实用标准文案
?施耐德变频器A
西门子MM440变频器常用参数设置
一 2nd, 2010 by 起重机
①参数号②参数功能③参数范围④参数说明/注释⑤起重常用设置值⑥默认设置值
①P0000───②驱动装置显示───③无───④显示P0005设置的参数值───⑤无───⑥无
①P0003───②用于定义用户参数访问的等级───③0~4───④1标准级3专家级───⑤根据需要选择───⑥无
①P0005───②显示选择───③2~4000───④21频率25电压27电流───⑤一般选择21───⑥21
①P0010───②调试参数过滤器───③0~30───④1快速调试30工厂的设定值───⑤P0010、P3900恢复为0───⑥0
①P0295───②冷却风扇断电延迟时间───③0~3600───④这个时间以秒计───⑤180秒为宜───⑥0
①P0304───②电动机的额定电压───③10~2000───④名牌数据实际为准
精彩文档
实用标准文案
───⑤380伏───⑥230伏
①P0305───②电动机的额定电流───③0.01~10000───④名牌数据实际为准───⑤电流叠加A1+A2───⑥3.25A
①P0307───②电动机的额定功率───③0.01~2000───④名牌数据实际为准───⑤功率叠加P1+P2───⑥0.75kw
①P0308───②电动机额定功率因数───③0.0~1.0───④名牌数据实际为准───⑤cosφ───⑥0
①P0311───②电动机的额定速度───③(0~40000)───④名牌数据实际为准───⑤980/1380───⑥0
①P0700───②选择命令源───③(0~6)───④选择数字的命令信号源───⑤2代表由端子排输入───⑥2
①P0701───②数字输入1的功能───③0~99───④选择数字1功能───⑤1───⑥1
①P0702───②数字输入2的功能───③0~99───④选择数字2功能───⑤2───⑥12
①P0703───②数字输入3的功能───③0~99───④选择数字3功能───⑤17───⑥9
①P0704───②数字输入4的功能───③0~99───④选择数字4功能───⑤17───⑥9
①P0705───②数字输入5的功能───③0~99───④选择数字5功能───⑤29───⑥15
①P0706───②数字输入6的功能───③0~99───④选择数字6功能
精彩文档
实用标准文案
───⑤17───⑥15
①P0732───②数字输出2的功能───③0~4000───④电动机抱闸投入───⑤52C───⑥52.7
①P0733───②数字输出3的功能───③0~4000───④电动机抱闸投入───⑤52C───⑥0
①P0970───②工厂复位───③0~1───④0代表禁止复位1代表参数复位───⑤根据需要决定───⑥无
①P1000───②频率设定值的选择───③0~77───④3代表固定频率───⑤3───⑥2
①P1004───②固定频率4───③-650~650───④快速频率的设定───⑤50───⑥50
①P1080───②最低频率───③0~650───④设定马达最低频率───⑤20HZ───⑥0
①P1082───②最高频率───③0~650───④设定马达最高频率───⑤50HZ───⑥50
①P1120───②斜坡上升时间───③0~650───④斜坡函数曲线不带平滑圆弧时电动机从静止状态加速到最高频率P1082所用时间,如果设定的斜坡时间太短,就有可能导致变频器过流而跳闸───⑤4.0秒───⑥10s ①P1121───②斜坡下降时间───③0~650───④同上───⑤3.0秒───⑥10s
①P1130───②斜坡上升曲线的起始段圆弧时间───③0~40───④避免突变性的响应,从而使机械设备免受有害的冲击作用───⑤0.5秒───⑥0
精彩文档