好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建粤检测指南

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

·结构检测· 检测项目 委托单位现场处理措施 1、提供安全可靠的施工现场及设备用电(220V)及工作用水。 2、提供工程概况,原设计采用的混凝土强度等级、成型日期、混凝土原材料情况;混凝土质量状况和施工中存在的问题。结构抽芯 现场检测 26 检测数量、时间的确定 参照标准 搭架并提供工人协助检测方检测。 3、结构或构件类型、外形尺寸及数量,有关结构或构件设计图、竣工图等。 4、在检测过程中,委托方应安排有关负责人员全程见证检测,提供必要的协助。及时将检测事宜通知监理或甲方等相关单位代表,并要求其现场见证。 1、在钢管内部预埋声测钢管(或塑料管),管的内径宜为35~50mm,各段声测管宜用外加套管连接并保持通直,管的下端应封闭,上端应加塞子。 2、声测管预埋数量:钢管直径为0.6~1.0m时宜埋两根管,1. 按单个构件检测时,每个构件的钻芯数量不应少于3个;对于较小构件可取2个; 2.对构件的局部区域进行检测时,由委托单位指定钻芯位置和数量。 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007) 超声法检测钢管混凝土缺陷 1.0~2.5m时宜埋三根管,按等边三角形布置,2.5m以上时宜埋四根管,按正方形布置,声测管之间应保持平行。 混凝土原材料情况;混凝土质量状况和施工中存在的问题。搭架并提供工人协助检测方检测。 4、结构或构件类型、外形尺寸及数量,有关结构或构件设计图、竣工图等。 1、检测数量:由委托单位确定; 2、受检柱的混凝土强度至少达到设计强度的70%,《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS21:2000) 3、提供工程概况,原设计采用的混凝土强度等级、成型日期、且不少于15MPa。

1、提供安全可靠的施工现场、牢固可靠操作平台(架)钢筋配置 混凝土保护层厚度 及照明用电、人字梯。 2、提供工程概况,结构或构件配筋图,结构层平面图。 3、在检测过程中,委托方应安排熟悉图纸及施工情况的人员全程提供必要的协助。及时将检测事宜通知监理或甲方等相关单位代表,并要求其现场见证。 1、钢筋配置检测对受检构件主筋及箍筋均需检测。 2、混凝土保护层厚度检测数量:板类构件测6点,梁柱类对受检构件底部纵筋检测一点。 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB 50204-2002 ·结构检测·

检测项目 委托单位现场处理措施 1、被测部位应具有一对(或两对)相互平行的测试面; 2、委托方应对检测面即混凝土表面清洁、平整,不应留有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留粉末和碎屑。 超声法检26 检测数量、时间的确定 参照标准 3、测试范围除应大于有怀疑的区域外,还应有同条件的正常混凝土进行对比,且对比数不应少于20点; 4、提供工程概况,原设计采用的混凝土强度等级、成型日期、混凝土原材料情况;混凝土质量状况和施工中存在的问题。搭架并提供工人协助检测方检测。 5、结构或构件类型、外形尺寸及数量,有关结构或构件设计图、竣工图等。 测混凝土缺陷 检测数量和检测位置由委托单位确定,提前一天通知检测单位及有关准备工作。 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》(CECS21:2000) 1、提供安全可靠的施工现场。 超声回弹综合法检测混凝土强度 2、提供工程概况,需检测混凝土构件的设计强度、浇注日期及设计图纸等。 3、委托方应对检测面即混凝土表面清洁、平整,不应留有疏松层、浮浆、油垢、涂层以及蜂窝、麻面,必要时可用砂轮清除疏松层和杂物,且不应有残留粉末和碎屑。 1、按单个构件检测时,应在构件上均匀布置测区,每个构件上测区数量不应少于10个; 2、批量检测:适用于在相同的生产工艺条件下,混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成形工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同类结构或构件。按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得少于10件; 3、对某一方向尺寸少于4.5m且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个。 《超声回弹综合法检测混凝土强度技术规程》(CECS02:2005)

1、提供安全可靠的施工现场牢固可靠操作平台(架)及照明饰面砖 粘结强度(拉拔)试验 用电。 2、提供工程概况,饰面砖粘贴日期,砖面砖规格类型。 3、委托方应安排人员在检测部位用手提切割机按标准尺寸(45*95mm或40*40mm)沿饰面砖表面切至基面。 4、安排有关负责人员全程见证检测,提供必要的协助。及时将检测事宜通知监理等相关单位代表,并要求其现场见证。 26

1、检测数量:每300㎡同类墙取1组试样,每组3个,每一楼层不得少于1组;不足300㎡同类墙体,每两楼层取1组试样,每组3个。每组的3块饰面砖彼此相邻间隔应大于50cm; 2、检测时间:饰面砖粘贴龄期必须大于28天。 《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》 (JGJ 110-2008) ·道路工程现场试验·

检测项目 委托单位现场处理措施 检测数量、时间的确定 参照标准 1、提供安全可靠的施工现场,380V及220V电源;负责平整试验场地按检测方要求及试点的开挖整理。 地基以及复合 地基载荷试验 2、提供工程概况、工程地质勘察报告、基础施工平面图、基础施工记录及其它有关资料。 3、在检测过程中,委托方应安排有关负责人员全程见证检测,提供必要的协助。及时将检测事宜通知监理或甲方等相关单位代表,并要求其现场见证。 1、选择设计方认为重要的部位; 2、选择岩土特性复杂的部位; 3、选择前一种试验方法认为较差的部位; 4、同一地层单元中宜均匀分布。同一单位工程同一地层单元中,载荷试验不应少于3点。水泥搅拌桩地基检验为桩总数的0.5~1%,且每项单体工程不少于3点,搅拌桩的龄期不应少于28天或强度>15MPa。 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) 《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2008) 《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003)

·道路工程现场试验· 检测项目 委托单位现场处理措施 1、提供安全可靠的施工现场,负责平整试验场地及试点的开挖整理。 2、提供工程概况、工程地质勘察报告、基础施工平轻便触探 面图、基础施工记录及其它有关资料。 3、在检测过程中,委托方应安排有关负责人员全程见证检测,提供必要的协助。及时将检测事宜通知监理或甲方等相关单位代表,并要求其现场见证。 检测数量、时间的确定 1、选择对施工质量有怀疑及设计方认为重要的部位; 2、选择岩土特征复杂的部位;选择代表不同施工工艺条件和不同施工单位的部位; 3、同类型的试验单元宜均匀分布。 且不得少于3根。搅拌桩的龄期及质量要求按设计要求。 参照标准 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) 《岩土工程勘察规范》(GB 50021-2001) 《建筑地基基础设计规范》《建筑地基基础设计规范》(DBJ 15-31-2003) 《公路土工试验规程》(JTG E40-2007) 《公路路基路面现场测试》(JTJ 059-1995) 《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS 03:2007) 《市政道路工程质量检验4、检验数量为施工总桩数的1% (水泥搅拌桩),(GB 50007-2002) 1、提供安全可靠的施工现场,设计要求及施工记录。 1、测点随机选取,均匀分布; 26 压实度检测 1、 提供工作用水、电及相关的人员配合。 2、 同上面。 1、提供安全可靠的施工现场,设计要求及施工记录。 2、路基压实度每200m每压实层测4处;水泥稳定土压实度每200m每车道2处。 弯沉试验 2、提供工作用标准车(BZZ-100或-60)及相关的人员配合。 3、同上面。 1、测点随机选取,均匀分布; 2、土方路基每一双车道评定路段(不超过1km)检查80~100个点。

1、 所试验的水泥砼厚度不得少于100mm。 2、 试样随机选取,每个试样测区数不少于混凝土强度检测(回弹法、钻芯法) 同结构检测中的“回弹法检测砼强度”及结构抽芯现场检测 6~10个。 3、 钻芯法每构件的钻芯数量不应少于3个,对于较少的构件,钻芯数量匀取2个。 4、 对构件的局部进行钻芯检测时,由委托方提出钻芯位置及数量。 评定标准》(CJJ 1-2008) ·钢结构、设备容器及管道检测·

检测项目 委托方现 场处理措施 1、提供安全可靠的钢结构 26 射线检测 检测比例的确定 一级焊缝100%检验,二级焊缝抽检比例不小于20%,进行局部探伤时发现有不允许的限制条件 参照标准 《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB/T 3323-2005) 《承压设备无损检测 第2部分 射线检测》(JB/T 4730.2-2005) 施工环境条件及照明用电。 2、提供相关的设计图纸,设计总说明,客户检测目的及要求。 3、样品要求:焊缝外观检查合格,超声波检测打磨焊缝两侧各2KT+50。 式中:T——板厚 T=20~40mm K=2; 2mm~400mm碳素钢、低合金钢镍及镍合金,2mm~缺陷时,应在该缺陷两端的延伸部位增加检测奥氏体不锈钢、长度,增加长度为该焊缝长度的10%;若仍有80mm铜及铜合金。 不允许缺陷时,则该焊缝做100%检测。 一级焊缝100%检验,二级焊缝抽检比例不小于20%,进行局部探伤时发现有不允许的缺陷时,应在该缺陷两端的延伸部位增加检测长度,增加长度为该焊缝长度的10%;若仍有不允许缺陷时,则该焊缝做100%检测。 1、 外观检查发现裂纹时,应加倍检查、加倍检查还发现裂纹时应对该批中同类焊缝进行100%的表面检测。 2、 外观检查怀疑有裂纹时,应对怀疑的部位进行表面检测。 3、 设计图纸规定进行表面检测时。 4、 监理人员认为有必要时。 铁磁性材料应采用磁粉探伤进行表面检测。确因结构原因或材料原因不能使用磁粉探伤时,方可采用渗透探伤。 一般结构,厚度要求不小于8mm;焊接球节点网架,厚度要求4~25mm,且球径≥120mm,管径≥76mm;螺栓球节点网架,厚度要求3.5~25mm,且管径≥48mm。 钢结构 超声波检测 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB/T 11345-1989) 《钢结构超声波探伤及质量分级法》(JG/T 203-2007) 《承压设备无损检测 第4部分 磁粉检测》(JB/T 4730.4-2005) 《承压设备无损检测 第5部分 渗透检测》(JB/T 4730.5-2005) 《焊缝磁粉检验方法和缺陷磁痕的分级》(JB/T 6061-2007) 《焊缝渗透检验方法和缺陷迹痕的分级》(JB/T 6062-2007) 钢结构 表面检测 T小于8mm K=3; T=8~20mm K=2.5; T大于40mm K=1。 4、表面检测焊缝要

建粤检测指南

·结构检测·检测项目委托单位现场处理措施1、提供安全可靠的施工现场及设备用电(220V)及工作用水。2、提供工程概况,原设计采用的混凝土强度等级、成型日期、混凝土原材料情况;混凝土质量状况和施工中存在的问题。结构抽芯现场检测26检测数量、时间的确定参照标准搭架并提供工人协助检测方检测。3、结构或构件类型、外形尺寸及数量,有关结构或构
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6yyw56udik0mq5e7eayt5nd0e7n2rf017eo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享