电力电缆
振荡波局部放电检测试验方案
10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 东莞市程熙贸易有限公司
电力电缆振荡波局部放电检测试验方案
一、试验标准和目的
根据要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。
二、试验仪器
ONSITE MV 10 型电缆振荡波局放检测系统
三、试验内容
电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示:
图1 电缆振荡波局放测试原理
用交流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关
S闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以
f?1/2?LC的频率
进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O~1000Hz,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。
振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C和tan?值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。
- 1 -
10kV电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 东莞市程熙贸易有限公司
1、被测电缆要求及测试前准备
1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除; 3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数; 5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦6km;
电缆两端测量方式:L>6km。
6)测试用电缆用发电机、放电棒、接地线、220V电源插盘。
2、振荡波局部放电试验 2.1 电缆局放校准。
采用ONSITE MV 10型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图2所示为校准界面:
图2 局放校准界面
测试要求:
1)将局放校准仪连线的接线端分别夹在被测电缆的线芯和屏蔽上; 2)注意在高压测试开始时将校准器连线拆除; 3)局放校准仪的输出频率设定在100Hz; 4)校准区间从100pC~100nC均要校准。
- 2 -