严寒C区与寒冷地区墙体保温及外窗选用计算:

《严寒、寒冷地区居住建筑节能设计标准,JGJ 26-2010》规定了围护结构的热工设计参数,传热系数计算公式为:K?11? 1?1Ro???Rk?ana???aw保温板采用挤塑聚苯板时,热阻为R=0.2(㎡·K)/W,导热系数为λ=0.030w/(m·K),保温采用真空板时传热系数为0.006w/(㎡·K),an=8.7 W/(㎡·K),aw=23 W/(㎡·K),?为保温材料厚度,Rk为混凝土空心砌块的热阻。

1、《严寒、寒冷地区居住建筑节能设计标准,JGJ 26-2010》规定了围护结构的热工设计参数,寒冷地区9层以上建筑外墙传热系数限值为0.7w/(㎡·K),分隔供暖与非供暖空间隔墙传热系数限值为:1.5w/(㎡·K)。

当建筑围护结构采用190厚混凝土空心砌块,保温板采用挤塑聚苯板时,计算可得出保温材料厚度?至少为32mm。

当分隔供暖与非供暖空间隔墙采用190厚混凝土空心砌块,保温板采用挤塑聚苯板时,计算可得出保温材料厚度?至少为5mm。

寒冷地区9层以上建筑外窗传热系数限值在2.3-3.1w/(㎡·K)之间,窗墙面积比越大(寒冷地区节能建筑规定窗墙面积比最大值为0.5),其限值越小,因此选用三玻双层断桥铝节能窗。

根据《北京居住建筑节能设计标准,DB11-891-2012》(建筑节能达到75%)可以查得九层以上建筑围护结构的热工设计参数:

外墙传热系数限值为:0.45w/(㎡·K),

外窗、阳台门(窗)传热系数限值为:2.0w/(㎡·K) 分隔供暖与非供暖空间隔墙传热系数限值为:1.5w/(㎡·K)

当建筑围护结构同样采用190厚混凝土空心砌块,保温板采用挤塑聚苯板时,计算可得出保温材料厚度?至少为55mm,分隔供暖与非供暖空间隔墙采用同样材料时,保温厚度至少5mm。

由此看见,采用75%节能标准时,保温板厚度由设计计算值32mm,增加到55mm。

2、根据《严寒、寒冷地区居住建筑节能设计标准,JGJ 26-2010》,严寒C区9层以上居民建筑外墙传热系数限值为:0.6 w/(㎡·K),分隔供暖与非供暖空间隔墙传热系数限值为:1.5w/(㎡·K)。

当居住建筑围护结构采用190厚混凝土空心砌块,经公式计算可得

?=38.8mm,即40mm。

当分隔供暖与非供暖空间隔墙采用190厚混凝土空心砌块,保温板采用挤塑聚苯板时,计算可得出保温材料厚度?至少为5mm。

外窗选用应满足标准中规定的传热系数不大于2.0w/(㎡·K)的限值,因此选用三玻双层断桥铝窗户满足要求。

河北省即将推行75%节能建筑,如果以现有65%节能建筑来推算严寒C区75%节能建筑,其外围护结构保温层厚应该为:?=55/32*40=68.7mm;保温板由40mm增加到70mm;分隔供暖与非供暖空间隔墙保温至少为5mm,窗户同样采用三玻双层断桥铝窗户满足要求。

根据《严寒、寒冷地区居住建筑节能设计标准,JGJ 26-2010》(65%节能标准),严寒C区9层以上居民建筑热工设计参数为: 居民建筑外墙传热系数限值为:0.6 w/(㎡·K),

分隔供暖与非供暖空间隔墙传热系数限值为:1.5w/(㎡·K) 外窗选用应满足标准中规定的传热系数限值为:2.0w/(㎡·K)

《河北省居住建筑节能设计标准DB13(J)63-2011》中给出不采暖公共部分隔墙传热系数为:1.5 w/(㎡·K)

接触室外空气楼板传热系数为:0.3 w/(㎡·K)

河北省即将实行75%的节能建筑标准,按节能标准进行推算,河北省实施75%节能建筑标准时,严寒C区9层以上居民建民建筑热工设计参数:

外墙传热系数限值为:0.45 w/(㎡·K);

分隔供暖与非供暖空间隔墙传热系数限值为:1.125/(㎡·K); 外窗选用应满足标准中规定的传热系数限值为:2.0w/(㎡·K); 不采暖公共部分隔墙传热系数为:1.125w/(㎡·K);

K?75%节能建筑计算,由传热系数计算公式,

11?可以计算出墙体保温厚度。 1?1Ro???Rk?ana???aw若保温板采用挤塑聚苯板时,热阻为R=0.2(㎡·K)/W,导热系数为λ=0.030w/(m·K);保温采用真空板时的导热系数为0.006w/(㎡·K),式中an=8.7 W/(㎡·K),aw=23 W/(㎡·K),?为保温材料厚度,Rk为混凝土空心砌块的热阻。

当建筑外围护结构采用190厚混凝土空心砌块,保温板采用挤塑聚苯板(建议采用)时,计算其保温材料厚度至少为55mm;

当建筑楼梯间隔墙保温材料选用真空板(建议采用)时,计算其保温材料厚度至少为5mm,采用10mm的真空板满足要求;

当建筑户间隔墙采用190厚混凝土空心砌块时,保温采用聚苯颗粒保温砂浆时,其导热系数为0.07w/(㎡·K),求得保温材料厚度至少为:56mm。

窗户同样采用三玻双层断桥铝窗户(传热系数为2.0w/(㎡·K))满足要求。 《严寒、寒冷地区居住建筑节能设计标准,JGJ 26-2010》(65%节能标准,适用于北京),严寒C区居民建筑热工设计参数为:

传热系数K[W/(㎡·K)] 围护结构 ≤3层建筑 (4-8)层建筑 ≥9层建筑 屋面 外墙 非采暖地下室顶板 分隔采暖与非采暖空间的隔墙 分隔采暖与非采暖空间的户门 窗墙面积比≤0.2 0.2<窗墙面积比≤0.3 外窗 0.3<窗墙面积比≤0.4 0.4<窗墙面积比≤0.45 0.3 0.35 0.5 0.4 0.5 0.6 0.4 0.6 0.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2.5 2.5 1.8 2.2 2.2 1.6 2 2 1.5 1.8 1.8 根据北京推行的《北京市居住建筑节能设计标准_DB11-891-2012》即北京75%的节能建筑,严寒C区居民建筑的热工设计参数为:

传热系数K[W/(㎡·K)] 围护结构 ≤3层建筑 屋面 外墙 非采暖地下室顶板 分隔采暖与非采暖空间的隔0.3 0.35 0.5 1.5 (4-8)层建筑 0.35 0.4 0.5 1.5 ≥9层建筑 0.4 0.45 0.5 1.5

严寒C区与寒冷地区墙体保温及外窗选用计算