一、工程概况

本工程为尚德苑公务员住宅小区(红光山片区)13#、15#楼工程,是区直机关集资建房领导小组办公室建设的高层住宅楼,施工地点位于乌鲁木齐市河南东路,总建筑面积为18000 m2, 该工程的施工用电必须做出合理规划,进行科学计算,按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)的要求,进行电气线路及设备的正确布置,按规范的要求进行电气操作和管理,确保安全用电,确保职工人身安全,为保证施工工期和施工质量打下基础。

二、用电设备及供应配电形式

1、施工现场较大的设备有砼输送泵、塔吊、搅拌机、电焊机等。由于其间歇使用,且且总使用期也较短,故在计算供电量及线路时,计算均选用较低的需用系数,进入装修后,砼输送泵、钢筋加工设备停用且拆除,因此用电量稍有减少。其中供砼输送泵配电干线后期改为楼内装修用电。

2、本工程配电线路采用放射式和树干式。根据规范要求,采用TN-S系统,即三相五线制供配电,且设有完善有效的保护接零接地系统,按“三级配电,俩级漏电保护”方式设置,即总配电箱——分配电箱——和设备开关箱形成“三级供电”,俩级保护是:总箱设初级漏电保护器,开关箱设未级漏电保护器。仍有设有安全电压(36/24V)线路供特殊施工作业场所(如潮湿等)照明用电。

三、负荷计算(详现场负荷表及配电系统图) 1、振动棒6台,Pe=1.1KW/台 振动板2台,Pe=2.2KW/台

查表,KX=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs1=KX×∑Pe=0.7×(6×1.1+2×2.2)=7.7KW Ijs1=Pjs1×tgφ=7.7×1.02=7.85KVar 2、办公、生活照明:Pe=9KW 镝灯6个,Pe=3.5KW/个 Pjs2=9+6×3.5=30KW

3、安全照明,Pe=3KW/层 Pjs3=2×3=6KW

4、电焊机,8台,Sn=24KVA/台, JC =50%,cosφ=0.87 给水泵,3台,Pe=7.5KW/台

(1)电焊机查表:KX=0.45,cosφ=0.87,tgφ=1.98 折算到Jc=100时:Pe=SN cosφ=100 ××0.87=14.76KW Pjs=KX×∑Pe=0.45×26.8=53.14KW Ijs=Pjs×tgφ=53.14×1.98=105.2KVar

(2)给水泵查表:KX=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=KX×∑Pe=0.7×3×7.5=15.75KW Ijs=Pjs×tgφ=15.75×1.02=16.07KVar (3)计算Pjs、Ijs

Pjs4=53.14+15.75=68.89KW Ijs4=105.2+16.07=121.27KVar 5、钢筋切断机 2台,Pe=4KW/台 弯曲机 2台,Pe=4.5KW/台 电锯 1台,Pe=2.2KW/台 对焊机 100KVA,JC=20% (1)将切断机、弯曲机、电锯合且 ΣPe= 2×4+2×4.5+2.2=19.2KW 查表KX=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=KX×∑Pe=0.7×19.2=13.44KW Ijs=Pjs×tgφ=13.44×1.02=13.71KVar

(2)对焊机,查表KX=0.35,cosφ=0.6,tgφ=1.33 换算JC=100时,Pe=SN cosφ=100 ××0.6=26.83KW Pjs=KX×∑Pe=0.35×26.83=9.39KW Ijs=Pjs×tgφ=9.39×1.33=12.49KVar (3)计算Pjs4、Ijs4

Pjs4=13.44+9.39=22.83KW

2

Ijs4=13.71+12.49=26.2KW 6、塔吊,2台,P`=91KW

查表KX=0.3,cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs8=KX×Pe=0.3×50=15KW Qjs8=Pjs8×tgφ=15×1.02=15.3KVar 9)镝灯,2台,P=3KW/台 Pe=1.1∑P=1.1×2×3=6.6KW 10)

11)提升机,1台,Pe=10KW/台 查表KX=0.3,cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs11=KX×Pe=0.3×10=3.0KW Qjs11=Pjs11tgφ=3×1.02=3.06Kvar 12)计算∑Pjs,∑Qjs ∑

Pjs=12+8.4+8.4+11.14+1.96+14+3.2+35+15+6.6+8.91+3=123×37.61KW 2∑

Pj+Q2jS13Qjs=8.57+8.57+14.82+2+15.12+2.4+35.7+15.3+11.85+3.06=117.39KVar

13)对总用电系统取同期系数

Pjs=∑Pjs×0.9=127.61×0.9=114.85KW Qjs=∑Qjs×0.9=117.39×0.9=105.65KVar 14)计算Sjs、Ijs Sjs =156.05KVA Ijs =237.10A 四、配电导线的选择:

本工程由于场地较小,无法全部设架空线路,因此,采用导线敷

设埋地和明设混合。

1、配电干线截面: I干1—1 =18.23A

查表选干线截面为B X—5×10mm2 I干1—2= 89.34A

查表选干线截面为BX—5×50mm2 I干1—3 = 82.05A

查表选干线截面为B X—3×70+2×35mm2 I干1—4= = = 139.78A 查表选干线截面为B X—3×70+2×35mm2 I干1—5= = = 36.47A 查表选干线截面为B X—3×70+2×35mm2 2、分支线路导线及电器装置确定

查JGJ46-88附表确定各用电设备的导线截面及电器断路器。 五、电器装置的选择

按施工现场临时用电安装技术规范(JGJ46-88)进行电器装置的选择,漏电保护器须正确接线,俩级漏电保护,初级漏电保护器设在总箱,规格为动作电流<150mA,动作时间<0.1s,末级漏电保护器设在开关箱,动作电流<30mA,动作时间<0.1s。 六、安全用电技术管理措施

1、安全用电保证体系

2、全面落实《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。检查内容应及时作好记录且归档。

3、按TN—S系统要求设置保护接零系统,实施三相五线制,杜绝疏漏,所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格和相线、工作零线相区别,严禁混用。

4、在高低压线路下方,不得搭设作业棚,或堆放构件、架具、材料及其它杂物。