杭 州 地 铁 工 程
承包单位:宏润建设集团股份有限公司 合同号: JS2-TJ-11-003 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 编 号:
施工技术方案报审表 A-2
致(监理单位)华铁工程咨询有限责任公司 : 现报上 《杭州地铁2号线SG2-19标工程冠梁、支撑梁及盖板专项施工方案》 工程的技术、工艺方案,方案详细说明和图表见附件,请予审查和批准。 附件:方案详细内容 承包人(章): 项目经理: 日期: 专业监理工程师意见: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师意见: 总监理工程师: 日期: 由承包人呈报四份,审批后送建设单位一份,监理单位留二份,退承包人一份。
杭 州 地 铁 工 程
承包单位:宏润建设集团股份有限公司 合同号: JS2-TJ-11-003 监理单位:华铁工程咨询有限责任公司 编 号:
施工方案审批表
年 月 日 工程名称 杭州市地铁2号线一期工程丰潭路站/古翠路站/丰潭路站~古翠路站区间~学院路站区间(23、24号盾构)工程 施工单位 宏润建设集团股份有限公司 现已根据设计及规范要求,我项目部编制完成《杭州市地铁2号线SG2-19标工程冠梁、支撑梁及盖板施工专项方案》,请予审批。 项目负责人(签字) 杭州地铁2号线SG2-19标工程项目部(盖章) 年 月 日 结论: 审批单位(盖章) 审批人 杭州地铁2号线一期工程
丰潭路站/古翠路站/丰潭路站~古翠站区间~学院路站区间
(23、24号盾构)工程
冠梁、支撑梁及盖板专项施工方案
编制:李航 凌航 审核:李李 凌 航 批准:李李 凌 航
宏润建设集团股份有限公司 杭州地铁2号线SG2-19标工程项目部
2014年6月30
目 录
1、编制依据 ................................................................................................................. 1 2、工程概况 ................................................................................................................. 1 3、施工部署 ................................................................................................................. 1
3.1、确定施工方法 ............................................................................................... 1 3.2、劳动力组织安排 ........................................................................................... 2 3.3、施工机械设备安排 ....................................................................................... 2 4、冠梁、支撑梁及盖板施工 ..................................................................................... 3
4.1、施工工艺流程 ............................................................................................... 3 4.2、冠梁、支撑梁及盖板施工 ........................................................................... 4 5、冠梁、支撑梁及盖板施工质量保证措施 ............................................................. 8
5.1、质量控制标准 ............................................................................................... 8 5.2质量保证措施 ................................................................................................ 13 6、安全文明施工措施 ............................................................................................... 14
6.1、安全用电注意事项 ..................................................................................... 14 6.2消防措施注意事项 ........................................................................................ 15 6.3文明施工注意事项 ........................................................................................ 15
1、编制依据
1.1、《建筑基坑工程技术规范》(JGJ120-2012) 1.2、《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-2003)
1.3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011年版)) 1.4、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 1.5、杭州地铁2号线SG2-19标工程设计蓝图 1.6、现场实际情况 2、工程概况
杭州地铁2号线一期工程SG2-19标为两站两区间,本标段工程范围包括:古翠路站、丰潭路站两个车站及丰潭路站~古翠路站~学院路站两个盾构区间。
丰潭路站为地下二层岛式车站,有效站台中心里程:SCK30+112.986,总长178.75m。车站侧墙结构采用叠合墙体系。主体结构为地下二层双柱三跨现浇钢筋混凝土闭合框架结构。盾构端头井宽26m,挖深18.95m;标准段宽度21.7m,挖深16.06m。本车站共设4个出入口通道以及2组风亭。
古翠路站为地下两层岛式车站,有效站台中心里程:SDK29+306.000,总长275.9m。车站侧墙结构采用叠合墙体系。主体结构为地下二层双柱三跨现浇钢筋混凝土闭合框架结构。盾构端头井宽24.4m,深17.745m;标准段宽度20.1m,深16.42m。本车站共设4个出入口通道以及3组风亭。
本工程围护结构采用800mm厚地下连续墙,在地下连续墙顶部设置冠梁,其断面尺寸为800×1200mm,第一道支撑采用钢筋混凝土支撑,其断面尺寸为900×1200mm,并在局部地区设置盖板,盖板厚度为350mm。 3、施工部署 3.1、确定施工方法
由于本工程处于杭州城区,场地条件有限,所以两个车站均延基坑纵向在北
1