好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

桥梁病害整治方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

桥梁病害整治施工方案

一工程概况:

1、梁端顶死:朔黄线前录湾1号大桥(中心里程:K9+183M)上行第7孔、梁家沟3号大桥(中心里程:K34+604M)上下行第13孔、杨家沟大桥(中心里程:K69+632M)上行第1孔,共计移梁4孔。

2、更换支座:K9+183M桥4个、K34+604M桥8个、K69+632M桥4个、K103+071M桥2个、K124+120M桥4个、K129+086M桥4个、K139+961M桥4个、K160+337M桥2个,共计8座桥32个支座。 3、梁体横向加固:K87+678M桥、K117+033M桥,横向加固共计2孔。 二编制依据

1. 《铁路桥隧建筑物修理规则》(铁运〔2010〕38号) 2. 《普速铁路工务安全规则》(铁总运〔2014〕272号) 3. 《铁路线路修理规则》(铁运〔2006〕146号部令) 4. 《营业线施工安全管理实施细则》(京铁师〔2012〕755号) 5. 《铁路桥涵施工规范》TB10203-2002

6. 《铁路桥涵工程质量验收标准》TB10415-2003 三施工流程

1、梁端顶死:清理两线间、梁端枕木档子石碴→拆解梁端两外侧线路各15米→墩台开始更换支座→线上开始拆除所有主护轨扣件→再拆除梁端两外侧线路各15米以外10米扣件→钢轨打起200mm,与枕木有接触的开始垫滚杠→支座更换完毕后落梁至主动端与墩台有10mm离缝,被动端有20mm离缝→开始移梁(主动端安排四人压镐,二人背硬杂木楔,技术员测量梁缝距离,被动端安排两人背硬杂木楔子,技术员测量梁缝)→移梁到位后,落梁→支座复核→线路恢复。

2、更换支座:拆除影响起梁的附属设备→拆除线路15米扣件→起梁(160mm以下)→更换支座并复核→落梁→检查并恢复线路、锚固锚螺栓并整修垫石→开通线路→恢复既有设备。

3、梁体横向加固:搭设脚手架→钢筋下料→确定钢筋及钢绞线位置→打眼→梁体腹板凿毛→钢筋锚杆、绑扎钢筋、安装钢绞线→安装模板→钢绞线初张拉→灌注混凝土→拆除模板→钢绞线终张拉→端头堵死。 四施工方案

4.1梁端顶死:

天窗点前准备工作:

1、凿除锚螺栓,根据移梁情况,对垫梁石处理; 2、对影响起梁的设备进行处理; 3、布置液压顶镐及纵向移梁手压稿。 天窗点内工作:

1、清理两线间、梁端枕木档子石碴,梁端处枕木档漏出铁盖板,墩台凿除剩余锚螺栓,拆解两梁端处向外15m线路扣件,达到起梁更换支座要求,检查影响起梁设备,起梁到位后,进行支座更换;

2、凿除剩余下摆锚螺栓混凝土;

3、拆除支座上座板四条锚螺栓螺丝,拆除下来螺丝集中放置(准备电锤、扁铲、上座板螺丝预备2~3个)

4、以墩为单位起梁,起梁高度能够拆除旧支座即可,左右两侧应同起同落,严禁左右两镐出镐量差值超过20mm,起梁时,梁端外侧应随时跟紧楔子,必要时在梁端部下翼缘处打斜撑。

5、支座拆除后,清理梁底旧石棉垫、支座下座板位置,涂抹107胶,垫砂(不易过厚),尽量不要破坏原有底面。

6、进入新支座,支座粗略对位,落梁至梁上锚螺栓与支座上座板10mm左右,精确对位,开始落梁,支座就位,进行技术复核,朔黄确认。

7、更换支座的同时,线路作业人员继续拆解扣件,达到梁体纵移要求。

8、梁体纵移:支座更换完成后,开始进行梁体纵移,采用横向千斤顶顶纵向千斤顶,根据纵移距离,被动端垫好垫块,控制纵移距离;

9、移梁就位后,恢复线路(所有拆解的扣件必须在更换支座和移梁作业完毕后恢复)。桥上线路开始检查,朔黄确认后,线路拧紧扣件,线路整细,达到开通线路标准。顶镐回落,泄压。

天窗点后工作:

1、开始进行锚螺栓锚固,锚固剂使用方法:使用前放入水中浸泡,等不再发出水泡时立即从水中捞出,撕掉包装纸,塞入孔中,灌注锚螺栓孔锚固剂前,必须清除孔内杂物,灌后顶面应抹平。

2、恢复影响起梁的栏杆、避车台检查梯、步行板梁端钢盖板、梁端钢盖板焊制防移钢筋或角钢,信号及通讯人员松动影响起梁的信号及通讯电缆槽设备。

3、对既有设备油漆破损处进行补漆。 4、通过一趟列车后,进行线路状态复测。 4.2更换支座

天窗点前准备工作:

1、现场技术人员要对施工影响范围内线路状态进测量,与工务工队确认既有线路状况

2、由于墩台处人行道设有避车台影响起梁,故需提前松开部分人行道螺丝,以保证避车台在梁头处断开。

3、按照技术人员提前在墩台放好的线,安装防落梁装置

4、利用列车间隔,松动支座下摆锚螺栓螺母,涂油后拧紧;松动防横移设施螺栓螺母,涂油后拧紧。将支座上摆与下座板采用20钢筋进行焊接。

5、工程技术人员进行新支座中心线位置、锚螺栓凿除范围及顶镐位置中心线放线,用油漆标识清楚。

6、布置好起梁千斤顶及油镐,连接完毕并试压合格。对于桥墩较高的,油泵可以布置于人行道的避车台上;对于墩身较低的可布置于桥下。将千斤顶与油管相连接,空载试验千斤顶。

7、施工人员扒开梁缝处石碴,装袋后回填

8、新支座提前放置在墩台上,备好滑轮、撬棍等工具,做好要点更换的准备。

9、在慢行期间进行垫梁石处理,按照技术人员提前放好的线,凿出下摆既有锚螺栓深度的1/2后用干砂浆回填。

天窗点内工作:

1、天窗点开始后,首先拆除邻孔15m扣件,并再向外松动10m扣件(保证起梁时不带动枕木),彻底清除梁头横向盖板处道碴。

2、拆除人行道避车台的临时连接,拆除锚螺栓螺母,拆除所有影响起梁的附属设施。继续凿除既有锚螺栓剩余的1/2深度。

3、起梁前拆除临时支顶的原木及木楔,安设好顶镐,待施工负责人指挥开始起梁。 4、4台千斤顶同时同步起梁,顶升高度不超过160mm,起梁就位后仍用原木及木楔做好支撑,拆除旧支座下摆、摆卡及锚螺栓。

5、对露出的支座底处垫梁石进行凿毛处理,将整个垫梁石刮砂找平,垫砂以找平为原则,不增加垫梁石顶标高。

6、安装新支座,由现场技术员控制,进行初步对位。

7、千斤顶回落,支座上下摆对位,锚固下摆锚螺栓,拧紧支座下摆锚螺栓螺母。

8、恢复影响起梁的栏杆、避车台检查梯、步行板梁端钢盖板、梁端钢盖板焊制防移钢筋或角钢,信号及通讯人员松动影响起梁的信号及通讯电缆槽设备。

9、落梁后,恢复线路扣件,恢复横向盖板处道碴,对线路进行整细并确认线路达到开通条件。 天窗点后工作:

1、恢复垫梁石做好散水坡。

2、恢复避车台连接、安装防横移设施、恢复电缆槽及点前拆除的其他附属设施。 3、对线路状态进行复测。 4.3梁体横向加固 1、梁体内搭设脚手架;

2、现场钢筋下料,根据测量尺寸支座模板;

3、技术人员利用钢筋探测仪确定梁体腹板钢筋位置,梁体腹板画线,确定钢筋及钢绞线钻孔位置;

4、利用电钻和水钻打眼,如果孔位无法避开钢筋,可适当调整孔位位置,移动距离不应大于50mm,成孔后,孔眼用水冲洗干净,并对梁体腹板新旧混凝土结合面凿毛;

5、利用锚固包锚固钢筋、绑扎钢筋、安装钢绞线; 6、安装模板,钢绞线初张拉,初张拉应力控制为270Mpa; 7、灌注混凝土,采用C50混凝土; 8、拆除模板,钢绞线终张拉; 9、端头堵死;

10、拆除脚手架。 五安全卡控措施 5.1、防护及避车

1、驻站员、防护员应当持证上岗,按规定着重、备品必须齐全,站姿标准;远方防护员应加强自身安全意识,上下班时严禁走道心、枕木头、路肩边坡;跨越线路时执行“一站、二看、三通过”;

2、防护员到达指定位置后,作业人员方可上桥,做墩台及线下施工准备工作;

3、远方通知来车时,现场防护员组织人员在避车台或桥头避车,检查机具设备严禁侵限。 5.2、高空作业安全:

1、墩台作业人员必须正确佩戴安全带、安全帽。严禁穿带钉、易滑、硬塑料底鞋。 2、检车梯切除后,立刻拉警戒线,防止人员进入。 5.3、施工作业安全:

1、起梁前对影响起梁的电缆设备进行保护;

2、墩台作业人员严禁将旧支座,废弃锚螺栓从墩台扔下;

3、点内作业使用的液压起道机、齿条式起道机,要由分队(班组)指定的熟练工人操作,严禁“放炮”。每次作业前应由专人检查、保养,确定状态良好。

4、钢轨打起过程,枕木头,木楔子及时跟进;

5、起钢轨时,检查钢轨扣件、螺母,防止扣件、螺母突然弹起对头部(眼睛)造成伤害,落轨时防止挤压手,作业时应呼唤应答,协同一致。

6、严禁点前超范围施工准备。

7、起梁过程中两限位架安装枕木头,打紧枕木楔子,防止跑梁; 8、线路拆解扣件前,曲线地段安装轨距拉杆;

9、现场必须采取有效的防胀措施配备足够的钢轨夹板、急救器、氧气乙炔等防胀、防断轨器材。

六施工风险源辨识

6.1、施工风险清单

通过对梁端顶死整治工程现场的实际勘察,结合往年施工过程中出现的问题以及安全隐患统计归纳结果,对本天窗施工风险源进行辨识。 施工风险源清单如表7-1所示。

表7-1天窗风险清单

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 整理阶段 施工阶段 施工阶段 准备阶段 风险源 人工提前上道清理石碴准备 施工机具准备 通信 墩台凿除准备 拆解扣件数量不足 起梁高度过高 支座更换作业不统一 通信 作业人员高空施工安全 线路恢复 电务设备恢复 施工机具撤离 线路安全检查 通信 2、施工风险分析

施工准备阶段、施工阶段、施工后阶段风险清单、风险点以及风险处理措施见表7-2至7-4所示。

表7-2施工准备阶段风险清单、风险点及风险处理措施

桥梁病害整治方案

桥梁病害整治施工方案一工程概况:1、梁端顶死:朔黄线前录湾1号大桥(中心里程:K9+183M)上行第7孔、梁家沟3号大桥(中心里程:K34+604M)上下行第13孔、杨家沟大桥(中心里程:K69+632M)上行第1孔,共计移梁4孔。2、更换支座:K9+183M桥4个、K34+604M桥8个、K69+632M桥4个、K103+071M桥2个、K1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6yxat6lk9l6rgfk15sw18xzko02xvg00fud
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享