1~6KV聚氯乙烯绝缘电力电缆载流量
1. 0.6/1kv,vv及vlv型聚氯乙烯绝缘及护套电缆长期连续负荷允许载流量
1~3芯长期连续负荷允许载流量/A 标称截面 /mm2 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 1芯 铜芯 铝芯 24 32 45 56 80 106 143 175 223 265 329 382 445 519 609 25 34 43 61 83 111 133 170 207 254 297 339 392 472 在空气中 2芯 铜芯 铝芯 20 28 36 47 66 89 117 143 180 217 21 29 36 51 69 91 111 138 170 3芯 铜芯 铝芯 17 23 31 39 56 76 102 122 154 191 233 270 313 360 429 18 24 31 43 59 78 94 122 148 180 207 244 281 334 1芯 铜芯 铝芯 34 46 61 75 105 138 180 218 265 310 369 416 474 530 617 35 47 58 81 106 138 169 196 239 283 323 364 408 474 在地下 2芯 铜芯 铝芯 27 35 47 58 80 105 133 164 201 244 28 36 45 62 82 104 127 159 186 3芯 铜芯 铝芯 22 30 39 49 68 89 107 131 159 195 231 262 300 337 390 23 31 38 52 69 83 101 123 150 178 201 231 262 301 3+1芯或4芯长期连续负荷允许载流量/A
标称截面 2/mm 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 在空气中 铜芯 28 38 51 68 92 115 144 178 218 253 297 344 铝芯 22 28 40 53 71 89 111 136 168 195 228 263 铜芯 37 46 61 80 106 130 161 194 231 263 303 340 在地下 铝芯 28 36 47 61 82 101 124 148 177 204 233 263 2. 3.6/6kv,vv及vlv型聚氯乙烯绝缘及护套电缆长期连续负荷允许载流量
长期连续负荷允许载流量/A
在 空 气 中 标称截面 2/mm 1芯 铜芯 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 82 111 143 175 223 265 329 382 440 504 604 3芯 铜芯 60 81 105 127 159 191 239 275 313 360 429
在 地 下 1芯 铜芯 90 119 157 190 234 286 343 394 452 500 588 3芯 铜芯 61 80 104 128 157 188 226 258 295 331 381 3.交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的类型及主要技术特征
电缆的型号、名称及使用条件 型 号 名 称 铜芯 YJV YJSV YJY YJV22 铝芯 YJLV YJLSV YJLY YJLV22 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套细钢丝铠装电力电缆 架空、室内、隧道、管道、电缆沟及直埋地下,不能承受机械力 同YJV型,电缆具有耐水、耐化学腐蚀作用 室内、隧道、电缆沟及地下,能承受机械外力作用,不能承受大的拉力 同YJV22型,电缆具有耐水、耐腐蚀作用 YJ-交联聚乙烯绝缘 Y-聚乙烯护套 22-钢带铠装聚氯乙烯护套 32-细钢丝铠装聚氯乙烯护套 41-粗钢丝铠装纤维护套 43-粗钢丝铠装聚乙烯护套 V-聚氯乙烯护套 L-铝芯,无L为铜芯 S-铜丝金属屏蔽,无S为铜丝金属屏蔽 23-钢带铠装聚乙烯护套 高落差,立井及水下 33-细钢丝铠装聚乙烯护套 同YJV32型,电缆具有耐水、耐腐42-粗钢丝铠装聚氯乙烯护套 蚀作用 工作条件 符号意义 YJV23 YJV32 YJV33 YJV41 YJV42 YJSV42 YJV43 YJLV23 YJLV32 YJLV33 YJLV41 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套(42)需承受大拉力的立井及水中敷设 YJLV42 或纤维外护层(41)粗钢丝铠装电YJSLV42 力电缆 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套粗钢同YJV42型,电缆具有耐水、耐腐YJLV43 丝铠装电力电缆 蚀作用 电缆载流量
1.1~10kv电缆载流量 (1)电缆载流量确定条件
线芯最高工作温度:90℃;短路温度:250℃;敷设环境温度:在空气中40℃,土壤中25℃;直埋敷设深度:100cm;土壤热阻系数:1km/W;聚氯乙烯热阻系数:75 km/W。
(2)YLV及YJLV型电缆载流量
电缆类型 标称截面 2mm 120 150 185 25 35 50 70 95 120 150 185 电缆载流量/A 在空气中(铜芯) 307 353 404 135 164 194 242 293 335 380 438 直埋土壤中(铜芯) 335 374 424 149 178 208 255 304 343 385 437 0.6/1kv三芯电缆载流量 6/10kv三芯电缆载流量 2.35~110kv电缆载流量 电缆载流量确定条件如下:
导电线芯最高工作温度:90℃;空气敷设环境温度:30℃;直埋土壤温度:25℃;埋地深度:100cm;单芯电缆三相水平布置,电缆间净距:7cm;土壤热阻系数:1km/W;交联聚乙烯热阻系数:3.5km/W;聚氯乙烯热阻系数:6km/W。适用电缆型号:YJSV,YJLSV。