欧阳体创编 2024.02.03 欧阳美创编 2024.02.03
1、某宿舍的内廊为现浇简支在砖墙上的钢混凝土平板(例图41a),板上作用的均布活荷载标准值为qk=2kN/m。水磨石空中及细石混凝土垫层共30mm厚(重力密度为22kN/m3),板底粉刷白灰砂浆12mm厚(重力密度为17kN/m3)。混凝土强度品级选用C15,纵向受拉钢筋采取HPB235热轧钢筋。试确定板厚度和受拉钢筋截面面积。
时间:2024.02.03 创作:欧阳体
例图41(a)、(b)、(c)
[解] 1.截面尺寸
内廊虽然很长,但板的厚度和板上的荷载都相等,因此只需计算单位宽度板带的配筋,其余板带均按此板带配筋。取出1m宽板带计算,取板厚h=80mm(例图41b),一般板的呵护层厚15mm,取as=20mm,则h0=has=8020=60mm. 2.计算跨度
单跨板的计算跨度即是板的净跨加板的厚度。因此有 l0=ln+h=2260+80=2340mm 3.荷载设计值
恒载标准值: 水磨石空中0.03×22=0.66kN/m
钢筋混凝土板自重(重力密度为25kN/m3)0.08×25=2.0kN/m
欧阳体创编 2024.02.03 欧阳美创编 2024.02.03
欧阳体创编 2024.02.03 欧阳美创编 2024.02.03
白灰砂浆粉刷0.012×17=0.204kN/m gk=0.66+2.0+0.204=2.864kN/m 活荷载标准值:qk=2.0kN/m
恒载设计值: 活荷载设计值:
4.弯矩设计值M(例图41c)
5.钢筋、混凝土强度设计值 由附表和表42查得:
C15砼:
HPB235钢筋:
6.求x及As值
由式(49a)和式(48)得:
7.验算适用条件
8.选用钢筋及绘配筋图
选用φ8@130mm(As=387mm2),配筋见例图41d。
欧阳体创编 2024.02.03 欧阳美创编 2024.02.03
欧阳体创编 2024.02.03 欧阳美创编 2024.02.03
例图41d
冷轧带肋钢筋是采取普通低碳钢筋或普通低合金钢筋为原资料加工而成的一种新型高效钢筋。由于它强度高,可以节约许多钢材,加之其直径细、概略带肋、与混凝土的粘结锚固效果特别好,因此在国外获得广泛的应用。我国自80年代中期将其引入后,经过近十年的努力,已经编制了国家标准《冷轧带肋钢筋》GB1378892和行业标准《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》JGJ9595。国家科委和建设部曾相继下文,要求年夜力推广采取冷轧带肋钢筋。
本例如果改用经调直的550级冷轧带肋钢筋配筋时:
选用φ6@125mm(As=226mm2)
即是说,将采取HPB235钢筋配筋改成采取550级的冷轧带肋钢筋配筋以后,可以节省41.6%的受力钢筋用钢量,这个数字是十分可观的。
2、某教学楼中的一矩形截面钢筋混凝土简支梁,计算跨度l0=6.0mm,板传来的永久荷载及梁的自重标准值为gk=15.6kN/mm,板传来的楼面活荷载标准值qk=10.7kN/m,梁的截面尺寸为200mm×500mm(例图42),混凝土的强度品级为C20,钢筋为HRB335钢筋。试求纵向
受力钢筋所需面积。
[解] 1.内力计算
永久荷载的分项系数为1.2,楼面活荷载的分项系数为1.4,结构的重要性系数为1.0,因此,
梁的跨中截面的最年夜弯矩设计值为:
欧阳体创编 2024.02.03 欧阳美创编 2024.02.03