项类 一 般 项 目 12 9 10 11 8 6 7 绑扎 头 接头丝扣 搭接长度 无1扣以上完整丝扣外露 应符合DL/T5169的规定 ±1/2净保护层厚 ±0.50d ±0.10倍间距 ±0.10倍间距 ±0.10倍排距 0.10倍箍筋间距 钢筋长度方向的偏差 同一排受力钢筋间距的局部偏差 柱及梁中 板及墙中 同一排中分布钢筋间距的偏差 双排钢筋,其排与排间距的局部偏差 梁与柱中钢筋间距的偏差 保护层厚度的局部偏差 ±1/4净保护层厚 注:d为钢筋直径。 ③检测数量
检测数量:对梁、板、柱等构件,总检查点数不少于30个,其余总检查点数一般不少于50个。
4)混凝土浇筑 ①一般要求
a 混凝土浇筑应按《水利水单工程单元工程施工质量验收评定标准——混凝土工程》SL 632-2012和设计要求进行施工。
b 混凝土施工的资源配备应与浇筑强度相适应,确保混凝土施工的连续。如因故中止,且超过允许间歇时间,则应按施工缝处理。
②质量检查项目和质量标准
混凝土浇筑质量检查项目和质量标准见表
混凝土浇筑质量检查项目和质量标准
项类 检查项目 入仓混凝土料(含原材料、1 主控项目 2 拌和物及硬化混凝土)* 质量标准 优良 无不合格料入仓 厚度不大于振捣棒有效长度的平仓分层 90%,铺设均匀,分层清楚,无骨料集中现象 局部稍差 合格 少量不合格料入仓,经处理满足设计及规范要求 3 混凝土振捣 垂直插入下层5cm,有次序,间距、留振时间合理,无漏振、无超振 无漏振、无超振 上游迎水面15m以内无初凝现4 铺料间歇时间 符合要求,无初凝现象 象,其他部位初凝累计面积不超过1%,并经处理合格 5 混凝土养护 混凝土表面保持湿润连续养护时间符合设计要求 厚度不大于3cm、均匀平整,无漏铺 无外部水流入,泌水排除及时 混凝土表面保持湿润,但局部短时间有时干时湿现象连续养护时间基本满足设计要求 厚度不大于3cm,局部稍差 无外部水流入,有少量泌水,且排除不够及时 有少量位移,及时处理,符合设计要求 80%以上的测点满足设计要求,且单点超温不大于3℃ 保护时间与保温材料质量均符合设计要求,保护基本严密 1 砂浆铺筑 2 一般项目 3 积水和泌水 插筋、管路等埋设件以及模板的保护 混凝土浇筑温度 保护好,符合要求 4 满足设计要求 保护时间与保温材料质量均符合设计要求,保护严密 5 混凝土表面保护 ③检测数量
检测数量:在混凝土浇筑过程中随时检查。 5)混凝土外观 ①一般要求
a混凝土拆模后,应检查其外观质量。当发现混凝土有裂缝、蜂窝、麻面、错台和变形等质量缺陷时,应及时处理。
b混凝土外观质量评定分为拆模后和消除缺陷后两个时段进行。单元工程质量评定最终评定结果以消除缺陷以后的评定结果为准,但凡拆模后评定不合格、经处理后满足标准要求的,只能评为合格。
②质量检查项目和质量标准
混凝土外观质量检查项目和质量标准见表
混凝土外观质量检查项目和质量标准
项类 检查项目 质量标准 优良 型体尺寸及表面主控项目 1 2 3 1 一般项目 3 4 2 平整度 露筋 深层及贯穿裂缝 麻面 蜂窝空洞 碰损掉角 表面裂缝 符合设计要求 无 无 无 无 无 无 合格 局部稍超出规定,但累计面积不超过0。5%,经处理符合设计要求 无主筋外露,箍、副筋个别微露,经处理符合设计要求 经处理符合设计要求 有少量麻面,但累计面积不超过0。5%,经处理符合设计要求 轻微、少量、不连续,单个面积不超过0。1m2,深度不超过骨料最大粒径,经处理符合设计要求 重要部位不允许,其它部位轻微少量,经处理符合设计要求 有短小、不跨层的表面裂缝,经处理符合设计要求 ③ 检测数量 对混凝土外观应进行全面检查。 5.4.4锚喷支护工程 1)一般规定
①锚喷支护工程的质量等级评定适用于锚杆、喷射混凝土以及锚杆与喷射混凝土组合的支护工程。
②锚喷支护工程的质量标准应按照《水利水电工程锚喷支护技术规范》SL 377-2007和设计要求执行。
③单元工程划分:按一次锚喷支护施工区、段划分,每一区、段为一个单元工程。 2)质量检查项目、质量标准及检测方法
①锚杆的质量检查项目、质量标准及检测方法见表
锚杆质量检查项目、质量标准及检测方法
项类 1 主控项目 2 3 4 1 一一般项目 2 3 4 5 检查项目 锚杆及胶结材料性能 锚孔清理 锚孔孔深 注浆锚杆抗拔力(或无损检测) 孔位偏差 钻孔方向 孔径 锚杆长度 注浆 质量标准 符合设计要求 无岩粉、积水 符合设计要求 符合设计要求 ≤10cm 垂直锚固面或符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 检测方法 取样试验、查看资料 查看施工记录、测杆测量 钢尺、测杆测量 现场抽查试验、查看资料 钢尺、测杆测量 钢尺、经纬仪测量 钢尺测量 钢尺测量 现场检查 ② 喷射混凝土的质量检查项目、质量标准及检测方法见表
喷射混凝土质量检查项目、质量标准及检测方法
项类 1 主控目项 3 4 1 一般项目 2 3 4 5 2 检查项目 喷混凝土性能 喷层均匀性 喷层密实性 挂网直径与网格尺寸 喷射厚度 过水隧洞 非过水隧洞 质量标准 符合设计要求 无夹层、包砂或个别处有夹层、包砂 符合设计要求 符合设计要求 不得小于设计厚度的70% 不得小于设计厚度的60% 符合设计要求 无裂缝或个别处有裂缝 符合设计要求 符合设计要求 检测方法 取样试验、查看资料 目测检查 目测检查 钢尺测量 针探、钻孔、查看标记和施工记录 目测检查 目测检查 目测检查、查看施工记录 钢尺测量 岩面清理 喷层表面整体性 喷层养护 挂网与坡面距离 3)检测数量
①锚喷支护工程采用抽样的方法进行检查。
②锚杆检查。每一个单元工程内锚杆的检测数量为该单元工程内锚杆总数的10%~15%,并不少于20根;锚杆总量少于20根时,应进行全数检查。注浆锚杆抗拔力(或无损检测)检测数量为每300~400根(或按设计要求)抽样不少于1组(每组3根)。
③喷混凝土检查。每200m2(隧洞一般为20m洞长)设置一个检查断面,检测点数不少于5个。对喷混凝土性能的检查,每100m3喷混凝土混合料或混和料小于100m3的独立工程,试件数不少于1组(每组3块),材料或配合比变更时,应另作一组。
(1)单元工程划分
以每一施工验收区、段划分为一个单元工程,最长不超过100m。 (2)保证项目
①、土料符合《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——提防工程》(SL 634-2012)和设计要求。
检查方法:现场观察和检查试验资料。 (3)一般项目 ①、石料的块径、块重 符合设计要求。
检验方法和检测数量:检查,全数检查。 5.5回填灌浆工程 1)一般规定
①回填灌浆工程的质量等级评定适用于隧洞顶拱及其它水工结构的空洞、缝隙的回填灌浆工程。
②回填灌浆工程的质量标准应按照DL/T5148及设计要求施工。
③单元工程划分:按施工形成的灌浆区域或区段(隧洞一般长度为50m左右)划分,每一个灌浆区域或区段为一个单元工程。
2)质量检查项目、质量标准及检测方法
①通过钻孔进行回填灌浆的工程质量检查项目、质量标准及检测方法见表
通过钻孔进行回填灌浆工程质量检查项目、质量标准及检测方法
项类 1 2 主控项目 3 4 5 6 1 2 一般项目 4 5 中断处理 封孔 3 检查项目 孔深 灌浆次序 灌浆压力 浆液浓度 结束标准 施工记录 孔位偏差 孔径 抬动变形 质量标准 穿过脱空间隙进入岩石10cm 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 齐全、准确、清晰 符合设计要求 符合设计要求 符合设计要求 应无中断或虽有中断,但处理及时,措施合理,经检查分析,尚不影响灌浆质量 符合设计要求 检测方法 用卡尺测量脱空间隙及位置 现场查看 自动记录仪、压力表检测 比重秤 压力表、量浆尺、自动记录仪 查阅原始记录 钢尺测量 卡尺量测钻头 千分表等量测 根据记录和实际情况分析 目测或钻孔抽查 ②采用预埋管路系统进行回填灌浆的工程质量检查项目、质量标准及检测方法见表 预埋管路系统回填灌浆工程质量检查项目、质量标准及检测方法
项类 检查项目 管路畅通情况 1 灌浆区段封闭、主控项目 2 3 4 进浆管口压力 排气管出浆 浆液浓度变化及结束标准 质量标准 无外漏,管路畅通 符合设计要求 排气管出浆密度达1。70g/cm3以上 符合设计要求 检测方法 通气检查、观测 压力表(计) 比重秤 查看记录及用比重秤、自动记录仪或量浆尺检测