14
第5卷 安全生产保证措施 .............................. 21 第6卷 安全应急救援方案 .............................. 22 第7卷 服务承诺 ...................................... 23
1 / 1
第8卷 施工进度打算 .................................. 24
一, 工程概述
1.1工程概况
神东煤炭集团布尔台煤矿工业广场供电系统改造因原有变电所设备及设施老化及跟不上现有用电负荷需要改造,本次改造高压部分采纳一回路10kv进线供电方式,三回380V出线。箱变进出线除至坑木房电源电缆外,其余电缆均可使用现有电缆,电缆敷设尽可能走现有电缆沟,其余直埋到负荷处。箱变壳体耐火
1 / 1
为二级,箱变距周边建筑物应大于3m与周围建筑物小于4m时建筑物墙体应做防火处理。电缆过路要穿钢管爱护,电缆进线口,电缆沟分叉处,电缆穿管处,电缆接头处要做防火阻燃及分隔措施。箱变防雷接地要做独立接地网,接地网以水平接地体为主,接地电阻要求不大于4Ω。具体工程量见以下: 1.2.要紧工程内容:
(1) 箱式变压器 SCBS10-1000/10,UK=6%,10±5%/0.4kv 1000kv 1台 (2) 1台 (3) 2米
(4) 接地 (镀锌钢管DN50,L=2500,30根 ,镀锌扁钢-50*4,100
米 ,
接地扁铜线50mm2,20米)
(5) 50米 (6)
电
缆
支
钢
管
槽
钢
高
压
开
关
柜
KYN28-12
10#
DN100
架
1 / 1
套
(7) 低压电缆 YJV22-0.6/1KV-3*95+2*50mm2 500米
(8) 低压电缆 YJV22-450/750-4*2.5mm2 (箱变内部操纵电源用) 100米
(9) 操纵电缆 KVVRP22-450/750-4*1.5mm2 (箱变传感器用) 100米 (10) 2套 (11) 6套
(12) 防火材料:防火包,PFB, 100kg, 防火隔板EF-C 2m2,
防火堵料SDF-11 50kg, 防火涂料G60-3
30kg
(13) 高压电缆(变电所高压出线柜-箱变高压进线柜) 用原现有电缆
(14) 低压电缆(箱变低压出线柜-副井口空气加热室)
低
压
电
缆
头
高
压
电
缆
头
10KV
3*50mm2
1KV
1 / 1
用原现有电缆
(15) 低压电缆(箱变低压出线柜-联建楼洗衣房) 用原现有电缆
二,编制依据及执行标准
1依据神东煤炭集团布尔台矿提供的供电改造设计图纸。 2执行的规范与标准:
㈠、《煤矿安全规程》2004版
㈡《煤矿安装工程质量检验评定标准》(MT5010-95) ㈢《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50171-92 ㈣ 电气装置工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171一9 三,工程部署
1,施工的工程划分
煤矿安装工程的划分按《煤矿安装工程质量检验评定标准》(MT5010-95)内的有关要求进行划分,工业广场供电系统改造设备安装为一个单位工程。
㈠施工工程的质量,安全及环境爱护目标
㈡质量目标:各个分项工程一次验收合格,单位工程优良;
1 / 1