好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

屏柜安装及二次安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

屏柜安装及二次接线安装施工方案

1、 编写依据

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 标准及规范名称 GB50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》 GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路施工及验收规范》 DL 408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL5009.3-1997《电力建设安全工作规程》(变电所部分) Q/CSG10001-2004《变电站安健环设施标准》 Q/CSG 1 0007-2004《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG 10017.2-2007《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》 Q/CSG11105.2-2008《南方电网工程施工工艺控制规范》 《中国南方电网公司十项重点反事故措施》 《施工图纸》海南海口供电设计公司 2、工程概况

⑴变电站占地面积为2366.5 m2,总建筑面积为1320.73 m2,变压器采用户内布置方式,变电站为全户内GIS站。GIS综合楼主体四层,建筑高度为22m,室内外高差150毫米。

⑵主控室建筑面积373.8m2,10千伏配电室面积175.8m2。

⑶主变压器:主变压器按最终为2×50MVA进行设计,本期规模2×50MVA。 ⑷出线规模:110千伏进出线规模最终为2回,本期工程2回;10千伏最终出线24回,本期24回出线。

⑸无功就地补偿:远期按2×(4000+4000)kvar电容无功补偿装置预留位

置,本期2×(4000+4000)kvar电容器无功补偿装置。

⑹主变、110千伏、10千伏配电装置、二次监控设备采用户内布置方式。

⑺110千伏采用内桥接线,110千伏电源进线2回,110千伏主变出线2回,线路侧PT电压互感器2回,桥路母联1回,全站7回间隔;10千伏单母线分段接线,I段母线:主变进线1回,出线12回,PT和避雷器1回,小电阻和站用合用1回,无功补偿2回,分段1回,共18回;II段母线:主变进线1回,出线12回,PT和避雷器1回,小电阻和站用合用1回,无功补偿2回,分段1回,共18回。全站共36回间隔。

3、作业准备 3.1施工组织机构

项目经理:王富波 技术负责人:谢华 质安负责人:吉斌 施工负责人:周杰

项目经理 技术负责人 质安负责人 施工负责人材料员 电工 资料员 电气安装班组 3.2 人员配备

表4-1 作业人员配备

工序名称 开箱检查 屏柜搬运 基础定位 屏柜、端子箱安装 二次盘柜接地 二次接线 建议工作人数 8 12 4 6 2 8 负责人数 许宇聪 许宇聪 许宇聪 许宇聪 许宇聪 许宇聪 监护人数 谢华 谢华 0 谢华 0 0 注:作业人数根据具体工程量规模配备。 3.3 工器具及仪器仪表配置

表4-2 主要工器具及仪器表配置 序号 名称 规格/编号 单位 数量 1 手电钻 台 1 2 磨光机 台 2 3 电源线架 220V*30M 台 3 4 电缆剪 SH-250 台 2 5 手锤 6P 把 3 6 绝缘梯 3M 把 1 7 撬杠 1-1.2M 根 4 8 电风筒 2000W 台 3 9 标签机 PT-9500PC 台 1 10 电烙铁 把 5 11 电脑胶头打码机 LM-370 台 2 12 水平尺 5米 把 3 13 磁力线坠 个 4 14 电焊机 380V 台 1 15 摇表 2500V 台 1 16 二次工具箱 个 8 注: 工器具及仪器仪表根据具体工程量规模配备。 备注 4、作业流程

4.1业(工序)流程图

施工前准备 开箱检查 屏柜搬运 基础定位 屏柜、端子箱安装

二次屏柜接地

二次接线 施工记录

施工结束 图3-1 作业流程图

5、作业方法

5.1开箱检查

5.1.1屏柜开箱前应提早报请监理单位审核同意,同意后方可开箱。开箱时

需有监理单位人员现场见证。

5.1.2开箱时应首先检查设备包装的完好情况,是否有严重碰撞的痕迹及可

能使箱内设备受损的现象;根据装箱清单,检查设备及其备品等是否齐全;对照设计图纸,核对设备的规格、型号、回路布置等是否符合要求。厂家资料及备品备件应交专人负责保管并做好登记。

5.1.3开箱时应使用起钉器,先起钉子,后撬开箱板;如使用撬棍,不得以

盘面为支点,并严禁将撬棍伸入木箱内乱撬;开箱时应小心仔细,避免有较大振动。 5.2屏柜搬运

5.2.1控制、保护屏柜到达现场后,应立即开箱并将其转运到主控室,不允

许存放在室外。

5.2.2屏柜搬运可采用吊车搬运和人工搬运两种方式。采用吊车搬运应有起

重工专门指挥,配备足够的施工人员。屏柜起吊绑扎时,不得用钢丝绳直接绑扎屏柜,防止刮伤屏架漆面。

5.2.3在屏柜采用人工搬运,搬运时委派一名有经验的人员做现场指挥,并

设专职监护人员进行现场监护。同时配备足够的施工人员,以保证人身和设备的安全。

5.2.4屏柜搬运前应对参与本项工作的全体人员做好安全技术交底,做好人

员分工并告知搬运过程中的路线。

5.2.5屏柜搬运前可将易破损的玻璃门拆除,待屏柜搬运至主控室后在安装

恢复。

5.2.6屏柜搬运至主控室后,应按照平面布置图使屏柜靠近指定位置附近放置,以避免下一步屏柜安装时的往返搬迁。 5.3基础定位

5.3.1对于二次户内二次屏柜,按照设计图纸先将二次屏柜置于槽钢基础

上,再用油性笔在二次屏柜底部的安装孔内描出孔样,然后将二次屏柜移开,再用电钻描出的孔洞中心钻孔定位。

5.3.2对于二次户外二次屏柜,需先加工底座,再根据二次屏柜底部的安装

孔在加工好的底座上钻孔定位。然后再将底座与基础槽钢焊接,

屏柜安装及二次安装施工方案

屏柜安装及二次接线安装施工方案1、编写依据序号12345678910标准及规范名称GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次线回路施工及验收规范》DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL5009.3-1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6yzfl6erjy06i7k4fff923x6i11g5t00rqw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享