黄陵修改临电施工组织设计 黄陵修改临电施工组织设计.
作者:XXX 日期:2020年6月5日
此文档格式为word,下载后可编辑修改。
目 录
一、工程概况 二、总体部署 三、负荷和电流量计算 四、变压器选型 五、配电线路计算 六、技术措施 1、接地与防雷 2、照明
3、配电箱及开关箱 4、配电线路
5、电动建筑机械和手持式电动工具 七、临时用电管理 1、用电组织管理 2、电工安全技术操作规程
3、电气设备的使用和维护修管理规定 八、预防电气火灾措施 九、急救措施
黄陵矿业集团有限责任公司一号煤矿
临时用电施工组织设计
一、 工程概况
本工程为黄陵矿业集团有限责任公司一号井煤矿原煤储煤场技术改造工程,本次施工为新增三个原煤仓。每个仓的内直径为30m,仓下6.5m,仓高60m,为钢筋混凝土筒体结构;仓上11m,为钢筋混凝土框架结构。二、 总体部署
1、本设计主要是三个仓的基础、主体、装修施工用电(不负责设备调试用电)的电气开关的选择、布置、使用、维修和管理。
2、本供电系统采用TN-S接零保护系统(专用变压器),如下图所示。三级配电,两级保护,工作零线、保护零线分开设置。其中保护要求为首端漏电动作电流150mA,主要保护总配电箱至分配电箱电缆漏电,漏电动作时间0.2s。开关箱漏电动作电流30mA,漏电动作时间0.1s。
3、供电系统布置:从总包方的配电室引线,在总配电箱处做一组重复接地,施工现场采用TN-S三相五线制接零保护系统供电方式供电。
4、电缆分布:总配电箱引至分配电箱和开关箱的线路采用埋地敷设。地沟开挖深度不小于70cm、30cm宽,在电缆四周铺5cm细砂,上方盖砖。电缆分布详见《施工现场临电布置图》。
5、根据工程进度及施工需要使用机械用电量统计如下:
施工机械用电量统计表
序号 1 2 名称 JS750搅拌机 配料机PL1200 功率 37.5KW 3 KW 数量 2台 1台 3 4 5 6 9 塔吊QTZ80/5015 钢筋调直机 钢筋弯曲机 钢筋切断机 交流电焊机BX1—630 55.5 KW 5.5KW 5.5KW 4KW 38.6KVA 2台 1台 2台 2台 6台 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 无齿锯 电锯 振捣器 液压控制台YHT-80 蛙式打夯机 潜水泵QY-50 高压泵 闪光对焊机 生活用电 场地照明 3 KW 5.5KW 2.2KW 15KW 3 KW 2.2KW 2.2 KW 150 KW 15KW 16KW 2台 2台 8台 2台 2台 3台 1台 1台 三、负荷和电流量计算 1、总配电1各设备负荷计算:
JS750搅拌机 37.5KW×2=75 KW 配料机PL1200 3 KW×1=3 KW 钢筋调直机 5.5KW×1=5.5KW 钢筋弯曲机 5.5KW×2=11 KW
钢筋切断机 4KW×2=8 KW
交流电焊机BX1—630 38.6 KVA×2 =77.2KW 无齿锯 3 KW×2=6 KW 电锯 5.5 KW×2=11 KW 潜水泵QY-50 2.2KW×3=6.6 KW 闪光对焊机 150KVA 生活用电 15KW 场地照明 10KW
电动机额定功率:126.1KW 设备11-30台 取K1=0.6 电焊机额定功率:227.2KVA 设备3~10台 取K2=0.6 照明:共23KW 其中室内:15KW K3=0.8 室外: 8KW K4=1.0
总用电量:∑P
根据公式:P=1.05~1.1(K1 P1/ cosФ+ K2∑P2+K3∑P3) 式中 : P---供电设备总需要容量(KW)
P1---电动机额定功率(KW) P2---电焊机额定容量(KVA) P3---室内外照明量(KW)
cosф---电动机的平均功率因数,按0.75~0.78计取,本工程取0.78。
P=1.05×(0.55×126.1/0.78+0.6×227.7+0.8×15+1.0×8)
=266.3KW
2、总配电2各设备负荷计算:
塔吊QTZ80/5010 55.5 KW×2=110 KW