实用文档
tr
项目成品保护方案 产品保护标准做法
编制部门:工程管理部
发布时间:2007年12月
实用文档
1 编制目的
最大限度的减少由于产品保护引起的工程质量问题,提升产品质量,提供客户满意的全装修产品。 2 使用围
适用于**所有PC项目在VSI体系全装修施工过程中的产品保护工作。
3 产品保护原则
(1)合理的施工流程是产品保护的前提,同时也是非常重要保护措施。 (2)产品保护应遵循先检查后保护的原则。
所有工序必须施工单位自检、监理验收、项目部专业工程师抽检合格,并做好产品清洁后方可进行保护。 (3)产品保护应遵循谁施工谁保护的原则。
装饰总包单位有责任做好产品保护的后续检查和维护工作,并在有必要的情况下做好二次保护工作。 (4)产品保护应遵循持续保护原则。
在施工过程中及物业细部检查时,装饰总包单位有责任做好产品保护的后续检查和维护工作,对于产品保护措施被损坏、拆除的,必须在恢复保护措施后方可进行施工。 (5)产品保护措施应在移交物业前拆除。 (6)产品保护材料的重复利用。
实用文档
4 产品保护措施划分
按照VSI体系全装修系统构成,产品保护措施划分如下: (1)基础构造:卫生间防水保护、石膏板干墙保护; (2)水电工程:强电管线保护;
(3)设备工程:开关插座成品保护、马桶成品保护、浴缸成品保护、卫浴龙头成品保护、卫浴五金件成品保护;
(4)装饰工程:玄关石成品保护、厨卫墙砖阳角成品保护、厨卫地砖成品保护、地板成品保护;
(5)室门窗工程:进户门框成品保护、进户门扇成品保护,窗台板成品保护;
(6)收纳家具:厨柜成品保护、卫生间镜子成品保护;
(7)公共部位:公共走道墙砖成品保护、公共部位面砖/石材阳角保护、电梯轿箱部保护、电梯召唤按钮成品保护。
实用文档
5 产品保护标准做法 5.1 基层构造
5.1.1 卫生间防水保护 (1)保护方式
通过合理的施工流程来保护防水层不受破坏。
热水分水器冷水分水器地板装饰层(石制?花砖)洗脸盆橡胶垫氨甲酸酯泡沫塑胶给水主管清扫口MU存水弯50(附带L型连接部件)换气扇图5.1 同层排水系统
(2)保护实施时间
防水层涂刷三天后。 (3)实施责任单位
装饰总包单位。 (4)产品保护
在采用日本式的同层排水系统时,卫生间降板须做两层防水。即: 1) 降板混凝土结构层上表面; 2) 降板填充后钢筋网片找平层上表面。
并且防水层上面还必须做5-10mm 1:2水泥砂浆保护层。 (5)注意事项
1) 卫生间地面面砖仍采用湿贴做法,为保护施工过程中,降板填
实用文档
充面找平层的防水层不受破坏,需要5-10mm的1:2水泥砂浆找平层。
2) 同层排水管道的支脚采用塑料线盒,并用聚氨酯胶连接,也是为了保护降板防水层不受破坏。 5.1.2 石膏板干墙保护 (1)保护方式
1) 合理安排施工流程,不要过早粘贴石膏板(包括外墙保温板)。 2) 对于刚贴好的石膏板,可粘贴上提示的小纸条,避免碰撞。 3) 建议对有条件实施封闭的房间,在所有墙面石膏板粘贴好后,封闭房门,禁止出入。 (2)保护实施时间
粘贴后及时保护。 (3)保护拆除时间
待石膏板24小时粘结牢固后拆除。 (4)实施责任单位
装饰总包单位。 (5)产品保护
避免在粘结材料干燥过程中,石膏板的碰撞脱落。 5.2 水5.2.1 强电(1)保护方式
用泡沫堵
电工程 管线保护
塞管道接口。