头时不应大于50%。
c 6.3.2
不同直径钢筋连接时,一次连接钢筋直径规格不宜超过2级。
钢筋等强剥肋滚压直螺纹连接工艺要点
1) 工艺流程
检查设备→钢筋下料→钢筋滚轧→接头试件试验→钢筋连接→质量检查 2) 施工要点 a
钢筋螺纹加工:
加工钢筋螺纹的丝头其锥度,牙形、螺距等必须与连接套的锥度,牙形、螺距一致、且经配套的量规检验合格;
加工钢筋螺纹时,应采用水溶性切削润滑液; 操作工人应逐个检查钢筋丝头的外观质量
经自检合格的钢筋丝头,应对每种规格加工批量随机抽检10%,且不少于10个,如有一个丝头不合格,即应对该加工批全数检查,不合格丝头应重新加工,经再次检验合格后方可使用;
已检验合格的丝头,应加以保护戴上保护帽,并按规格分类堆放整齐待用。 b
加工质量检验:
螺纹丝头牙形检验:牙形饱满,无断牙、秃牙缺陷,且与牙形规的牙形吻合,牙齿表面光洁的为合格品;
螺纹丝头用专用卡规及环规检验,连接套用专用塞规检验(见下图) c
钢筋连接:
直螺纹套丝采用专用工具检查 合格丝头戴保护帽
连接钢筋时,钢筋规格和连接套的规格应一致,钢筋上螺纹的形式、螺距、螺纹外径,应与连接套一致。并确保钢筋和连接套的丝扣干净、完好无损。
6
钢筋连接方法:大部分钢筋采用标准型连接,在施工缝、后浇带处钢筋可采用正反丝扣型连接,直径不同的钢筋可采用变径型连接。
连接钢筋时应对正轴线将钢筋拧入连接套。
接头拼接完成后,应使两个丝头在套筒中央位置互相顶紧,套筒每端不得有一扣以上的完整丝扣外露。
7 钢筋绑扎
钢筋绑扎前,项目责任工程师进行详细的技术交底,钢筋作业人员、现场工长、技术员、质量检查员应全面熟悉图纸,并对照图纸及配料单检查钢筋品种、规格、尺寸及使用部位,全部符合要求后,才进行钢筋的绑扎施工。
7.1
底板钢筋绑扎
【叙述基础底板形式,板厚、纵向受力钢筋、负弯矩钢筋、上下网拉筋、及墙插筋规格
等。】 7.1.1
作业条件
1) 防水保护层已施工完毕并满足上人条件。 2) 轴线、墙线已弹好并经过预检验收。 7.1.2
钢筋的支撑方法
底板上下层钢筋之间采用 “工”字形马镫铁支撑。 7.1.3
工艺流程
清理弹线→绑电梯井及积水坑钢筋→摆放短向底板下铁→摆放长向底板下铁→绑扎底板下铁网片筋、垫垫块→支设底板工字形马凳铁→摆放长向底板上铁→摆放短向底板上铁→绑扎底板上铁网片筋→墙插筋→清理、验收→隐蔽记录并进入下道工序 7.1.4
钢筋绑扎要点
1) 底板钢筋的绑扎顺序:根据设计要求。当设计没有要求时,一般为下网先铺短向,后
铺长向;上网则刚好相反。
2) 基础底板钢筋绑扎之前,根据结构底板钢筋网的间距,先在防水混凝土保护层上弹出
黑色墨线,放出集水坑、墙位置线和后浇带的位置边线。
3) 分格线弹好后,需在已做好的地下室外墙防水处立好防护板,防止底板钢筋在绑扎时
7
将已做好的防水层破坏。
4) 底板下层钢筋边绑边派专人垫好*厚细石混凝土垫块,垫块位置放在纵横钢筋相交点
处,垫块间距*mm,梅花型布置。
5) 底板下层钢筋绑扎完毕后摆放马凳铁,马凳铁应平行于下网上铁布置。用粉笔在马镫
铁上按钢筋间距画线分档,然后按间距线摆放上层钢筋,逐点绑扎牢固。
6) 底板交叉点钢筋均要绑扎,相邻绑扎点成八字形,并且绑扣的多余绑丝必须朝向构件
内部。
7.2
墙体钢筋绑扎
【叙述剪力墙的部位,墙体厚度、高度。本工程墙体钢筋主要为*级钢筋、主要规格有
*mm等;暗柱主筋主要为*级钢筋、主要规格有*mm等,箍筋为φ*mm;连梁钢筋主要为*级、钢筋、直径主要有*mm等,箍筋为φ*mm。】 7.2.1
作业条件
1) 轴线、墙边线及控制线已弹好并经过预检验收。 2) 混凝土施工缝已凿去表面浮浆并清理干净。
3) 墙体钢筋绑扎前,在两侧各搭设两排脚手架,每步高度1.8m,脚手架上满铺钢脚手
板,确保操作人员具有良好的作业环境。 7.2.2
工艺流程
8
平面放线、定位 钢筋修整、清理 竖向钢筋连接 暗柱钢筋绑扎 立竖向梯子筋、接长竖向分布筋 上中下三道水平筋临时固定竖向梯子筋及竖向分布筋 按竖向梯子筋分档间距就位水平分布筋并绑扎 连梁绑扎 洞口加筋补强 设置双F卡及钢筋保护层垫块 验收交接 7.2.3
绑扎要点
1) 墙筋绑扎前,用钢丝刷将污染的钢筋清理干净,测量工及时弹出墙体内外边线及控制
线。混凝土工根据墙体内外边线用扁铲剔凿并将浮浆、石渣清理干净。 2) 校正甩槎筋位置 a
根据已弹好的墙内外边线,对保护层偏大或偏小的钢筋按1:6打弯对钢筋进行校正;对钢筋间距偏差超过±5mm的也要进行校正。
b
校正甩槎竖向筋时,第一根竖向筋要求距两侧暗柱边距离为50mm,中间钢筋间距按图纸设计要求从中间向两边排列,排至第二根竖向筋时,如钢筋间距不符合图纸要求,允许对其进行调整,但钢筋间距不应大于图纸设计要求,墙体竖向钢筋排列见下图:
9
暗柱50中间钢筋间距按图纸要求50暗柱第一根3) 暗柱绑扎 a 第二根第二根注:a≤图纸钢筋间距第一根图10:墙体竖向钢筋排列图暗柱竖向钢筋连接后,在暗柱竖筋对角用粉笔从下往上画箍筋分档间距线:箍筋起步筋距混凝土面为25mm,以上为设计间距。 b 从上往下套箍筋,箍筋套完后从下往上绑扎,箍筋与暗柱主筋用20#绑扎丝采用兜扣绑扎,箍筋叠合处沿暗柱主筋顺时针或逆时针交错布置,箍筋与主筋绑扎要到位,同一暗柱大小箍筋要求用绑扎丝分开绑扎,箍筋弯钩要求135°保证平行。 c 暗柱钢筋绑扎完后,用线坠吊垂直后,采用钢管架临时固定。 4) 墙分布筋绑扎 暗柱及端柱钢筋绑扎完后,校正垂直度并用钢管架将暗柱固定后再绑扎墙筋。绑墙水平筋时,根据竖向梯子筋(见下图)分档间距安放水平分布筋(绑扎前先将梯子筋拉线调平并用上中下水平筋临时固定,竖向梯子筋比墙体立筋大一个等级并代替墙立筋,梯子筋每道墙至少设置2道,并根据墙长在墙中间适当加设1~2道),要求第一道水平分布筋距混凝土结构面不大于50mm并在第一道暗柱箍筋之上,墙竖向筋与水平筋相交点均要用20#~22#绑扎丝成八字扣绑扎。竖向钢筋及水平钢筋弯钩要求朝向混凝土内部。 10